ГВС со странностямиПревышение температуры обратки из за ГВС
Валерий
Участник
Всего сообщений: 74 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 сен. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 марта 2025 8:27 Заголовок сообщения: Превышение температуры обратки из за ГВС
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в следующей ситуации. Есть пятиэтажный сто квартирный жилой дом. ЦТП один на весь дом. На ГВС стоит контроллер ТРМ 32. При работе оборудования выяснилось следующее.
Система ГВС не оборотная. При прекращении разбора воды остывшая вода опускается вниз и датчик температуры показывает остывание воды. Контроллер открывает клапан теплоносителя, который не отдав тепло сразу уходит в обратку. Эта ситуация продолжается до тех пор пока не откроют разбор воды.
На объекте применяется график температур в зависимости от температуры наружного воздуха, то есть ТЭЦ повышает температуру при понижение температуры наружного воздуха, (качественная регулировка). Схема закрытая. Превышение температура обратки допускается +2-4 градуса выше назначенного в графике. За превышение температуры обратки можно получить штраф от 200000 и выше. Что можно сделать для исправления ситуации? Делать полностью оборотное водоснабжение практически невозможно. | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
 Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1525 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 марта 2025 11:15
Валерий писал: [q] Система ГВС не оборотная.Система ГВС не оборотная.Система ГВС не оборотная.[/q]
Что значит "не оборотная"? Система гвс - тупиковая, без циркуляции? Интересно, это в каком регионе (городе, населенном пункте) такие штрафы за превышение обратки? И что это за теплоснабжающая организация, которая с легкостью выписывает штрафы за нарушения режима, которые с такой же легкостью можно оспорить? Мне, так регулярно инспектора присылают предписания по факту нарушения режима по Т2, я так же регулярно объясняю инспекторам, что они не правы и отправляю подписанный мною бланк предписания с разъяснениями обратно. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
 Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8286 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 марта 2025 19:18
Валерий написал: [q] ЦТП один на весь дом[/q]
То есть это ИТП? Валерий написал: [q] Система ГВС не оборотная. При прекращении разбора воды остывшая вода опускается вниз и датчик температуры показывает остывание воды.[/q]
"Не оборотная" - видимо, тупиковая. когда разбора нет (например, ночью), вода остывает, контроллер открывает подачу греющего теплоносителя на водоподогреватель. НО далее - когда вода в водоподогревателе нагреется (а это произойдёт быстро), контроллер снова закроет клапан. И в среднем - за час, тем более за сутки - никакого превышения температуры обратки быть не должно. Тем более, если речь идёт о доме с ИТП (см. вопрос выше), где температура обратки в отопительный сезон "формируется" не только и не столько водоподогревателем. | | |
Валерий
Участник
Всего сообщений: 74 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 сен. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 марта 2025 23:40
ЦТП у нас называют "Центральный", схема тупиковая. Меня больше интересует сам факт отклонения Т обратки, и как с этим бороться? | | |
Валерий
Участник
Всего сообщений: 74 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 сен. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 марта 2025 23:43
Есть ещё несколько коттеджей, у которых разбор ГВС редкий, раз пять в день. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
 Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8286 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 24 марта 2025 7:07
Валерий написал: [q] ЦТП у нас называют "Центральный", схема тупиковая.[/q]
ЦТП обслуживает несколько домов и расположен "снаружи". Если у Вас действительно ЦТП, то контроллер и клапан должны быть расположены в ЦТП и принадлежать РСО. И обратка в доме с ГВС в этом случае никак не связана. А по Вашему описанию всё похоже на ИТП - индивидуальный тепловой пункт. Водоподгреватель находится в доме, обратка - общая для отопления и водоподогревателя. | | |
Валерий
Участник
Всего сообщений: 74 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 сен. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 марта 2025 10:26 Сообщение отредактировано: 25 марта 2025 10:27
Водоподогреватель один, и клапан на ГВС один | | |
Валерий
Участник
Всего сообщений: 74 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 сен. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 апреля 2025 10:00
Такое устройство будет работать? Может есть что попроще?
 | | |
|