Вычислитель СПТ941.20 и датчики давленияВычислитель СПТ941.20 и датчики давления
Дмитрий Воробьев
Участник
Откуда: Екатеринбург Всего сообщений: 18 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 марта 2025 3:58
Приветствую!
В Вашем сообщении от 10 марта давление явно некорректное. Я в таком случае подключаю на объекте заведомо рабочий вторичный прибор, и в зависимости от результата думаю дальше. Никто не отменял заводской брак. Но и на объекте могут быть различные нюансы... | | |
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 марта 2025 7:50
Дмитрий Воробьев написал: [q] Никто не отменял заводской брак. Но и на объекте могут быть различные нюансы...[/q]
Конечно возможно все. Но где связь каналов измерений датчика температуры и датчика давления? В таком случае получается датчики давления будут расходным материалом? Ввели в правила учета с благой целью контроля качества теплоснабжения, а получилось на оборот. | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
 Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1525 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 13 марта 2025 17:58
Артем Скутин: [q] Когда подключили вычислитель значения все были в норме, а утором в 7 часов значения температуры выросли на 100 градусов.[/q]
Гуляло у меня значение температуры до 160-170 градусов при фактической 85, но это гуляние наблюдалось на датчиках температуры, подключенных к ECL 310 по двухпроводной схеме. Датчики были не помню чьи (с большой параллелепипедной "башкой"), просто сопротивление гуляло и ничего поделать и понять не мог (думается контакты проводов с ЧЭ шалили). Причем была такая ситуация на двух объектах. Поменял датчики температуры на обычные ОВЕНовские 1000П, всё вошло в норму. А ещё интересно (из таблицы не видно): теплосчетчик считает тепло по указанным значениям температуры или по фактическим? | | |
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 19 марта 2025 18:18
Каханков Андрей написал: [q] А ещё интересно (из таблицы не видно): теплосчетчик считает тепло по указанным значениям температуры или по фактическим?[/q]
Расчет тепла вычислителем происходит исходя из фактической разницы температур. Схема потребления у вычислителя СПТ941.20 установлена СП=0.
 | | |
Каханков Андрей
Долгожитель форума
 Откуда: Тольятти Всего сообщений: 1525 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 марта 2025 17:04
Никогда не работал с вычислителем СПТ941, что такое СП=0 - не знаю. Судя по представленной таблице, вычислитель рассчитывал количество тепла, исходя из температур ~ 55 и 57 градусов, при указанных 120 и 160. Непонятно, следует, что с датчиками температуры всё в порядке и вычислитель измеряет температуру достоверно, а вот что с индикацией? Я бы попробовал отдельно подключать каждый канал измерений и смотреть результат. | | |
pasm183
Новичок
Откуда: Шлиссельбург Всего сообщений: 8 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 марта 2025 13:00
Так Вы какой СПТ то заменили ? СПТ941.10 на СПТ941.20 ? (у последнего контакты зажимные на плате , а у первого можно вытащить коннекторы ) . Прологом обычным смотрели ? Бьется с вашей системой опроса ? (Всякие Элдисы могут от себя чтото придумывать). На ктптр сопротивления ? (могли пары перепутать). Вых.напряжения на БП ? | | |
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 апреля 2025 18:00 Сообщение отредактировано: 2 апреля 2025 18:44
pasm183 написал: [q] Так Вы какой СПТ то заменили ? СПТ941.10 на СПТ941.20 ? (у последнего контакты зажимные на плате , а у первого можно вытащить коннекторы ) .[/q]
Согласно проектной документации был установлен тепловычислитель СПТ941.20, осенью 2024г. вышел из строя, ремонту не подлежал, и был заменен на аналогичный 2024г.в.. У тепловычислителя СПТ941.20 так же как и у СПТ941.10 клеммные колодки для удобства отправки в поверку отсоединяются, что является не сомненным преимуществом перед другими вычислителями. Но в тепловычислителе СПТ941.20 2024г.в. были применены другие клеммные колодки, которые не совместимы, с ранее выпускаемыми приборами. Так же и у тепловычислителя СПТ940 клеммные колодки для удобства отправки в поверку отсоединяются. Фотография тепловычислителя СПТ941.20 https://disk.yandex.ru/i/ClDcc80BH3mSVw | | |
Артем Скутин
Участник
Откуда: г. Артемовский Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 янв. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 2 апреля 2025 18:31 Сообщение отредактировано: 2 апреля 2025 18:42
pasm183 написал: [q] Прологом обычным смотрели ? Бьется с вашей системой опроса ? (Всякие Элдисы могут от себя чтото придумывать).[/q]
Не замечал за Элдисом такого. Проблема не в системе опроса. Различие температуры подающего трубопровода у близко расположенных объектов не может сильно отличаться. pasm183 написал: [q] На ктптр сопротивления ? (могли пары перепутать). Вых.напряжения на БП ?[/q]
Другие приборы опломбированы ТСО. Выходное напряжение у блоков питания в норме, второй год подряд подлежат замене блоки питания у вычислителя и одного из расходомеров. В таком случае может заменить блоки питания на такие HDR-15-12 MEAN WELL, Блок питания на DIN-рейку, AC/DC 15 Вт 12 В 1,25 А ультратонкий 17,5 мм (1 SU), со светодиодной индикацией сети и комплексом защит, не требующий заземления, для умного дома.
 | | |
pasm183
Новичок
Откуда: Шлиссельбург Всего сообщений: 8 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 апреля 2025 8:59
Да , вспомнил 940 прошлым летом монтировал - коннекторы зажимают провод , отсоединяются . на 941.20 вроде также должно быть . В техподдержку Логики фотки пошлите , проконсультируйтесь , быстрее будет . | | |
pasm183
Новичок
Откуда: Шлиссельбург Всего сообщений: 8 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2023
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 3 апреля 2025 9:21
Сопротивления можно со стороны вычислителя замерить , раз он распечатан . и в самом вычислителе . Ну и стрелочными сравнить на трубопроводе . Хотя все похоже на неправильный монтаж термосопротивлений к вычислителю (раз только его меняли)
по БП . я такие ставлю : ТрансЭТ 10ВР220-12Д , в ЗИП всегда десяток держу , на ВсеИнструменты.ру всегда есть.
| | |
|