причины непрохождения поверки электромагнитных расходомеров.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Вопрос не частный, а общий, теоретический, основанный на конкретных примерах из практики.

Столкнулся с ситуацией, когда с одного объекта все четыре эл.магнитных расходомера не прошли очередную поверку.
Сижу и думаю, может сдали в поверку не чищенные расходомеры? Может сдали в поверку не достаточно чищенные расходомеры. Может сдали в поверку перечищенные расходомера?

С чем может быть связано не прохождение очередной поверки эл.магнитными расходомерами?

Если отложение в проточной части влияет на метрологические характеристики прибора, которые не позволяют ему пройти поверку, то как определить достаточную степень чистки перед сдачей в поверку?

Можно ли перечистить эл. магнитный расходомера чистящим раствором (механическая чистка осуществляется пластиковым бытовым ершиком для мытья посуды в домашнем хозяйстве.

При этом встречал расходомеры, глядя на проточную часть которых, не сказал бы, что их чистили, но они прошли поверку.

Сталкивался с ситуацией, когда проточная часть ни в какую не очищается до белого цвета (расходомеры Карат-550). После выдержки в чистящем растворе (разных составов) в общей сумме более 4 часов проточная часть по прежнему была рыжей. А растворы чистящих средств переставали окрашиваться от грязи в проточной части. Эти расходомеры также прошли поверку...

Во всех случаях расходомеры проходили поверку в одной и той же поверочной лабаратории.

гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Не нужно ломать голову где это не требуется. Необходимо запросить в организации проводившей поверку расходомеров протокол испытаний, и там будет описана причина по которой расходомеры признаны негодными
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Протокол испытаний - не диагностическая карта. СИ либо соответствует заявленным метрологическим хар-кам, либо нет. А почему - вопрос не к поверителям.
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Свидетельство о непригодности средства измерения выписывается на основании протокола испытаний. Главное гадать не нужно, в протоколе все написано. А в свидетельстве могут написать годен или нет. ( соответствует заявленным характеристикам или нет)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

гортоп написал:
[q]
в протоколе все написано.
[/q]

Расходомеры не прошли поверку, т.к. не вписались в установленный предел погрешности.

Вопрос в том, может ли на это влиять грязь в проточной части или действия по очистке этой грязи?
Архивы работы вычислителей до снятия в поверку не давали оснований подозревать в искажении результатов измерений. Сходимость двух пар расходомеров находилась в границах от 1 до 2,5 %
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Как вариант, могло быть вмешательство в расходомеры (перепрограммированы коэффициенты).
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Отложения в проточной части безусловно влияют на точность измерений и соответственно на погрешность измерений. Самый надежный способ поверки приборов учета, это отправка на поверку на завод изготовитель. Если есть необходимость, то вымоют проточную часть (стоимость услуги по очистке включат в счет), заменят высохшие конденсаторы и т.д., а после выполнят поверку. И время можно не потерять и деньги.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

гортоп написал:
[q]
И время можно не потерять и деньги.
[/q]

Ну если недалеко отправлять...
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Транспортные компании сейчас очень быстро все доставляют
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 79
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013
В этом году сдал на поверку 2 Питер-Флоу Ду32 2012 года выпуска, и тоже не прошли поверку по погрешности, предполагаю причину дефект при производстве, так как многие расходомеры такого типа и этого года выпуска не прошли поверку у нас в районе. Но говорят, что поверку пройти можно если крепко затянуть крепежные винты у электронного блока.

Пришел к мнению, что сдавать в поверку приборы надо к только к тем, кто имеет статус сервисного центра у данного производителя.

А протокол должны выдавать бесплатно или платно?
Какими ещё документами регламентируется процедура поверки, кроме методики к конкретному прибору, 102 ФЗ?