СПТ943 и частотник 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   СПТ943 и частотник
RSS

СПТ943 и частотник

Наводки от частотника

<<Назад  Вперед>>Печать
 
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
Неоднократно (раза три) сталкивался с наводкой от частотника через общую землю, что приводит к нарушению работы каналов температуры. Для восстановления приходится отключать землю от щита КУУТЭ. Есть ли вариант восстановления работы, в чем может быть причина.
Silver_14
Участник


Откуда: Кумертау
Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 нояб. 2016
Тоже столкнулись с данной проблемой, да и в добавок к земле еще и кабель до насоса подвязали к нашим проводам. Так и температура и расход скакал сильно и батарею в ноль высадил за 1 месяц. Видимо выход 1 разносить это все по разным углам, да и слаботочку надо отдельно прокладывать от силы.