Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 октября 2018 15:51
На днях случилось то же самое на том же объекте с тем же расходомером: нули на вычислителе, но полный порядок на дисплее Питерфлоу.
Снова отключил включил разъем Питерфлоу - ничего не изменилось. Отключил внешнее питание КАРАТа-307 и выдернул батарейку, затем включил снова - ничего не изменилось. Отсоединил сигнальный кабель расходомера от клеммника 307го, присоединил снова - и показания на вычислителе появились. При этом на стороне расходомера кабель не отключал.
Вот. |