Фактическое потребление теплаПерерасчет потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды на источнике.
Пилот
Новичок
Всего сообщений: 1 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 мая 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 мая 2012 13:57 Заголовок сообщения: Фактическое потребление тепловой энергии
Здравствуйте. Февраль месяц, прибор учета учитывает потребленную тепловую энергию с запрограммированной температурой tх=10 0С. Фактическая температура на теплоисточнике tх=2,0 0С. Осведомлен что в некоторых энергоснабжающих организациях приборы учета потребителей запрограммированы на одну температуру холодной воды tх и в конце месяца когда происходит передача показаний прибора учета выполняется перерасчет по фактической температуре tх. Подскажите пожалуйста если возможно на примерах методику данного перерасчета для однопоточного и двух поточного режима работы. Заранее Благодарен!
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 мая 2012 6:45
Действительно, согласно российским Правилам в "учетной формуле" фигурирует параметр tхв, и это - температура холодной (подпиточной) воды на источнике. Очевидно, что подключить к каждому "потребительскому" теплосчетчику термопреобразователь, установленный на источнике, нереально, а производить теплосчетчики, получающие on-line данные с источника, например, по радиоканалу, наверное, нецелесообразно. Да и если следовать Правилам буквально, то теплосчетчики должны работать по предельно простой формуле Q = M(h1-h2), а все остальные "дорасчеты" должны производиться вроде как вне прибора - очевидно, в специальных подразделениях ЭСО.
Но так уж сложилось, что "формулу с tхв" у нас "вбивают" непосредственно в теплосчетчик. При этом tхв либо задают в виде константы, либо (ряд типов приборов позволяет то делать) "берут с термопреобразователя". В последнем случае зачастую оный термопреобразователь монтируют в трубопровод ХВС непосредственно на объекте учета: типа, так tхв - это ж "температура холодной воды"!
По поводу величины константы tхв нет ни какого бы то ни было нормативного документа, ни единой сложившейся практики. Каждая ЭСО имеет в этом плане "собственные традиции". Чаще всего лично я встречался с таким подходом: зимой принимают tхв = 5 гр.С, летом 15 гр.С. Но где-то считают круглый год 5, где-то вообще вводят 0.
С нулем связана еще одна история. В формуле, строго говоря, фигурирует не температура, а удельная энтальпия, которая для воды с температурой 0 градусов Цельсия нулю вовсе не равна. Поэтому нужно понимать, чего именно мы хотим, когда программируем (настраиваем) теплосчетчик: "сократить формулу" с hхв или действительно задать константу, соответствующую удельной энтальпии воды с температурой 0 гр.С.
Что касается "некоторых энергоснабжающих организаций", где в конце месяца производят перерасчет по реально измеренным на источнике(ах) значениям tхв, то такие организации есть, но применяемые ими методики перерасчета являются "местными", самостоятельно разработанными и законодательно не закрепленными. А это, понятное дело, "чревато боком" - скучающий потребитель, вникнув в суть вопроса, может попортить ЭСО немало нервов, обратившись в суд, ФАС или куда там еще можно обратиться. Впрочем, как ни странно, то же самое может произойти и там, где используют введенные в счетчики константы, потому как (см. выше) эти константы и сама возможность их использования также не узаконены.
Вот так и живем. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 мая 2012 17:29 Сообщение отредактировано: 31 мая 2012 17:30
Пилот написал: [q] Февраль месяц, прибор учета учитывает потребленную тепловую энергию с запрограммированной температурой tх=10 0С. Фактическая температура на теплоисточнике tх=2,0 0С.[/q]
Эх... . Это цветочки. А мне известны уже ягодки... Дмитрий Анисимов написал: [q] Да и если следовать Правилам буквально, то теплосчетчики должны работать по предельно простой формуле Q = M(h1-h2[/q]
Не все понимают эти правила буквально... это первая ягодка. Дмитрий Анисимов написал: [q] Что касается "некоторых энергоснабжающих организаций", где в конце месяца производят перерасчет[/q]
То что некоторые ЭСО не желают делать то, что должны делать буквально и требуеют этого от теплосчётчика (т.е. делать за них эти вычисления) - это вторая ягодка... А то, что после получения незаконных претензий от поставщика к функциональным возможносям теплосчётчика и выведения их из коммерческого учёта по этой причине, потребители предъявляют претензии к монтажникам приборов учёта, будто они установили приборы не пригодные для коммерческого учёта, но не идут в суд с жалобой на незаконные действия поставщиков тепловой энергии - это третья ягодка... | | |
Дмитрий Щербаков
Новичок
Всего сообщений: 22 СсылкаДата регистрации на форуме: 26 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 июня 2012 18:38 Заголовок сообщения: Титаны теплоучета.
Мельчает специалист на Теплопункте, две сосны и полная потеря ориентации… Новичок Пилот задал тривиальный вопрос: Пилот написал: [q] в некоторых энергоснабжающих организациях приборы учета потребителей запрограммированы на одну температуру холодной воды tх и в конце месяца когда происходит передача показаний прибора учета выполняется перерасчет по фактической температуре tх. Подскажите пожалуйста если возможно на примерах методику данного перерасчета для однопоточного и двух поточного режима работы. Заранее Благодарен![/q]
На этот тривиальный вопрос последовал нетривиальный ответ, состоящий сначала из около Тхв-шной лабуды, не имеющей никакого отношения к Пилотному вопросу: Дмитрий Анисимов написал: [q] Действительно, согласно российским Правилам в "учетной формуле" фигурирует параметр tхв, и это - температура холодной (подпиточной) воды на источнике. Очевидно, что подключить к каждому "потребительскому" теплосчетчику термопреобразователь, установленный на источнике, нереально, а производить теплосчетчики, получающие on-line данные с источника, например, по радиоканалу, наверное, нецелесообразно. Да и если следовать Правилам буквально, то теплосчетчики должны работать по предельно простой формуле Q = M(h1-h2), а все остальные "дорасчеты" должны производиться вроде как вне прибора - очевидно, в специальных подразделениях ЭСО.
Но так уж сложилось, что "формулу с tхв" у нас "вбивают" непосредственно в теплосчетчик. При этом tхв либо задают в виде константы, либо (ряд типов приборов позволяет то делать) "берут с термопреобразователя". В последнем случае зачастую оный термопреобразователь монтируют в трубопровод ХВС непосредственно на объекте учета: типа, так tхв - это ж "температура холодной воды"!
По поводу величины константы tхв нет ни какого бы то ни было нормативного документа, ни единой сложившейся практики. Каждая ЭСО имеет в этом плане "собственные традиции". Чаще всего лично я встречался с таким подходом: зимой принимают tхв = 5 гр.С, летом 15 гр.С. Но где-то считают круглый год 5, где-то вообще вводят 0.
С нулем связана еще одна история. В формуле, строго говоря, фигурирует не температура, а удельная энтальпия, которая для воды с температурой 0 градусов Цельсия нулю вовсе не равна. Поэтому нужно понимать, чего именно мы хотим, когда программируем (настраиваем) теплосчетчик: "сократить формулу" с hхв или действительно задать константу, соответствующую удельной энтальпии воды с температурой 0 гр.С. [/q]
а затем, из текста, якобы «ПО СУЩЕСТВУ» заданного вопроса: Дмитрий Анисимов написал: [q] Что касается "некоторых энергоснабжающих организаций", где в конце месяца производят перерасчет по реально измеренным на источнике(ах) значениям tхв, то такие организации есть, но применяемые ими методики перерасчета являются "местными", самостоятельно разработанными и законодательно не закрепленными. А это, понятное дело, "чревато боком" - скучающий потребитель, вникнув в суть вопроса, может попортить ЭСО немало нервов, обратившись в суд, ФАС или куда там еще можно обратиться. Впрочем, как ни странно, то же самое может произойти и там, где используют введенные в счетчики константы, потому как (см. выше) эти константы и сама возможность их использования также не узаконены. Вот так и живем.[/q]
Да-а-а-а, беда с этими «самостоятельно разработанными и законодательно не закрепленными» методиками. В общем, ни совета, ни привета бедному новичку Пилоту. КВА к этим советам добавил несколько цветочков из цикла «не пришей … рукав»: kva написал: [q] Эх... . Это цветочки. А мне известны уже ягодки...[/q]
и на этом все успокоилось, удивляюсь, как в этот раз обошлось без активного администратора Александра Сафонова, которому все время мерещатся «критические точки». Титаны отечественной теплоучетной мысли сдулись… Не грусти, Пилот, все очень просто. Существует ГОСТ Р 8.592-2002 «ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ПОТРЕБЛЕННАЯ АБОНЕНТАМИ ВОДЯНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. Типовая методика выполнения измерений». Обращаю особое внимание, что этот ГОСТ имеет статус МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ и посему может и должен применяться как раз в случаях, о которых спрашивал Пилот. Как мы видим, «местные методики перерасчета, самостоятельно разработанные и законодательно не закрепленные» исчезли как «критические точки», и вместо них имеется методика, самая что ни есть «закрепленная». Так вот, в этом ГОСТе в п. 8.3 и описана та самая, нужная Пилоту корректировка измеренного счетчиком тепла при Тхв=const по фактической температуре Тхв (за интервал N часов, например за месяц N=31*24=744). Эта добавка (которую надо просто прибавить к теплу, измеренному счетчиком) равна: dQ=Сумма_по_i_от_1_до_N {(M1i – M2i)*(hк – hхвi)}, где - M1i, M2i – часовые массы в подающем и обратном трубопроводах на i-ом часовом интервале; - hк – удельная энтальпия воды при температуре, которая была установлена в теплосчетчике как константа; - hхвi – удельная энтальпия воды при фактической среднечасовой температуре холодной воды на i-ом часовом интервале. Сама по себе формула АБСОЛЮТНО правильная, недостатком ГОСТа является то, что в нем не приведена ЯВНО дополнительная погрешность, связанная с оперированием часовыми и среднечасовыми данными, вместо проинтегрированных «мгновенных» значений. Но это не беда вовсе, поскольку можно легко показать, что эта поправка не имеет СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ составляющей, а случайная, которая конечно же будет иметь место, во-первых, является величиной второго порядка малости, а во-вторых, при длительной работе проинтегрируется (просуммируется) в чистый ноль. С некоторой натяжкой, для упрощения расчетов за месяц можно пользоваться данными М1, М2 за месяц и среднемесячной температурой холодной воды, погрешность при этом будет побольше, но существенно меньше, чем в случае изменения констант Тхв в счетчике два раза в год. Успехов, Пилот. | | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 июня 2012 20:06
Ну, что ж Вы так, Дмитрий. Что касается меня - то я не силен в российской нормативной базе касательно теплоучета, поэтому и молчу, чтобы Вам не помешать блеснуть. ПС. На всякий случай я хочу Вас предупредить: мне категорически не нравится Ваше поведение на форуме. Постарайтесь впредь воздерживаться от личных выпадов... | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июня 2012 6:09
Александр Сафонов написал: [q] Что касается меня - то я не силен в российской нормативной базе касательно теплоучета[/q]
Не переживай, Александр - "Щербаков" в ней тоже не силен. А тебе я расскажу: 1) Документы под названием "ГОСТ Р" у нас в стране носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, о чем сказано в ЗАКОНЕ N 184-ФЗ "О техническом регулировании". Исключения есть, но упоминавшийся здесь ГОСТ Р 8.592-2002 (кстати, он разработан ЗАО "ИВК-Саяны") в их круг не попадает. 2) Фраза о том, что "этот ГОСТ имеет статус МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ" звучит, возможно, внушительно, но смысловой нагрузки не несет, т.к. "методика измерений" - это не "статус", и назови ты что-то хоть трижды методикой - никаких "ДОЛЖНО ПРИМЕНЯТЬСЯ" из этого не последует. 3) Излагаемая в ГОСТ Р 8.592-2002 методика применима (только) для "двухканальных теплосчетчиков по ГОСТ Р 51649 с пределами допускаемой погрешности, нормированными по ГОСТ Р 8.591" (тоже разработан "ИВК-Саяны"). Такие счетчики должны быть у потребителей, такой счетчик (с термометром tхв) должен быть у поставщика. Осмелюсь утверждать, что ссылка на ГОСТ Р 8.591 есть в документации далеко не всех отечественных (и, вероятно, ни у одного из зарубежных) теплосчетчиков. Так что все, о чем я написал в ответе Пилоту, остается в силе: даже при использовании ГОСТ Р 8.592-2002 " скучающий потребитель, вникнув в суть вопроса, может попортить ЭСО немало нервов, обратившись в суд, ФАС или куда там еще можно обратиться". И вопрос о tхв остается открытым. И единственное, чем ЭСО может "защитить" свою методику, или гостовскую, или ввод в теплосчетчики каких-либо констант - это договор с потребителем. | | |
Дмитрий Щербаков
Новичок
Всего сообщений: 22 СсылкаДата регистрации на форуме: 26 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июня 2012 6:19
Дмитрий Щербаков написал: [q] Что касается меня - то я не силен в российской нормативной базе касательно теплоучета...[/q]
Да какая там "нормативная база", обыкновенный здравый смысл и уравнение из пятого класса, вытекающее из формулки Q=М1(h1-hхв)-М2(h2-hхв). Александр Сафонов написал: [q] ...молчу, чтобы Вам не помешать блеснуть.[/q]
Ну что Вы, Александр, как показало предыдущее общение, Вы не мешаете, а только помогаете. Александр Сафонов написал: [q] На всякий случай я хочу Вас предупредить: мне категорически не нравится Ваше поведение на форуме. Постарайтесь впредь воздерживаться от личных выпадов...[/q]
А мне категорически не нравятся ответы новичкам, не имеющие отношения к их вопросам, да еще и с претензией на "советы бывалых". В очередной раз на призыв "господа, не несите чушь собачью", слышится "попрошу воздержаться от личных выпадов", а ведь это уже было. Цитаты из темы про «критические точки»: Александр Сафонов написал: [q] А я, знаете ли, терпеть не могу людей, которые с абсолютно ученым видом и нравоучительным пальчиком, пытаются войти в чужой монастырь со своими сверхразумными соображениями, оскорбляя при этом хозяев и посетителей. [/q]
Дмитрий Щербаков написал: [q] Странная закономерность: как только обнаруживается отсутствие ЭЛЕМЕНТАРНЫХ знаний, так сразу же начинаются истерические крики «…караул…», «…враги входят в чужой монастырь…», «…оскорбляют хозяев и посетителей…», «…Родина в опасности…». А ведь все просто, если нет бреда, то и «оскорбления» исчезают сами собой. [/q] | | |
Дмитрий Щербаков
Новичок
Всего сообщений: 22 СсылкаДата регистрации на форуме: 26 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июня 2012 6:28 Сообщение отредактировано: 7 июня 2012 6:29
Дмитрий Анисимов написал: [q] Александр Сафонов написал:
[q] Что касается меня - то я не силен в российской нормативной базе касательно теплоучета
[/q]
Не переживай, Александр - "Щербаков" в ней тоже не силен. А тебе я расскажу:.... (ну и далее по тексту - прим. Д.Щ.) [/q]
Все, туши свет, далее дискутировать абсолютно бесполезно, две сосны сделали свое дело. Стена. Бетон. Пилот, уносите ноги как можно дальше от таких знатоков нормативной базы и здравого смысла. | | |
Лев
Долгожитель форума
Всего сообщений: 582 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июня 2012 7:32
Дмитрий Щербаков, скажите, а в Вашем регионе/городе какая сложилась практика по учёту tхв у потребителей? Если быть точным, то hхв... | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июня 2012 7:40
| | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0478. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0280
|
Перенесено из раздела "Приборы учета". Убедительная просьба к участникам форума: создавая новую тему, выбирайте раздел ОСОЗНАННО.