ВКТ7easy2 проблема опроса 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   ВКТ7easy2 проблема опроса
RSS

ВКТ7easy2 проблема опроса

Не могу опросить ВКТ-7 с помощью проги вкт7easy2/

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
ВУ = 3
Стандартный модем не нужен. На Win7x64 работает.
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015
indeez, какой кабель используете между модемом и ВКТ???
indeez
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 фев. 2015

Кирилл написал:
[q]
какой кабель используете между модемом и ВКТ???
[/q]

кабель rs232 который шел в комплекте с модемом
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015

indeez написал:
[q]
кабель rs232 который шел в комплекте с модемом
[/q]

Если кабель заводского исполнения, то скорее всего он нуль-модемный там идет перехлест 2контакта с 3. А по инструкции необходим для модема прямой кабель стр.49 руководства редакция 5.4
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Нуль-модемным модем не подключить - там разъемы с обеих сторон должны быть одинаковые, типа "мама". Нуль-модемный кабель предназначен для соединения двух устройств DTE (компьютеров).

indeez
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 фев. 2015
Кабель там 2=2 3=3 5=5 8=8 контакты 7и 8 замыкал не помогло, на 8 контакте RTS есть напряжение 12 вольт от модема. А сколько бит надо ставить в настройках СОМ порта?
Слышал что ВКТ-7 работает с 2бит. Обязательно ли ВКТ-7 должен быть подключен к расходомеру для опроса (протестировать отсоединенным на столе получиться?) Хочу его домой взять и все таки
разобраться в нем.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

indeez написал:
[q]
выдает вкт7easy2 ошибку: Вычислитель №0 не отвечает на запросы. Процесс будет прекращен".
[/q]

ВУ = 3 пробовали ставить?
Такое сообщение бывает при неправильных настройках в базе данных ВКТ, при неисправном интерфейсе и разряженной батарее.
Но Вы пишете:

indeez написал:
[q]
"МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ 7" опрос идет
[/q]

странно
Не тот кабель к модему не подключить, там используется удлинитель с разными разъёмами (м-п).

indeez написал:
[q]
А сколько бит надо ставить в настройках СОМ порта?
Слышал что ВКТ-7 работает с 2бит. Обязательно ли ВКТ-7 должен быть подключен к расходомеру для опроса (протестировать отсоединенным на столе получиться?)
[/q]

Настройки порта стандартные, ничего менять не нужно. Можно отсоединить от расходомера и можно подключить к компьютеру напрямую нуль-модемным кабелем, если есть. Или считать пультом.
indeez
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 фев. 2015
Спасибо тем кто участвовал.Вопрос решился.Если кому интересно: Замена на другой переходник USB-COM на диспетчерском компе с установкой последних дров с сайта производителя. Есть сигнал RTS который по разному работает с каждой прогой на опрос.
riquelme10
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 мая 2012

indeez написал:
[q]
[/q]

Здравсвуйте! Вот уже два дня аналогичная даже идентичная ситуация. На компьютере инженера умер com-port, подключили ирзу 52it через defender usb-rs232. Программа StatReport ЭСКО-Т (редкостное фуфло) заработала, а вот "Easy" не хочет связываться и такое же сообщение. В прослушке порта "зацикливание"(повторение до 6 раз ) одного того же запроса ведущего и одного того же ответа ведомого модема . Подскажите какой использовали переходник, и где на него последние дрова? Огромное спасибо, за то что поделились)
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
У меня Gembird старый на PL2303 Prolific, на него дров для Win7 не было, нашёл подходящие через пост на одном форуме. Вряд ли такой купите (с Калуги пришёл точно такой же с прибором для настройки теплосчётчика, тоже давно).
И есть ещё один без обозначений (диск подписан UAS111-112), тоже Prolific, как оказалось. И драйвер подходит.
Ещё есть модем с встроенным конвертором CP210x (ядро Silicon Labs).