Доброго времени суток!Пожайлуста объясниет мне???? НА ПАЛЬЦАХ. Предача данных по CSD не подрузомевает активирование услуги передачи данных по GPRS. Тоесть активирую соответствующую услугу ЦСД и пользуюсь. а вопрос у меня именно к ДЖИПЕРЕЭС . чтобы опрашивать приборы через эту услугу необходим фиксированый IP адрес симки- за который операторы берут отдельную плату. Но вчера я был на выставке у нас в городе посвященная энерго сбережению и там компания ЭНЕРГОМЕРА представляла диспечерезацию по ждипереэсу с помощью соответствующей программмной оболочки естественно. так вот они мне расказали что фиксированый айпи адрес не нужен. Так как же тогда происходит прередача данных ??? Через сервер??? Почему не нужен фиксированый айпи адрес????

top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Здравствуйте.
Всё до банального просто.

Статический адрес нужен тому, кто ждёт подключения.

Без него вообще не обойтись. Так что вы чтото не так поняли.

Даже если вы знаете динамический адрес текущего сеанса GPRS и передадите его по SMS - вам не дадут извне подключится. Проверено тысячами разработчиков M2M.

Так что ЭНЕРГОМЕРА разводит популизм . Можно также сказать что любая система диспетчеризации не требует статический адрес и не уточнять, что он не требуется со стороны "клиента" :biggrin: Из разряда - "а зачем собаке пятая нога?"
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Sham34 написал:
[q]
чтобы опрашивать приборы через эту услугу необходим фиксированый IP адрес симки- за который операторы берут отдельную плату.
[/q]


Совсем необязательно. Если прибор или модем прибора умеет сам выходить на известный IP-адрес (адрес сервера), то на стороне прибора "фиксированый IP адрес симки" не нужен.
Алгоритм работы здесь такой: прибор (модем прибора) с заданной периодичностью устанавливает связь с сервером, сервер фиксирует подключение, запрашивает данные; далее соединение можно рвать до следующего выхода прибора на адрес сервера.
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Если прибор или модем прибора умеет сам выходить на известный IP-адрес
[/q]

логично...
Sham34
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 апр. 2012
ребят ну смотрите! Я опрашиваю прибор по ЦСД - на данный момент это самый дешовый вариант. У меня приборы СПТ и опрос я веду с помощью программы пролог. Так вот чтобы опросить прибор я набираю номер телефона и выбираю модем (на стороне коппьютера), группу модемов-Не важно! Но на данный момент ЦСД это прошлый век -так сказать)))))! Чтобы идти в ногу со временем например необходимо применять ДЖИПЕРЕЭС. Для этого я подключаю услугу соответствующую и дополнительно раз в месяц плачу тридцать рублей за фиксированный АЙПИ адрес. Теперь чтобы мне опросить прибор я вместо номера телефона ввожу АЙПИ адрес и провожу опрос. ТУТ МНЕ ВСЕ ПОНЯТНО!!!!!! Но теперь ПОЯСНИТЕ мне как я понимаю! Данная диспечеризация ( как на презентации ЭНЕРГОМЕРЫ) не требует фиксированного АЙПИ адреса :
1- ОПРОС ИДЕТ ЧЕРЕЗ СЕРВЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ?
2-ТОЕСТЬ ПРИБОР САМ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПЕРЕОДИЧНОСТЬЮ СКИДЫВАЕТ ДАННЫЕ НА СЕРВЕР?
3-СООТВЕТСТВЕННО НЕ ТРЕБУЕТЬСЯ СТАТИЧЕСКИЙ(ФИКСИРОВАННЫЙ) АДРЕС ПРИБОРА- ПРИБОРУ(МОДЕМУ)НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ АДРЕС СЕРВЕРА?
4- СООТВЕТСТСВЕННО Я НЕ ОПРАШИВАЮ ПРИБОР А ОПРАШИВАЮ СЕРВЕР


ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА РАЗВЕРНУТЫЙ ПО ПУНКТАМ ОТВЕТ))))
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
НЕ подключите вы "услугу". Обычно операторы выдают целые подсети внутри своей сети. И то - по контракту.
А то так никаких адресов не хватит каждой симке адрес присваивать )))

ВАРИАНТ2.
Что значит опрашивать сервер? Вам надо абсолютно другое ПО. Или на стороне вычислителя или на стороне сервера( канальная система).

Сервер это приложение TCP или UDP , которое крутится на выделенном ПК и складывает обработанные данные в БД.
Или же просто серверная БД, куда подключаются модемы, откуда вы уже любой оболочкой забираете данные.
т.е. три варианта систем:
1-
- вводите адрес
- модем с определённой периодичностью подключается к серверу и устраивает прозрачный канал
- программа опрашивает прибор по заданному протоколу
2-
- вводите адрес
- с определённой периодичностью контроллер опрашивает вычислитель , соединяется с сервером и передаёт данные
3-
- вводите адрес
- с определённой периодичностью контроллер опрашивает вычислитель , соединяется с БД и передаёт данные

ЗЫ Что вы понимаете под "сервер реального времени" ? Что за зверь такой?



Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Sham34 написал:
[q]
1- ОПРОС ИДЕТ ЧЕРЕЗ СЕРВЕР РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ?
[/q]


Не совсем понятна такая терминология. Опрос ВЕДЕТСЯ сервером, на котором установлено определенное ПО.


Sham34 написал:
[q]
2-ТОЕСТЬ ПРИБОР САМ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПЕРЕОДИЧНОСТЬЮ СКИДЫВАЕТ ДАННЫЕ НА СЕРВЕР?
[/q]


Большинство теплосчетчиков не умеют этого делать, они умеют только отвечать на входящие запросы.


Sham34 написал:
[q]
3-СООТВЕТСТВЕННО НЕ ТРЕБУЕТЬСЯ СТАТИЧЕСКИЙ(ФИКСИРОВАННЫЙ) АДРЕС ПРИБОРА- ПРИБОРУ(МОДЕМУ)НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ АДРЕС СЕРВЕРА?
[/q]


Подключенный к прибору модем с заданной периодичностью устанавливает соединение с заданным сокетом (IP-адрес: порт). Образуется прозрачный канал связи между сервером и прибором. Сервер посылает запрос, прибор отвечает. Данные (результаты запроса) сохраняются на сервере.


Sham34 написал:
[q]
4- СООТВЕТСТСВЕННО Я НЕ ОПРАШИВАЮ ПРИБОР А ОПРАШИВАЮ СЕРВЕР
[/q]


Вы заходите на сервер и смотрите данные.


Разумеется, для реализации такой системы нужны, как минимум:

1) Модемы, которые умеют выходить на заданный адрес.
2) ПО на сервере, которое умеет работать с такими модемами, с теплосчетчиками, подключенными к этим модемам, и с пользователями, которые заходят на сервер, чтобы смотртеть данные.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Пример.

Берем модем Maestro 100evo, вводим в него необходимые настройки:



Едем на объект:



Подключаем модем к теплосчетчику (у счетчика должен быть, разумеется, интерфейс, в данном случае это RS232):



Возвращаемся домой, заходим на сервер с нашим ПО, вводим необходимые настройки, наслаждаемся данными:


Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
открываем очередную бутылку шампанского ...))..
Sham34
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 апр. 2012
Ребята огромное спасибо за ответы! Теперь давайте поговорим об оборудовании, а именно о модеме и ПО! Дмитрий у вас представлен модем Маэстро!
1-какая у него цена
2 поставляеться ли к нему ПО для программирования(конфигурирования) модема. Сама програма для опроса
3- Программы распространяются бесплатно
4-работает ли данное оборудование с тепловычислителями спт 941-961 ведь рекомендуемое логикой оборудование
Siemens TC35 (только для CSD);
Siemens TC35i (только для CSD);
Siemens MC35i (только для CSD);
Siemens TC65i (только для CSD);