регилирующий клапан Danfoss

друзья, помогиде выбрать привод на клапан danfoss

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Рауль
Новичок

Рауль
Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 сен. 2014
Всем привет, я в этом деле человек новый. работал ранее с регуляторами МЭО. сейчас, на новой работе поставили задачу заказать вышедший из строя регулятор DANFOSS. нашел клапан:VB 2, Ду = 20 мм, ход штока 5мм. а вот с приводом две загвозки возникло. 1) минимальный ход штока привода 10мм. 2) какой лучше выбрать привод на ИТП многоквартирного дома: время перемещения штока на 1 мм 15сек, либо время перемещения штока на 1 мм 3сек?
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Смотря что Вы регулируете. Если это погодозависимый контур отопления, то достаточно и тихоходного (1 мм 15сек). У меня стоят с полным временем хода (открыто/закрыто) штока 120 секунд. Система отопления очень инерционная да и погода на улице не меняется каждую секунду. Вопрос цены
А вот если это контур ГВС через водоподогреватель, да ещё и водонагреватель пластинчатый (с малой инерцией) то нужен скоростной клапан. У меня стоят с полным временем хода (открыто/закрыто) штока 30 секунд. Люди краны шустро крутят туда сюда, и он должен быстро реагировать. Иначе жители дома Вас порвут.
Еще не забывайте что параметры привода должны быть согласованы с терморегулятором (в частности время открывания).
Рауль
Новичок

Рауль
Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
26 сен. 2014
Спасибо большое! Это привод на контур ГВС, забыл написать). Значит заказываю бролее быстродействующий
ттехник
Новичок


Откуда: СПб
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 дек. 2015
вообще на Ду 20 правильнее поставить AMV 10. Дешевле и по усилию достаточно. Да и работать,скорее всего будет с большим углом поворота. А скорость нормальная эксплуатация может и сама отрегулировать контроллером.