Эпидемия у СПТ 941.10 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Эпидемия у СПТ 941.10
RSS

Эпидемия у СПТ 941.10

Начали скидываться дата и время на СПТ941.10.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Сегодня начали звонить люди, что на СПТ941.10 архив снимается только за половину августа месяца.
Лично был на двух объектах. Ситуация следующая:
1. Пломбы ТСО на месте.
2. Напряжение элемента питания в норме.
3. Все текущие показания в наличии.
4. Нештатных ситуаций нет.
5. Текущая дата на одном объекте 15.01.01, на другом 12.01.01
Где-то в средине августа самопроизвольно скинулись даты на тепловычислителе. Оба прибора СПТ941.10 версия 2.0-2669, 2012 года выпуска.
По сведениям из ТСО, к ним еще обращались с нескольких объектов, с той же проблемой по СПТ941.10 с похожими симптомами.
У кого-нибудь были подобные случаи? И как с этим бороться?