схема бессмысленная и беспощадная....))... сама суть не правильная.... оборудование можно поставить любое, сам принцип энергоэффективности 1. Тепловой узел с регулирующим клапаном и погодным регулятором температуры, настраивайте хоть по единому графику хоть по времени пнижение повышение температуры-снижение потребления 2. Балансировка по стоякам, решается проблема нетянущих дальних стояков и перемычек через которые идет перегрев обратки 3. Терморегуляторы отопительных приборов хоть батарейные хоть настенные выносные... кому жарко на солнечной стороне убавил, холодно прибавил...