ЭСО не принимает узел учета в эксплуатацию. 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   ЭСО не принимает узел учета в эксплуатацию.
RSS

ЭСО не принимает узел учета в эксплуатацию.

ЭСО не принимает узел учета в эксплуатацию.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
FerQ
Новичок


Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
Огромное спасибо за советы. Сейчас же сейчас попросим указать ссылки на нормативно правовые документы для обоснованности требований и отказе ввода узла учета в эксплуатацию.
И про отмену ПР 50.2.006-94 тоже отдельное спасибо потому как не очень хотелось бодаться с ЭСО на тему для нее эти документ или нет.


Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8268
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

FerQ написал:
[q]
не очень хотелось бодаться с ЭСО на тему для нее эти документ или нет.
[/q]


Так тут как раз и заключается принципиальный момент. Отказывая в приемке узла, ЭСО вправе ссылаться ТОЛЬКО на те нормдоки, которые регламентируют приемку узлов.
aleksey_ka
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
Вопрос к теме! Управляющая компания подала заявку на сдачу УУТЭ. Мы, как теплоснабжающая организация, приняли у них копии всех документов, необходимых для приемки узла учета. И потребовали предъявить оригиналы проекта и паспортов на приборы непосредственно на "сдаче". На что был получен отказ, так как управляющая компания не располагает оригиналами документов. Копии проекта и паспортов заверены управляющей компанией, только как они их заверили не имея оригиналов - непонятно! И теперь сам вопрос - имеем ли мы право, как теплоснабжающая организация, отказать в приёмке УУТЭ? В правилах не нашел ответа на свой вопрос!
В комплекте копий попался такой паспорт - кто что скажет?

Прикрепленный файл (комплект-min.JPG, 266428 байт, скачан: 1065 раз)
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Это не паспорт а свидетельство о поверке, его выдает Пермский ЦСМ если заводской паспорт утерян. На практике инспектора всегда требуют оригиналы документов, плюс на данный момент инспектора Пермской Сетевой Компании требуют оригинал и копию, копию они забирают себе, оригинал остается у владельца УУ. С паспортами на приборы учета: требуют оригинал (заводской), но если его нет то достаточно такого свидетельства о поверке (как на Вашем фото).
АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014

aleksey_ka написал:
[q]
потребовали предъявить оригиналы проекта и паспортов на приборы непосредственно на "сдаче".
[/q]

Владелец узла учёта должен ещё и паспорт или проект паспорта узла учёта предъявить. п.64 Правил.
[q]
имеем ли мы право, как теплоснабжающая организация, отказать в приёмке УУТЭ? В правилах не нашел ответа на свой вопрос!
[/q]

п.66б - "наличие паспортов", про копии ни слова.
Формально имеете право узел не вводить.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3231
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

aleksey_ka написал:
[q]
Мы, как теплоснабжающая организация, приняли у них копии всех документов, необходимых для приемки узла учета. И потребовали предъявить оригиналы проекта и паспортов на приборы непосредственно на "сдаче". На что был получен отказ, так как управляющая компания не располагает оригиналами документов. Копии проекта и паспортов заверены управляющей компанией, только как они их заверили не имея оригиналов - непонятно! И теперь сам вопрос - имеем ли мы право, как теплоснабжающая организация, отказать в приёмке УУТЭ? В правилах не нашел ответа на свой вопрос!
[/q]


Я думаю так. Перед тем, как сделать узел учета вы должны были согласовать на него проект. Если у вас не осталось копии согласованного проекта, которую вы могли бы взять с собой на приемку, то эту копию, сделанную кем-то другим вам и предлагает УК к просмотру во время приёмки.

Разницы нет, оригинал ли это, или не оригинал, главное, чтобы эта копия соответствовала тому проекту, который вы согласовали.

Если у Вас нет уверенности в этом, то вопрос об отказе в приемке вполне логичен.

В нашей практике, если УК не имеет на руках оригиналов (а она их не имеет, т.к. она их не получит, пока не рассчитается за узле учета) то при приемке приглашаются монтажники (а это требование есть в Правилах учета), которые и предъявляют во время приемки оригиналы документов. После приемки узла учета, оригиналы остаются на руках у монтажников, а копии могут быть и в УК.

Если копии и могут быть заверены, то думаю, они могут быть заверены только вами и потребителем одновременно. Один экземпляр останется в ЭСО, а другой у потребителя. Только в этом случае можно быть уверенным, что предъявленная копия соответствует оригиналу.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8268
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
А правило "Новый вопрос - новая тема" разве уже отменили?
aleksey_ka
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
Да, согласен, это свидетельство о поверке! В котором кстати дата поверки и дата на клейме не совпадает! И что прикажете делать? Обратится вот с этой "бумажкой" в ПЦСМ?
aleksey_ka
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
Данный УУТЭ сдавался прежней теплоснабжающей организации! Нам никаких копий не передавалось.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8268
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Внимательно читаем первое сообщение вот отсюда - http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734&&st=0 - и не удивляемся, что ряд сообщений из данной темы будут через некоторое время удалены.


Продолжение обсуждения: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2523
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   ЭСО не принимает узел учета в эксплуатацию.
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0456. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0282


     