КАРАТ-307: измерения температуры при отсутствии термометра 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   КАРАТ-307: измерения температуры при отсутствии термометра
RSS

КАРАТ-307: измерения температуры при отсутствии термометра

Загадка природы

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Неожиданно: собрал "шкафчик" для монтажа на объекте, включил модем для проверки связи, обнаружил, что КАРАТ-307 пишет в архив некие температуры ГВС при полном отсутствии подключенных к нему термопреобразователей! Как так?









Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Добавлю, что, обнаружив это явление, я начал наблюдать за мгновенными показаниями Тгвс. Наблюдал (периодически смотрел) часа четыре. Все это время мгновенных показаний не было (прочерк на дисплее, как и положено), в записях почасового архива за этот период времени - нули. Откуда же взялись "не нули" в предыдущих часах?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Раздел "Консультируют специалисты компании КАРАТ"... да уж. :frown:
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Около месяца прибор работает на объекте, и показания Tгвс похожи на правду:




Объект - баня, причем работает она пару дней в неделю. Поэтому использование холодной и горячей воды здесь "неравномерное", и Tгвс в "небанные" дни падает, т.к. вода стоит в трубе.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
На днях пришлось вспомнить эту давнюю и так и не прокомментированную КАРАТом тему.

Начали монтировать объект, где на один вычислитель КАРАТ-307 заведены 2 расходомера ГВС (в доме - два отдельных бойлера), 2 расходомера ХВС (2 отдельных ввода) и 2 расходомера теплоснабжения (1 ввод). Расходомеры смонтированы, а кабели еще проложены не все. И тут я поставил в щиток вычислитель и подключил к нему расходомер и термометр ГВС, которые на нижеприведенной картинке обозначены как ГВС2. Все остальные входы 307го остались неподключенными. Включил модем и ушел домой. А вечером посмотрел в ЛЭРС и увидел такую картину:



КАРАТ-307 где-то берет температуры ГВС1, причем иногда они "слегка запредельные". А поскольку ГВС1 и ГВС2 у меня в данном случае в самом КАРАТе входят в одну и ту же "систему" (сделал так, чтобы можно было запрограммировать сумму расходов), то "ошибка" по ГВС1 ведет к ошибке по ГВС2, и в ГВС2 мы видим неполное время наработки и отсутствующие значения расхода. Но это я поясняю просто чтобы не было вопросов по картинке.

Суть же в том, что в очередной раз замечено: КАРАТ-307 "умеет" измерять некие фантомные температуры на пустых входах. По-моему, это абсолютно вредное для коммерческого прибора учета свойство. Наверное, в компании КАРАТ должны обратить на это внимание и устранить данный глюк.


PS Вспомним еще один случай, тоже "температурный" - http://teplopunkt.club/forum/index.php?t=2664. Тревожно как-то становится за КАРАТ-307 и его пользователей.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Продолжаю наблюдение.

Тот же самый прибор, о котором рассказывалось в предыдущем сообщении. Теперь к нему подключены 2 расходомера и 2 термометра с двух бойлеров ГВС, а также 2 расходомера с двух вводов ХВС. Расходомеры и термометры отопления НЕ СМОНТИРОВАНЫ, кабели к ним НЕ ПРОЛОЖЕНЫ, на соответствующих входах КАРАТа-307 нет "ни проводочка". Но ИНОГДА... см. скриншот:




Может техподдержка КАРАТа все же что-нибудь скажет по этому поводу?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Возвращаемся к теме.

Приведенный ниже скриншот выглядел бы вполне обычно, если бы не одно НО: 2 августа термометр ГВС я снял в поверку. Равно как расходомеры и термометры теплоснабжения. Расходомер ГВС остался на месте.



Термометра нет, провода висят в воздухе, но КАРАТ-307 откуда-то измеряет температуру ГВС.

Если развернуть почасовой архив, то увидим, что "измеряет" он ее "урывками" - по 2-5 минут в каждом часе. Остальное время, как и положено, выдает ошибку. Однако мне кажется, что ошибку в данной ситуации он должен выдавать все 60 минут часа и все 24 часа суток. Но нет же - ИЗМЕРЯЕТ. И этот факт очень трудно объяснить и работникам УК, и работникам ЭСО.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Есть еще пара примеров, когда термометры сняты в поверку, кабели висят в воздухе, а КАРАТы-307 пишут в архивы температуры.

Но компании КАРАТ, увы, эта тема не интересна...

yurik
Участник


Откуда: Оренбургская область
Всего сообщений: 96
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2013
Дмитрий, а если при снятии ТПС провода закорачивать между собой? На Взлетах всегда так делаю.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   КАРАТ-307: измерения температуры при отсутствии термометра
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0479. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0272


     