Сижу, развлекаюсь с КАРАТом-307.

Подаю питание на клеммники - а КАРАТ его "не видит":



Подаю то же самое питание на интерфейсный разъем - "видит":



В чем тут может быть дело?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Григорий, ау!

:rolleyes:
Дмитриев Григорий Александрович
Модератор раздела

Дмитриев Григорий Александрович
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 64
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011
Нам бы этот клеммник получить.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
В настоящее время он на объекте - там коммуникатор подключен через разъем, поэтому проблем нет.

Я просто хотел уточнить: с т.з. подачи питания клеммник и разъем абсолютно равноправны, или есть тонкости?
Вадим Кутявин
Начинающий


Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 июня 2012

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
абсолютно равноправны
[/q]

Да.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Тогда понятно, что причина - в дефекте данного конкретного экземпляра прибора или кросс-платы, и на других КАРАТах она повторяться не должна (с т.з. теории вероятностей). Вот именно это я и хотел узнать.
tehnik
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 янв. 2016

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Тогда понятно, что причина - в дефекте данного конкретного экземпляра прибора или кросс-платы, и на других КАРАТах она повторяться не должна (с т.з. теории вероятностей). Вот именно это я и хотел узнать.
[/q]

Боюсь,что ваш прибор не единственный,у нас также клемники не звонятся с круглым разъёмом -видно не судьба им встретиться... ;)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

tehnik написал:
[q]
нас также клемники не звонятся с круглым разъёмом
[/q]


Я прозванивал другие точки на плате через клеммники и выявил, что щупом для прозвонки нельзя прикасаться к верхнему винту клеммника. У зажима есть одна часть, соединяемая с винтом и другая, припаянная к плате. Без зажатого в разъём какого-либо провода, контакт одной части разъёма с другой - очень плохой (то есть, то нет). А если в разъём зажать проводник или щуп вставить в разъём вместо проводника, то все хорошо начинает прозваниваться.

И ещё, если вставлять в разъём проводник не горизонтально плате, а под углом примерно 45 град к ней, то легко можно проводник засунуть под прижимную пластину, и при затягивании винта проводник не прижмется к контактам зажима. И если не проверить надёжность крепления проводника в зажиме, а понадеяться на надёжность затяжки только винта зажима, то можно потом потерять контакт в линиях связи. Особенно трудно правильно вставлять проводники в разъём интерфейса RS-485, т.к. этому мешает на плате круглый разъём, и проводники так и лезут в контакты разъёма на плате под углом под прижимную пластину. А проводник должен вставиться над прижимной пластиной и винтом быть подтянутым вверх к верхнй контактной пластине, которая и припаяна к контактам платы.


tehnik
Новичок


Всего сообщений: 15
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 янв. 2016

Василий Кузнецов написал:
[q]
Я прозванивал другие точки на плате через клеммники и выявил, что щупом для прозвонки нельзя прикасаться к верхнему винту клеммника. У зажима есть одна часть, соединяемая с винтом и другая, припаянная к плате. Без зажатого в разъём какого-либо провода, контакт одной части разъёма с другой - очень плохой (то есть, то нет). А если в разъём зажать проводник или щуп вставить в разъём вместо проводника, то все хорошо начинает прозваниваться.
[/q]

Надо будет проверить,может так и есть,спасибо за совет. :thumbup:
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Я прозванивал другие точки на плате через клеммники и выявил, что щупом для прозвонки нельзя прикасаться к верхнему винту клеммника.
[/q]


"Выявил" звучит круто, но... это азбучная истина. :cool: Тут даже экспериментировать не нужно.