Подмес воды есть, а при оходе стояка не нашли 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Подмес воды есть, а при оходе стояка не нашли
RSS

Подмес воды есть, а при оходе стояка не нашли

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Elena82
Участник


Всего сообщений: 93
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 апр. 2013
Здравствуйте!
Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и даст совет.
Многоквартирный дом, квартира на 9 этаже жалуется, что у них проблемы с давлением ГВС и постоянно идут подмесы ГВС и ХВС, скачки давления.
Три дня назад слесарь поставил манометр на техэтаже на стояке ГВС этой квартиры. Для врезки манометра отключил горячую воду на техэтаже и в подвале, а вода течет не переставая, то есть, холодная вода перетекала в стояк ГВС у кого-то в квартире. Вчера делали обход квартир.
В 18.10 перекрыта ХВС по стояку квартир 79, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109.
Произведен осмотр сантехнического оборудования всех квартир.

Квартира 79 – Есть: водонагреватель (бойлер). Нет: гигиенического душа, лейки с термостатом. Стиральная машина подключена только от ХВС. Краны на бойлер (оба) перекрыты. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются.

Квартира 81 – жильцы отсутствуют, будут в понедельник, 16.03.2020.

Квартира 85 - Есть: водонагреватель (бойлер). Нет: гигиенического душа, лейки с термостатом. Стиральная машина подключена только от ХВС. Краны на бойлер (оба) перекрыты. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются. Стояки открыты, есть возможность установки обратных клапанов.

Квартира 89 – Нет: водонагревателя (бойлера), гигиенического душа, лейки с термостатом. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются.

Квартира 93 – Есть: гигиенический душ (только от ХВС). Нет: водонагревателя (бойлера), лейки с термостатом. Стиральная машина подключена только от ХВС. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются. Отвод от стояка холодной воды сверху над счетчиком теплый, подвод холодной воды к смесителю теплый.

Квартира 97 – Есть: водонагреватель (бойлер). Нет: гигиенического душа, лейки с термостатом. Краны на бойлер (оба) перекрыты. Стиральная машина подключена только от ХВС. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются. Отвод от стояка холодной воды снизу под счетчиком теплый.

Квартира 101 - Есть: бойлер (водонагреватель), лейка с термостатом. Нет: гигиенического душа. Краны на бойлер (оба) перекрыты. Стиральная машина подключена только от ХВС. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются. Есть возможность поставить обратные клапаны перед счетчиками .

Квартира 105 – Есть: лейка с термостатом. Нет: водонагревателя (бойлера), гигиенического душа. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются.

Подскажите, что все это может означать и как быть дальше.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Здравствуйте.

Может быть так найдёте:

- перекрываем в подвале тот стояк ГВ на котором в квартире бежит ХВ.

Открываем кран ГВ в квартире на верхнем этаже и даём течь ХВ.

От холодной воды стояк остынет. Трогая стояк руками от крана ГВ вниз до подвала. находим место подмеса ХВ.
Elena82
Участник


Всего сообщений: 93
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
21 апр. 2013
Спасибо!
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Так и чем закончилось? Нашли пробитый смеситель или нет?