Установка термопреобразователя в вертикальный трубопровод.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
aleksey_ka
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
Попросили посмотреть УУТЭ, смонтированные сторонней организацией, в количестве 15 штук. После осмотра выявил следующее - на 13 узлах учета(все они смонтированы вертикально), гильза под датчик температуры установлен перпендикулярно к трубопроводу! То есть труба расположена вертикально, а термопреобразователь установлен на 90 градусов относительно трубы. Суть вопроса - в каких правилах и документах указаны схемы расположения датчиков температуры относительно трубопровода?
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
В инструкциях завода-изготовителя. Например для термосопротивлений производства ЗАО "Термико": http://www.termiko.ru/articles/book.pdf
aleksey_ka
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016

Александр Двоеглазов написал:
[q]
[/q]

Про расположение в вертикальной трубе ни слова!
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Термопреобразователю всё равно как он установлен, но если термометр установлен в защитной гильзе, то по инструкции туда должно быть залито масло для теплопроводности, еще и контролируется его наличие там иногда (наши ТСО точно бдят). Попробуйте выполнить этот пункт если гильза установлена горизонтально! Если установка термопреобразователя без гильзы, непосредственно в измеряемую среду, то хоть головой вниз ставьте, если такого запрета нет в паспорте (инструкции) на термопреобразователь.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
по инструкции туда должно быть залито масло для теплопроводности, еще и контролируется его наличие там иногда (наши ТСО точно бдят). Попробуйте выполнить этот пункт если гильза установлена горизонтально!
[/q]

Не совсем верно. Не обязательно масло и не обязательно залито. Если вместо масла использовать термопроводящую пасту, то она может быть помещена и в горизонтальную гильзу.
Термопасту можно купить, например, в компьютерном магазине. Вот только это очень дорогое "удовольствие" - 1.5 гр. пасты стоит около 250 руб. Может есть паста и дешевле, только я не знаю об этом?
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Василий Кузнецов написал:
[q]
Не совсем верно. Не обязательно масло и не обязательно залито. Если вместо масла использовать термопроводящую пасту, то она может быть помещена и в горизонтальную гильзу.
Термопасту можно купить, например, в компьютерном магазине. Вот только это очень дорогое "удовольствие" - 1.5 гр. пасты стоит около 250 руб. Может есть паста и дешевле, только я не знаю об этом?
[/q]


Ну ради бога, если этот вопрос решаемый, то других препятствий я не вижу. Можно и солидола напихать, и уплотнить чтоб не вытекло при нагреве. В некоторых инструкциях не термопреобразователи и про заливание масла не сказано (к примеру на КТСП-Н я не увидел).
Прохожий
Начинающий


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 42
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2016


Нашел вот такую картинку по монтажу
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Кстати в ПТЭТЭ вот что сказано:
2.9.14. Гильзы термометров устанавливаются в соответствии с установленными государственными стандартами.

То есть по всей видимости есть ГОСТ на установку гильз.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
2.9.14. Гильзы термометров устанавливаются в соответствии с установленными государственными стандартами.
[/q]

...,а гильзы термопреобразователей согласно чему? (Это вопрос не к автору цитаты, а так - риторически)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

aleksey_ka написал:
[q]
После осмотра выявил следующее - на 13 узлах учета(все они смонтированы вертикально), гильза под датчик температуры установлен перпендикулярно к трубопроводу!
[/q]


А почему это кажется Вам неправильным? Вы думаете, что показания термопреобразователя зависят от его положения?