Требование от ТСО к запорной арматуре 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Требование от ТСО к запорной арматуре
RSS

Требование от ТСО к запорной арматуре

<<Назад  Вперед>>Печать
 
SERHUD
Начинающий

SERHUD
Откуда: г. Березники, Пермский край
Всего сообщений: 27
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2011
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой - при согласовании проекта нового узла учета тепловой энергии в жилых домах, ТСО требует устанавливать стальные входные задвижки, рассчитанные на давление до 2,5 МПа. Правомерно ли это требование, ведь насколько мне известно - квартальные сети (на жилые дома, после ЦТП и т.д.) - расчитаны на давление не больше 1,6 МПа? Возможно я ошибаюсь, не могу найти правила где это может быть указано.
Если возможно указать конкретно ссылку на правовой документ.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Если это вводные задвижки в тепловом пункте дома то:

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ)

[q]
9. Теплопотребляющие энергоустановки

9.1. Тепловые пункты


Технические требования

9.1.26. В качестве отключающей арматуры на вводе тепловых сетей в тепловой пункт применяется стальная запорная арматура.
На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять арматуру из серого чугуна не допускается.

При установке чугунной арматуры в тепловых пунктах предусматривается защита ее от напряжений изгиба. В тепловых пунктах допускается также применение арматуры из латуни и бронзы.
[/q]


Других требований нет.
В остальных случаях требование не правомерно и может быть лишь рекомендацией.
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016

SERHUD написал:
[q]
ведь насколько мне известно - квартальные сети (на жилые дома, после ЦТП и т.д.) - расчитаны на давление не больше 1,6 МПа?
[/q]

Квартальные сети при подготовке к отопительному сезону опрессовываются давлением 2,5МПа, поэтому, что бы не мучиться с блинованием головных задвижек лучше и ставить, по их рекомендации на 2,5 МПа.
<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Требование от ТСО к запорной арматуре
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0473. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0314


     