Регулятор перепада давления
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 12 декабря 2015 20:57 Заголовок сообщения: Пусконаладка регулятора перепада
При подаче отопления, обратил внимание на полностью открытый регулятор перепада давления и абсолютное нежелание его (регулятора) реагировать на изменения уставки или давлений. При взгляде на монтаж, сразу стало понятно в чём причина. Не знаю конкретного монтажника, знаю ответственного исполнителя за монтаж и пусконаладку автоматики ИТП. "Петрович", тебе должно быть стыдно. Попутно, простенький вопрос теплопунктовцам: почему регулятор не регулировал? Фото исправленного монтажа не привожу как подсказку.
| | |
Сергей Новв
Новичок
Всего сообщений: 1 СсылкаДата регистрации на форуме: 10 дек. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 12 декабря 2015 21:52 Заголовок сообщения: Проект и исполнение
Так уж случилось, отработали и вышли из строя преобразователи расхода МР200. Установили новые- ЭРСВ 440 по характеристикам аналогичные вышедшим из строя. В комплектации: тепловычислитель ТСРВ 010 и преобразователи ЭРСВ 440 проработали не один год. В нужное время проходили госповерку и, на тебе, в этом отопительном периоде инспектор энергосбыта отказывается принимать узел учёта, ссылаясь на то, что в проекте указан один тип преобразователя, а установлен другой. Настаивает на разработке нового проекта. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 декабря 2015 8:08
Шкалы манометров не видны, но если верхняя труба - это подача, то получается, что входы + и - клапана подключены наоборот.
| | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 декабря 2015 8:28
Дмитрий Анисимов: [q] входы + и - клапана подключены наоборот.[/q]
Дмитрий Леонидович, ты абсолютно прав, впрочем, удивительно не то, что ты сразу увидел неправильное подключение обратной связи клапана, удивительно то, что ИТП был реконструирован, принят в эксплуатацию и отработал два (или три) отопительных сезона с ненадлежащим включением регулятора. Спрашивается, кто более не нужен: регулятор перепада в ИТП, или специалист КИПовец в инженерной службе? | | |
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 декабря 2015 18:51
Андрей, а что за марка регулятора? В связи с изменением курса евро начинаю подыскивать качественное "импортозамещение" Данфоссовскому регулятору перепада давления AVP. Из отечественных был только не очень приятный опыт с регуляторами давления и температуры производства "Теплоконтроль" из г. Сафоново Смоленской области. | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1517 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 14 декабря 2015 7:43
Александр, в вышеуказанном ИТП стоит регулятор фирмы "Данфосс". К сожалению, не могу рекомендовать что-то из отечественных средств регулирования. Просто не в теме. Из опыта прошлых лет: для регулирования давления, перепада давления, расхода, на тепловых пунктах применяли регуляторы РК-1 непрямого действия с реле РД-3Б(А), регуляторы УРРД прямого действия, регуляторы РР. Производители - Улан-Удэ, Бологое, Бугульма, Москва. Кто и что выпускает сейчас, увы, не знаю. | | |
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 14 декабря 2015 17:48
Андрей спасибо за ответ. Сразу не опознал составной регулятор Danfoss AFP/VFG. Будем дальше искать "импортозамещающее" оборудование. | | |
|