Дмитрий Анисимов написал:
[q]
А модем здесь при чем?[/q]
Первоначально был вопрос принципиальный, сможет ли Пролог установить резервную связь по CSD через АТМ2-232, который настроен на основную работу по GPRS.
Положительный ответ указывает, что если нет связи, то скорее всего проблема либо в настройках Пролог, либо в настройках модема со стороны Пролог.
Если модем со стороны Пролог настроен специальной программой для этой задачи, а связи нет, то тогда проблема в настройках опроса в программе Пролог.
Чтобы модем со стороны Пролог мог связаться с модемом со стороны СПТ-943 нужно правильно ввести необходимые данные в настройках (в Прологе) опроса через модем:
- создать группу модемов
- в группе модемов задать стандартный GSM модем.
- добавить (создать) стандартный модем в настройках компьютера через панель управления.
и др. настройки.
В настройках имеются вводимые данные, правило введения которых нигде в РЭ не отражено, а от этого зависит конечный результат.
Оставалось либо перепробовать все возможные варианты введения данных, либо найти пример с правилом их введения.
Пошел по второму варианту решения этой задачи.
Нашел в интернете пример опроса программой Пролог одного из приборов по CSD с использованием другого типа модема со стороны вычислителя. В этом примере отражены правила введения данных, которые отсутствуют в РЭ на программу Пролог.
Воспользовался подсказкой и получил результат.
Проблема заключалась в том, что я первый раз решил опросить прибор программой Пролог и не знал Правила введения некоторых данных. Элементарно, но пришлось потратить время, на поиск этого знания.
И почему об этом в РЭ не написано, если это так принципиально важно?