aleksey_ka
Новичок
Всего сообщений: 9 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 мар. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 марта 2016 18:40
Наверное поздно писать о решении этой проблемы, хотя может кому и поможет! Установили расходомер КАРАТ-551-32 на обратный трубопровод ГВС(предположительный объем воды, проходящий через него 1,5 м3/ч). Подключили к КАРАТ-307, установили значение - 1 литр/имп. И увидели значения в 1300 м3/ч, что само по себе не возможно. Как мне известно, КАРАТ-551 это практически копия МастерФлоу от ПромПрибор. При выяснении причины возникновения завышенного расхода, к 551 подключили преобразователь MF.RS 485-1 от промприбора. Запустили программу " MFService " (так же от промприбора) и увидели, что значения импульса в расходомере КАРАТ-551 - 0,001 литр/имп., чем и объясняется завышенный расход воды. Пришлось записать в КАРАТ-307 значение, записанное в расходомере, и все встало на свои места. P.S. В дальнейшем проверяли некоторые расходомеры 551 таким же способом, значения в паспорте и фактически в расходомере совпадали. |