Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-024М) 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-024М)
RSS

Теплосчетчик-регистратор ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-024М)

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Прохожий
Начинающий


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 42
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2016
Доброе утро, подскажите не могу подключиться к Теплосчетчику-регистратору ВЗЛЕТ ТСР-М (ТСР-024М) напрямую к ноутбуку через программку СП (для взлета), но программа найти прибор не может.

Использую провода нуль модемный кабель rs232 и преобразователь rs232 на USB

Что не так?? Надо ли делать распайку??

Прикрепленный файл (DOC001554767.jpg, 38514 байт, скачан: 551 раз)
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016
С этими китайскими адаптерами Взлет не работает.
Прохожий
Начинающий


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 42
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2016

Pe_rec написал:
[q]
С этими китайскими адаптерами Взлет не работает.
[/q]


Тогда что можете посоветовать??
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016
Взлетовский адаптер RS232 USB. Сам пользуюсь адаптером от ОКБ Маяк, он компактней.
Прохожий
Начинающий


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 42
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2016
Спасибо.
Дмитрий Воробьев
Участник


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 17
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 апр. 2016

Прохожий написал:
[q]

Использую провода нуль модемный кабель rs232 и преобразователь rs232 на USB

Что не так?? Надо ли делать распайку??
[/q]


Нуль модемный кабель нужно немного перепаять. 2-3, а в остальном все как есть.
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
Скорости? Номера портов?
Был 024, который напрочь не читался ноутом, только через пульт.
Прохожий
Начинающий


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 42
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2016

beglets написал:
[q]
Скорости? Номера портов?
[/q]


все как по стандарту.

А вы можете подсказать какие поставить лучше??
Прохожий
Начинающий


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 42
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2016

Дмитрий Воробьев написал:
[q]
Нуль модемный кабель нужно немного перепаять. 2-3, а в остальном все как есть.
[/q]


сделав распайку, все заработало=) спасибо за совет=)