Приветствую!

В Вашем сообщении от 10 марта давление явно некорректное.
Я в таком случае подключаю на объекте заведомо рабочий вторичный прибор, и в зависимости от результата думаю дальше. Никто не отменял заводской брак. Но и на объекте могут быть различные нюансы...
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013

Дмитрий Воробьев написал:
[q]
Никто не отменял заводской брак. Но и на объекте могут быть различные нюансы...
[/q]

Конечно возможно все. Но где связь каналов измерений датчика температуры и датчика давления?
В таком случае получается датчики давления будут расходным материалом?
Ввели в правила учета с благой целью контроля качества теплоснабжения, а получилось на оборот.
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1525
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Артем Скутин:
[q]
Когда подключили вычислитель значения все были в норме, а утором в 7 часов значения температуры выросли на 100 градусов.
[/q]

Гуляло у меня значение температуры до 160-170 градусов при фактической 85, но это гуляние наблюдалось на датчиках температуры, подключенных к ECL 310 по двухпроводной схеме. Датчики были не помню чьи (с большой параллелепипедной "башкой"), просто сопротивление гуляло и ничего поделать и понять не мог (думается контакты проводов с ЧЭ шалили). Причем была такая ситуация на двух объектах. Поменял датчики температуры на обычные ОВЕНовские 1000П, всё вошло в норму. А ещё интересно (из таблицы не видно): теплосчетчик считает тепло по указанным значениям температуры или по фактическим?
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013

Каханков Андрей написал:
[q]
А ещё интересно (из таблицы не видно): теплосчетчик считает тепло по указанным значениям температуры или по фактическим?
[/q]


Расчет тепла вычислителем происходит исходя из фактической разницы температур.
Схема потребления у вычислителя СПТ941.20 установлена СП=0.

Прикрепленный файл (Screenshot_185.png, 34954 байт, скачан: 12 раз)
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1525
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Никогда не работал с вычислителем СПТ941, что такое СП=0 - не знаю. Судя по представленной таблице, вычислитель рассчитывал количество тепла, исходя из температур ~ 55 и 57 градусов, при указанных 120 и 160. Непонятно, следует, что с датчиками температуры всё в порядке и вычислитель измеряет температуру достоверно, а вот что с индикацией? Я бы попробовал отдельно подключать каждый канал измерений и смотреть результат.
pasm183
Новичок


Откуда: Шлиссельбург
Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2023
Так Вы какой СПТ то заменили ? СПТ941.10 на СПТ941.20 ? (у последнего контакты зажимные на плате , а у первого можно вытащить коннекторы ) .
Прологом обычным смотрели ? Бьется с вашей системой опроса ? (Всякие Элдисы могут от себя чтото придумывать).
На ктптр сопротивления ? (могли пары перепутать). Вых.напряжения на БП ?
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013

pasm183 написал:
[q]
Так Вы какой СПТ то заменили ? СПТ941.10 на СПТ941.20 ? (у последнего контакты зажимные на плате , а у первого можно вытащить коннекторы ) .
[/q]

Согласно проектной документации был установлен тепловычислитель СПТ941.20, осенью 2024г. вышел из строя, ремонту не подлежал, и был заменен на аналогичный 2024г.в..
У тепловычислителя СПТ941.20 так же как и у СПТ941.10 клеммные колодки для удобства отправки в поверку отсоединяются, что является не сомненным преимуществом перед другими вычислителями.
Но в тепловычислителе СПТ941.20 2024г.в. были применены другие клеммные колодки, которые не совместимы, с ранее выпускаемыми приборами.
Так же и у тепловычислителя СПТ940 клеммные колодки для удобства отправки в поверку отсоединяются.

Фотография тепловычислителя СПТ941.20
https://disk.yandex.ru/i/ClDcc80BH3mSVw
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 94
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013

pasm183 написал:
[q]
Прологом обычным смотрели ? Бьется с вашей системой опроса ? (Всякие Элдисы могут от себя чтото придумывать).
[/q]

Не замечал за Элдисом такого. Проблема не в системе опроса. Различие температуры подающего трубопровода у близко расположенных объектов не может сильно отличаться.


pasm183 написал:
[q]
На ктптр сопротивления ? (могли пары перепутать). Вых.напряжения на БП ?
[/q]

Другие приборы опломбированы ТСО.
Выходное напряжение у блоков питания в норме, второй год подряд подлежат замене блоки питания у вычислителя и одного из расходомеров.
В таком случае может заменить блоки питания на такие HDR-15-12 MEAN WELL, Блок питания на DIN-рейку, AC/DC 15 Вт 12 В 1,25 А ультратонкий 17,5 мм (1 SU), со светодиодной индикацией сети и комплексом защит, не требующий заземления, для умного дома.


Прикрепленный файл (Screenshot_214.png, 302762 байт, скачан: 2 раза)
pasm183
Новичок


Откуда: Шлиссельбург
Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2023
Да , вспомнил 940 прошлым летом монтировал - коннекторы зажимают провод , отсоединяются . на 941.20 вроде также должно быть .
В техподдержку Логики фотки пошлите , проконсультируйтесь , быстрее будет .
pasm183
Новичок


Откуда: Шлиссельбург
Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 нояб. 2023
Сопротивления можно со стороны вычислителя замерить , раз он распечатан . и в самом вычислителе .
Ну и стрелочными сравнить на трубопроводе . Хотя все похоже на неправильный монтаж термосопротивлений к вычислителю (раз только его меняли)

по БП . я такие ставлю : ТрансЭТ 10ВР220-12Д , в ЗИП всегда десяток держу , на ВсеИнструменты.ру всегда есть.