Всем доброго времени суток!
Обратились ко мне с проблемой одна из котельных.
Стоит комплект АКВА МВТ и ВПР-100.
Причина обращения - резкое и не объяснимое повышения расхода воды по данным теплового счетчика - примерно в 1,5 раза при прочих неизменных условиях. Буду у них на месте в ближайшие выходные.
Собственно, нужна консультация людей, которые работали с вихревыми расходомерами о возможных причинах такого значительного изменения расхода. Я сам с таким прибором сталкиваюсь впервые - у нас используют только ультразвуки и механику. Объект находится примерно в 40км от города, поэтому хочу узнать о возможных причинах этого безобразия и соответственно затарится нужными приборами для работ на месте.
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Из практики был случай, когда вихревой расходомер резко менял показания при включении насоса в соседнем помещении, причем в абсолютно другой системе трубопроводов. Причина - по трубам расположенным на одних опорах передавалась вибрация от насоса.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Виталий Кузьменко написал:
[q]
Причина обращения - резкое и не объяснимое повышения расхода воды по данным теплового счетчика - примерно в 1,5 раза при прочих неизменных условиях.
[/q]


Показания выросли единовременно и так и остались на этом уровне? Или они периодически вырастают в 1,5 раза и затем возвращаются к прежним значениям?
Виталий Кузьменко
Новичок


Всего сообщений: 18
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
5 авг. 2015
Сегодня еще раз разговаривал с начальником котельной. Извините, не совсем верно описал ситуацию.
Ранее расход воды был в пределах 50-60 м3/ч. Сейчас показания все время рандомно меняются в диапазоне 80 - 110 м3/ч.
Сегодня - завтра, если позволит погода, попробуют снять расходомер и осмотреть проточную часть.
Но на это надежны особо нет, т.к. температура держится в районе -10, а котельная отапливает больничный городок.
yangen
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 июля 2011

Виталий Кузьменко написал:
[q]
[/q]


Было похожая ситуация. В первом случае в проточную часть попал полиэтиленовый пакет и зацепился за электрод, соответственно вносил возмущения в поток. Во втором случае на котельной установили частотный электропривод и каким то образом шла от него наводка. Показывал расход даже на закрытых задвижках. Избавится не смог. Не помогло ни заземление, ни экраны, ни шунтирующие проводники. Заменили на механику. Отпишитесь, интересно какие причины обнаружились у вас.