Здравствуйте! Как будет влиять на работоспособность данного расходомера образование токонепроводящего налёта в проточной части? Слой налёта очень тонкий. В данный момент стоят ПРЭМЫ, данный налёт начинает образовываться при температуре теплоносителя выше 55 градусов, после чего ПРЭМ на подаче "роняет" расход теплоносителя в 2 раза постепенно в течении 2 недель... В связи с этим терзают сомнения по поводу замены ПРЭМов на ВЭПСы т.к. в них тоже имеется электрод.... но измеряет он частоту а не величину тока в отличии от ПРЭМа. Интересно ваше мнение.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Если есть запас чувствительности к сигналу снимаемого с электрода, то по крайней мере некоторое время будет измерять правильно - ведь изменится уровень сигнала, а не измеряемая частота вихрей. Но всё это сомнительно - наводимые электромагнитным способом напряжения очень малы и скорее всего тоже перестанет со временем измерять по причине потери сигнала. Может есть вихревые расходомеры (раз Вы такие уж захотели) с другим способом съема сигнала частоты вихрей - каким-нибудь пьезоэлектрическим.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вроде электрод ВЭПСа не должно "облепить" налетом - он тонкий и постоянно находится в "бурлящем потоке". Но т.к. мы не знаем свойств Вашего налета, то однозначно ничего сказать нельзя.
MAX 138
Новичок


Откуда: Нижний Тагил
Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
23 фев. 2015
Налёт очень тонкий, чёрного цвета... как образуется не понятно. установили только температуру образования выше 55 градусов, при снижении температуры ниже 55 градусов в течении месяца налёт отмывается и работоспособность ПРЭМа восстанавливается. Котельная отапливает 3 объекта, система котельной закрытая, воду на подпитку берут с питьевого водопровода, оприборен только наш объект, щас пытаемся выяснить какие приборы стоят на котельной...