Сопротивление 0 Ом при отсутствии термометра - это неисправность прибора?

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Конечно, симптоматично :) Насколько я знаю, параметры базы не влияют на величины тока, сопротивления, частоты, измеряемые непосредственно на входах. Если при этом сопротивления термопреобразователей измеряются правильно, то можно считать просто глюком входа, иначе - в ремонт.
P.S. Никогда не приходилось смотреть показания на входах неподключенного прибора.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

123re написал:
[q]
Насколько я знаю, параметры базы не влияют на величины тока, сопротивления, частоты, измеряемые непосредственно на входах.
[/q]


100%


123re написал:
[q]
... то можно считать просто глюком входа, иначе - в ремонт.
[/q]


Странная логика. Т.е. бывает "просто глюк" (глюк измерительного входа, который не влияет на измерения :eek: ) а бывает "не просто глюк, а в ремонт"? ;)


123re написал:
[q]
Никогда не приходилось смотреть показания на входах неподключенного прибора.
[/q]


Странно-странно. У СПТ в меню Тест значения сигналов на входах просматриваются "по кольцу". И, например, если у Вас подключены термометры на Х19 и Х21, то неподключенный Х20 Вы волей-неволей "посмотрите". Или, например, подключены термометры на Х19, Х20, Вы посомтрели на них Омы, а потом по кольцу идете на "герцы" и "миллиамперы"- тоже должны будете миновать неподключенные Х21 и Х22.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Т.е. бывает "просто глюк" (глюк измерительного входа, который не влияет на измерения ) а бывает "не просто глюк, а в ремонт"?
[/q]

Это предположение :) в реальности не приходилось сталкиваться с таким. Глюк - имеется в виду вместо условного значения 999 Ом подставляется 0 Ом. Если не влияет на работу, зачем лишаться прибора на месяц-два, а то и больше?

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
У СПТ в меню Тест значения сигналов на входах просматриваются "по кольцу". И, например, если у Вас подключены термометры на Х19 и Х21, то неподключенный Х20 Вы волей-неволей "посмотрите". Или, например, подключены термометры на Х19, Х20, Вы посомтрели на них Омы, а потом по кольцу идете на "герцы" и "миллиамперы"- тоже должны будете миновать неподключенные Х21 и Х22.
[/q]

Омы не замечал или не обращал внимания, если у нас шли подряд Х19 и Х20 (прямая, обратка), то Х21 не нужен был. А частота или ток на неподключенном 0.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

123re написал:
[q]
Если не влияет на работу, зачем лишаться прибора на месяц-два, а то и больше?
[/q]



Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Измеряет, но "странно". Только я пока специально об этом не хочу говорить. Хочу узнать, 0 Ом на входах Х19 - Х22 при отсутствующих термометрах - это "симптоматично"?
[/q]


Если бы не влияло на работу, то я бы этой странности (0 Ом) и не заметил бы, т.к. не пошел бы в меню Тест.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
ОТВЕТ из ЛОГИКИ:

"Во всех старых СПТ961 и СПТ961.1(2), у которых три последние цифры в параметре 099н01 дают число меньше 119, при отсутствии сопротивления выводился 0, сейчас 999.99"

Однако... у моего проблемного прибора - 115, т.е. там и должен быть 0. Значит причина странности в измерении температур в чем-то другом...

Sirius
Почетный участник


Откуда: г.Е....
Всего сообщений: 111
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 янв. 2010
Он измеряет температуру или нет
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Sirius написал:
[q]
Он измеряет температуру или нет
[/q]



Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Измеряет, но "странно". Только я пока специально об этом не хочу говорить. Хочу узнать, 0 Ом на входах Х19 - Х22 при отсутствующих термометрах - это "симптоматично"?
[/q]



Я ответ на свой вопрос нашел - получается, что проблема не в СПТ.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
получается, что проблема не в СПТ.
[/q]

Замкнуло, оторвалось, плюс-миус перепутали?)))
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Господа, у меня был вопрос: у всех ("моих") СПТ961 при отсутствии цепи 999,99 Ом, а у одного - 0 Ом; является ли это признаком неисправности? Получен ответ от производителя: если три последние цифры в параметре 099н01 дают число меньше 119, то так и должно быть. Все, тема исчерпана.

А проблема с измерением температуры этим СПТ еще не решена. Но это - другая тема. Если коротко, то некорректно измерялось сопротивление термометра на входе Х20 (при том, что этот СПТ - только что из ремонта и только что поверен). При переключении этого термометра на любой другой вход - все ОК. При подключении этого термометра к другому СПТ (их на том объекте аж 5 штук) - все ОК. И тут бы заподозрить неисправность именно входа Х20, но... подключаю на него любой другой термометр - и тоже все ОК! В общем, мистика: один конкретный термометр на одном конкретном входе не работает! При этом омметр и на клеммнике в шкафу, и на контактах фишки, которая втыкается в СПТ, и на контактах самого термометра (см. в Пятничном трепе тему Пастораль-2) показывает, что и с термометром, и с кабелем все в порядке.

В общем, будем копать дальше. С СПТ подозрения сняты. Тем более, что я привез его домой и подверг тестам, подключая и переключая со входа на вход разные сопротивления и настоящие термопреобразователи. И ведь он, гад, ни разу не ошибся. :cool:
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Забыл сообщить: проблема полностью исчезла после замены термопреобразователей на новые. В том, который стоял на обратке, что-то было не так...