импульсные трубы

Как рассчитать длину импульсной линии

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Василий_Е
Новичок


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 1
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 июня 2010
Здравствуйте, Господа.

Мне нужно измерить давление очень горячей воды или пара.
Как рассчитать длину импульсной линии до манометра (или датчика), так что бы температура жидкости перед манометром никогда не превысила н.р.60 градусов Цельсия? Будем считать, что конвективное движение жидкости в трубке отсутствует.
Может быть существуют какие то методики примерной оценки длинны импульсной линии?
Nekto
Новичок


Всего сообщений: 11
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 авг. 2010
Существует готовая присоединительная арматура для датчика давления, манометра, присоединительная резьба к датчику М20х1,5, тип: 16-200-П-3 ТМ, М20х1,5, с вентилем, или трубки сильфонные. Они уже предназначены для снижения температуры и компесации гидроударов. Предназначена на давление до 200 кгс/см2 и до 300 гр.С. Например здесь: http://bdrosma.ru/catalogue/g-20/p-87/. Кроме того, существуют датчики давления на температуру до 200 градусов с гибким присоединением электронной части, которая крепится на расстоянии от тензодатчика. Поэтому, не вижу смысла громоздить расчёты, когда можно выбрать готовое сертифицированное оборудование.

Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
Главное, не забыть сначала импульсную линию заполнить чем-нибудь холодным, а то в первый момент может так ошпарить чувствительный элемент манометра, что мало не покажется. Или вентиль непосредственно перед манометром поставить и держать его закрытым, пока конденсат в трубке не остынет до окружающей среды.
Где-то в каком-то давнем документе было примерное соотношение - сколько надо метров трубки (диаметром 16 мм, кажется, или 20 мм) для охлаждения на 10 градусов. Приблизительно, конечно. Но где это было, за давностью лет подзабыл...
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
трубки Перкинсона или Перкинса..)).. не знаю как правильно, и так и так называют... они же указанные выше петлевые трубки...
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
Трубка Перкинса просто увеличивает суммарную длину импульсной линии (пи умножить на диаметр) плюс является гидрозатвором и, до некоторой степени, демпфером. Иногда их накручивают аж по 3 витка, чтобы ещё больше увеличить длину...
Nekto
Новичок


Всего сообщений: 11
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 авг. 2010
К стати, в этой арматуре всё предусмотрено. Вентиля игольчатые. Присоединительная резьба на накидной гайке с одной стороны правая, с другой - левая. Между ними небольшое отверстие (около 1 мм в диаметре). Стравливание воздуха производится при помощи двух гаечных ключей. Одним удерживается датчик, другим поворачивается накидная гайка буквально на одну нитку. Т.к. резьбы разные, датчик отходит от вентиля и в отверстие сбоку стравливается воздух. Прокладка из отожжённой меди. Если нужен запас конденсата в импульсной трубке (например для продувки дифманометров), нужно предусмотреть расширительный бачок. Всё это выпускается промышленно, имеет ГОСТы, ТУ... К чему заниматься расчётами, когда нужно только выбрать из номенклатуры оборудования уже готовое?