Эльф и его Error 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   Эльф и его Error
RSS

Эльф и его Error

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Давно известно, что Эльфы не глючат, а если глючат, то только у меня. :cool:

И вот свежий пример. Один Эльф перестал вдруг передавать показания по расходу в подаче. А все остальное передает. Ну, думаю, расходомер накрылся...

Приезжаю на объект. А шкаф с вычислителем там находится ближе по ходу движения, чем расходомеры. Поэтому сначала я посмотрел показания на дисплее вычислителя. И меня насторожил такой факт (раньше такого не видел): показывает Q1/ 0,000, G1/ Error, все остальные параметры в норме. Что тут необычного? А то, что Еррор по G1/ может быть либо если расход "вышел за рамки", либо если температура не измеряется. Но здесь температура в норме. А если расходомер отрубился, то он выдает 0. Посмотрел настройку нижнего предела - 0. Т.е. если бы расходомер выдавал 0, то вычислитель показывал бы 0, а не Еррор. Может расходомер гонит показания выше максимальных?



Дошел до расходомеров (440е Взлеты). Внешне все в ажуре: сухо, относительно чисто, и светодиоды мигают, как положено. Вернулся к вычислителю. Поменял на его клеммнике местами кабели от подачи и обратки. И опять G1/ (куда сейчас подключена обратка) - Error, а на G1\ (где сейчас подача) - нормальные показания.

На всякий случай пошел дальше: кабель расходомера подачи переключил на третий вход (ГВС), а кабель ГВСного расходомера - на первый (G1/). И снова G1/ Error, а на ГВСном входе - нормальные показания расходомера подачи.

Т.е. Эльф по подаче показывает Error независимо от того, какой расходомер туда подключен. А расходомеры все, получается, исправны.


Снял морду Эльфа. Пришел домой, воткнул ее в имеющееся у меня "основание". И... при отсутствии расходомеров Эльф показывает G1/ Error!



Я это дело сфотографировал, а потом кнопками прошел по показаниям "по кругу". И тут - о, чудо! - Еррор сменился на 0!




И вот я думаю: может Эльф вылечился? Может не в КАРАТ его везти, а обратно на объект?

Ну, и традиционный вопрос: ЧТО ЭТО БЫЛО?



Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
И вот я думаю: может Эльф вылечился? Может не в КАРАТ его везти, а обратно на объект?
[/q]


Нет, не вылечился. На объекте снова показал G1/ Error.

Но у меня был запасной Эльф. Сконфигурировал его так же, как и этот, воткнул - никаких Ерроров, измеряет все, что положено.

А этот придется таки везти в КАРАТ.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Мистика...

Вчера в первой половине дня поставил новый вычислитель, а ближе к вечеру "исчез" расход в обратке:


Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
ближе к вечеру "исчез" расход в обратке:
[/q]


Приезжаю, а там теперь (на новом вычислителе) - Error по обратке!



Пора вызывать Рен-ТВ или ТВ3.


Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Тот "Эльф" (первый) сдал в КАРАТ еще 27.07. И до сих пор нет о нем вестей... ЧИНЯТ.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вот уже МЕСЯЦ, как Эльф в ремонте...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
ПОЛТОРА МЕСЯЦА...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вчера забрал этот "Эльф" из ремонта. 300 рублей за "перепрошивку и калибровку" + 2300 за поверку. Диагноз (не дословно): "сбой ПО предположительно из-за скачка напряжения". А "Эльф", кстати, работал от батарейки. Но расходомеры к нему были подключены сетевые, ЭРСВ.

Завтра планирую воткнуть его на объект.
<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   Эльф и его Error
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0412. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0242


     