неверные показания

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Andreyv
Новичок


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 дек. 2015
добрый день. стоят два карата-551-80 (на подаче и на обратке) и вычислитель карат-307. мгновенные показания по одному расходомеру (на подаче) примерно 2 м3, а по второму (на обратке) примерно 20 м3. по совету службы тех.поддержки "КАРАТ" поменял их местами, показания соответственно поменялись , на подаче стало 20 м3, на обратке 2 м3. тех.поддержка сказала что расходомер который считает 20 м3 не исправен. снял, отправил в лабораторию. ответ лаборатории-расходомер исправен, оплатите поверку, при том что расходомеры приобрели у них меньше месяца назад и, так и не можем запустить систему учета, сначала оказалось что они не правильно запрограммировали тепловычеслитель (горела надпись "АВАРИЯ" и не создавался архив) теперь проблемы с расходомером. в связи с этим возникает вопрос: какой расходомер не правильно считает? а то я уже думаю что если я им отправлю второй на проверку они тоже скажут что он исправен.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Проверьте под крышками расходомеров: нет ли каких-нибудь перемычек на разъемах конфигурирования (схема на стр.13 РЭ).
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Andreyv написал:
[q]
сначала оказалось что они не правильно запрограммировали тепловычеслитель
[/q]

Можете выложить конфигурацию вычислителя?
Andreyv
Новичок


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 дек. 2015
перемычек нет. конфигурацию выложить не могу, вызывали спеца со стороны (сам не программирую). при перемещении расходомеров местами соответственно и входа на КАРАТЕ-307 менялись. заказчик сказал что если не сдадим обслуге (вместе с учетом еще запускаем автоматику ИТП) до Н.Г. то будем дежурить круглосуточно и в Н.Г. и все праздники. ОЧЕНЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.
Дмитриев Григорий Александрович
Модератор раздела

Дмитриев Григорий Александрович
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 64
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011
Добрый день.

Для определения причин данной ситуации необходима карта программирования КАРАТ-307. Возможно дело в неверном значении веса импульса по подающему или обратному каналу.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитриев Григорий Александрович написал:
[q]
Возможно дело в неверном значении веса импульса по подающему или обратному каналу.
[/q]


Если бы неверно был задан вес импульса по одному из каналов в КАРАТе-307, то при перестановке/переключении расходомеров расходы не изменялись бы (2 подача, 20 обратка). А здесь, если я правильно понял, расход получается "привязанным" именно к расходомеру.
Andreyv
Новичок


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 дек. 2015
добрый вечер. вес импульсов одинаковый 10л/имп. расходомер на подаче подключен на вход V1, расходомер на обратке на вход V2. изначально по V1 было 2 м3, а по V2 20 м3. при перестановке расходомеров местами по V1 стало 20 м3, по V2 2 м3. может ли вычислитель показывать мгновенные значения с исправного расходомера 20 м3. или все таки 2 м3 более реальные показания. спасибо.
Дмитриев Григорий Александрович
Модератор раздела

Дмитриев Григорий Александрович
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 64
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011

Andreyv написал:
[q]
может ли вычислитель показывать мгновенные значения с исправного расходомера 20 м3. или все таки 2 м3 более реальные показания.
[/q]

Вычислитель показывает расход на основе поступивших с расходомера импульсов в соответствии с настройками, которые в него внесены. Если в вычислителе настройки верные, то значит проблема с расходомером. Возможно в расходомере вес импульса в 10 раз меньше, чем должен быть.
aleksey_ka
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
Наверное поздно писать о решении этой проблемы, хотя может кому и поможет!
Установили расходомер КАРАТ-551-32 на обратный трубопровод ГВС(предположительный объем воды, проходящий через него 1,5 м3/ч). Подключили к КАРАТ-307, установили значение - 1 литр/имп. И увидели значения в 1300 м3/ч, что само по себе не возможно. Как мне известно, КАРАТ-551 это практически копия МастерФлоу от ПромПрибор. При выяснении причины возникновения завышенного расхода, к 551 подключили преобразователь MF.RS 485-1 от промприбора. Запустили программу " MFService " (так же от промприбора) и увидели, что значения импульса в расходомере КАРАТ-551 - 0,001 литр/имп., чем и объясняется завышенный расход воды. Пришлось записать в КАРАТ-307 значение, записанное в расходомере, и все встало на свои места.
P.S. В дальнейшем проверяли некоторые расходомеры 551 таким же способом, значения в паспорте и фактически в расходомере совпадали.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

aleksey_ka написал:
[q]
Наверное поздно писать о решении этой проблемы,
[/q]


Почему же поздно? - КАРАТы-551 до сих пор широко эксплуатируются. ;)

Очень ценная подсказка про промприборовскую программу.