Датчик температуры теплоносителя в АИТП 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Датчик температуры теплоносителя в АИТП
RSS

Датчик температуры теплоносителя в АИТП

Имеется или нет какая нибудь нормативная документация на местоположение датчика температуры после узла смешения.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
Имеется автоматизированный ИТП на насосах смешения. Были накладные датчики температуры, работали некорректно. Подрядчики по нашему требованию меняют на врезные. Место врезки находится почти у узла смешения. Такая врезка может привести к некорректной работе. Подрядчики заявляют, что все нормально и работать будет хорошо.
Имеется ли нормативная документация на место расположение датчика, чтобы или подрядчики или заказчики подтвердили свою правоту или ошибочность.
Зажигалка Крикет как калибр. За качество простите, снимал на АДС90 на телефон.

Прикрепленный файл (IMG00065.jpg, 185223 байт, скачан: 1104 раза)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

beglets написал:
[q]
Подрядчики по нашему требованию меняют на врезные. Место врезки находится почти у узла смешения. Такая врезка может привести к некорректной работе. Подрядчики заявляют, что все нормально и работать будет хорошо.Имеется ли нормативная документация на место расположение датчика, чтобы или подрядчики или заказчики подтвердили свою правоту или ошибочность.
[/q]


Нормативная документация одна - договор с утверждённым заданием заказчиком. Заданием может быть рабочая документация, которая то-же делается по заданию заказчика. Какие могут быть споры, если Заказчика не устраивает такое расположение датчика?
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
[q]
Какие могут быть споры, если Заказчика не устраивает такое расположение датчика?
[/q]


Так и решили. Переварили подальше от точки смешения. А нормативов так и не нашли.
ттехник
Новичок


Откуда: СПб
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 дек. 2015
Правильно сделали, потому что была подобная ситуация. также близко врезан дачик температуры к точке смешения, а далее стоял датчик температуры УУТЭ, при высоком расходе ГВС показания двух датчиков сильно расходились. Документации определяющей установку датчика температуры по отношению к точке смешения также не нашёл. В итоге поставили накладной датчик дальше от точки смешения.
<<Назад  Вперед>>Печать