Разность температур подачи и обратки в системе отопления

dT в системе отопления, перетоп или недотоп?

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Легоlayz
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 нояб. 2010
Ситуация такая:
Дом оборудован прибором учета. Мне непонятно по моим анализируемым данным перетоп дома идет или недотоп?
М1(факт)=363,67 т/сут
M1(норма)=80,16 т/сут
Здесь понятно явный перетоп, т.к. теплоносителя подается выше нормы.
А как быть с разностью температур между подачей и обраткой dT?
dT(факт)=5,24 град.С
dT(норма)=22,06 град.С
Вроде бы по факту, что зарегистрировал счетчик, температуры отдалось в дом меньше нормы и можно считать это недотопом. Но опять же нет, говорят, что если dT меньше нормативного, то это перетоп, т.к. теплоноситель движется быстро и не успевает остыть. Опять же я говорю, дак в доме то осталось 5,24 град. С, а не 22,06 град.С как требуется.
Дак что же это все же??? Помогите, весь запутался!!!

---
Help my!!!
Anton
Начинающий


Откуда: г. Ковров
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 апр. 2010
откуда взяты значения "норма"
Легоlayz
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 нояб. 2010
У меня есть температурные графики отпуска тепла со всех котельных, там при определенной температуре наружного воздуха есть нормативные показатели температуры на подаче и обратке. 22,06 град.С - это dT, расчитанное в среднем за конкретный месяц из отопительного графика. А 5,24 град.С - это средняя dT, расчитанная также по счетчику: все dT за месяц за каждый день суммируются и делятся на число дней.

---
Help my!!!
Легоlayz
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 нояб. 2010
Кстати, по массе теплоносителя значение нормы тоже взято из нормативов по конкретному дому из ресурсоснабжающей организации.

---
Help my!!!
Закир
Начинающий

Закир
Откуда: г.Новосибирск
Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008
[q]
Дом оборудован прибором учета. Мне непонятно по моим анализируемым данным перетоп дома идет или недотоп?... Помогите, весь запутался!!!
[/q]

Че марать бумагу- бумага многое стерпит, надо посетить объект (поверте, легче станет):

Снимите значения температур(если нечем мерить- возьмите пирометр), давления, данные по расходу
с теплосчетчика. Измерьте Т11, Т21, для коэфф. смешения.
Разность Т11- Т21 зависит от температуры нар. воздуха(Тнар), может составлять от 5-25 оС
Вот, чтобы разобраться, Вам нужно рассмотреть разности относительно Тнар...
перетоп-если обратка завышена: может Т11 завышена, расход в СО больший, чем нужно,
низкая обратка, тоже несколько причин, как и недостаток расхода..
Возьмите проект, и сравните расходы(по счетчику, распечатке) с проектными... и температуру подачи Т1...
Через 10-15мин узнаете каков же реальный тепло/гидравлический режим объекта.
А дальше: сесть и написать отчет и перечень технических мероприятий...
Что у вас там: элеватор, насос+ контроллер?
ЗЫ: а что думают товарищи-жильцы: перетопы, недотопы, поди уж водят хороводы :biggrin:

---
Масса мозгов х массу конструкции = const
Легоlayz
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 нояб. 2010
Дак я же написал температуры разности между подачей и обраткой и расходы теплоносителя: dT(факт), М1(факт) - по счетчику, dT(норма), М1(норма) - по проекту. Вопрос то такой можно определить перетоп или недотоп дома по dT?

---
Help my!!!
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
Уважаемый Легоlayz, Закир написал Вам всё правильно, но если уж совсем просто, то смотрите, что получается. Пренебрегая всеми условностями/безусловностями и с кучей, разумеется, оговорок, т.е. предельно грубо, получаем, что тепловая энергия - это произведение расхода на разность температур и на время. Надеюсь, система отопления у Вас закрытая, так что вперёд, считайте...
Закир
Начинающий

Закир
Откуда: г.Новосибирск
Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Легоlayz написал:
[q]
Дак я же написал температуры разности между подачей и обраткой и расходы теплоносителя: dT(факт), М1(факт) - по счетчику, dT(норма), М1(норма) - по проекту. Вопрос то такой можно определить перетоп или недотоп дома по dT?
[/q]

Уважаемый
Вот если, просто, взять Ваши цифры расходов, то они различаются в 4,5 РАЗА(если закрытая система, не пропадает вода..)!
У Вас не явный перетоп, а ПЕРЕТОПИЩЕ!... :(
Дружище, срочно, бросайте марать бумагу(средние цифры, это как средняя температура по палате) и налаживайте гидравлику...
Вот просто прикинул:
Если график: 150/70, расчетная Тнар=-20, для Тнар=+5
Т1=68, Т11=49,6, Т21=41,1 dT1= 18,4, dT2=8,5 при расчетном расходе...
а при расходе в 4,5 больше:
Т21=59 и внутренняя температура будет ~ +24
обратка будет завышена на 18 оС....
И что скажет ТСО? :mad:

---
Масса мозгов х массу конструкции = const
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Легоlayz написал:
[q]
Вроде бы по факту, что зарегистрировал счетчик, температуры отдалось в дом меньше нормы
[/q]

В дом отдается не температура а тепловая энергия! И если примерно посчитать, как написал

Лев написал:
[q]
грубо, получаем, что тепловая энергия - это произведение расхода на разность температур и на время
[/q]

то получим произведения, для нормы 1760, а для фактического 1900 - так что почти никакой разницы в потреблении тепла нет!
Есть, скорее всего, только нарушение - завышенная температура возвращаемой воды. Поэтому просто поставьте шайбу - расход упадет и повысится разность температур.
Но есть одно подозрение - не стоит ли счетчик в замкнутом контуре с циркуляцией и циркуляционным насосом? Тогда вообще это нормально и разность температур и расход на входе в систему тоже может быть в Вашей "норме".
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009
Согласна с Закир
[q]
У Вас не явный перетоп, а ПЕРЕТОПИЩЕ!...
[/q]

Посмотрите на температуру теплоносителя в обратном трубопроводе и сравните ее с температурой в температурном графике.