Один модем вместо пяти 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   Один модем вместо пяти
RSS

Один модем вместо пяти

Просто рассказ

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
АндрейД
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 дек. 2015
День добрый.
Как можно реализовать эту схему при условии что на тепловычеслители только RS232 (тсрв-032 и 34)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Никак. RS232 - это интерфейс "точка-точка".
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

АндрейД написал:
[q]
Как можно реализовать эту схему при условии что на тепловычеслители только RS232 (тсрв-032 и 34)
[/q]

Надо взять столько же автоматических преобразователей интерфейсов RS-232/RS-485, сколько есть вычислителей и присоединить к модему.
Если у модема тоже RS-232 - поставить и там преобразователь.
АндрейД
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 дек. 2015

Serg58 написал:
[q]
[/q]


Я правильно понимаю схематику для 2-х т/в?

RS232- преобразователь - RS485 |
____________________________| = ?????? = модем RS 485
RS232- преобразователь - RS485 |

не могу сообразить как они объединяются в 1 интерфейс, через обычный клемник что ли ?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

АндрейД написал:
[q]
не могу сообразить как они объединяются в 1 интерфейс, через обычный клемник что ли ?
[/q]


Можно даже методом скрутки ;)

Стандарт RS485 не описывает тип разъема. Поэтому с т.з. пользователя (или монтажника) RS485 - это два провода, которые можно разветвлять и соединять любыми способами.

А модемы с RS485 имеют обычно либо клеммник, либо разъем типа DB9 как для RS232, но со своей распайкой тех самых двух проводов.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

АндрейД написал:
[q]

RS232- преобразователь - RS485 |
____________________________| = ?????? = модем RS 485
RS232- преобразователь - RS485 |
[/q]

Ну не совсем такая картинка текстовая правильно выглядит, и не совсем для 485 можно сказать "разветвить"...
Линия связи должна по очереди обходить все находящиеся на ней приборы и модем. В конечных точках должны быть согласующие резисторы (обычно они встроены в устройства).
Прикручивать можно по два проводника под каждую клемму (входящий и идущий к следующему), если не предусмотрены дублирующие клеммы для продолжения.
PS: забыл сказать: кабель - витая пара, буржуи почему-то это не обозначили... А то некоторые пытаются соединять то лапшой, то силовым кабелем, чтоб потолще было ... )))

Прикрепленный файл (rs485-network-topology-project-s, 75197 байт, скачан: 526 раз)
АндрейД
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 дек. 2015
Подскажите какие преобразователи подойдут по данной теме?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Мы используем такие http://intelpribor.ru/products/14/73/
Но если все приборы в одном шкафу, то можно и попроще что-нибудь (без гальванической развязки, например) Но это зависит еще и от приборов - развязан ли у них выход от схемы. Если нет - то без гальванической развязки нельзя.
Вообще их море всяких-разных продается везде.
АндрейД
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 дек. 2015
Насколько помню что т/в 32 что 34 у них питание развязано в разъеме 232

Соответственно если использовать по проще преобразователь типа Автоматический преобразователь интерфейсов АПИ-5, должен подойти.?

http://tbn.nt-rt.ru/index.php/sitemap/95-preobrazovateli

Прикрепленный файл (DB-9.JPG, 11785 байт, скачан: 513 раз)
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

АндрейД написал:
[q]
Насколько помню что т/в 32 что 34 у них питание развязано в разъеме 232
[/q]

Как то про питание не убедительно. Должны быть развязаны и сигналы интерфейса... В крайнем случае схема вычислителя от измерителей расхода на трубе... Основная минимальная цель (для измерений) - не объединить гальванически разные трубы. Другая цель гальванической развязки не привязывать гальванически какие о длинные проводные трассы к приборам...
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2