| |
Согласование выхода расходомера с входом вычислителяПреобразование выхода расходомера типа "оптронный ключ" в тип - "потенциальный выход" и его согласование со входом вычислителя.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 октября 2015 17:09 Сообщение отредактировано: 4 октября 2015 17:10
Имеется расходомер с гальванически развязанным выходом типа "оптронный ключ" и вычислитель, который может принимать сигналы типа "сухой контакт или открытый коллектор" и "потенциальный выход" в автоматическом режими распознования типа выходного сигнала расходомера. Максимальная частота выходных сигналов расходомера - 250 Гц. Максимальная частота входа вычислителя 100 Гц для сигналов "сухой контакт и открытый коллектор" и 3000 Гц для сигнала "потенциальный выход".
Для согласования расходомера с вычислителем необходимо выходной сигнал расходомера "оптронный ключ" преобразовать в выходной сигнал -"потенциальный выход".
Известны следующие характеристики выхода расходомера: - максимальная частота расходомера для максимального расхода - 250 Гц. - низкое сопротивление, Ом - не более 500; - высокое сопротивление, Ом - не менее 50 000; - предельно допускаемый ток, мА - 50; - предельно допускаемое напряжение, В - 30; - остаточный ток, мкА, не более - 100;
Известны следующие характеристики входа вычислителя: - длительность импульса, не менее - 100 мкс. - длительность паузы, не менее - 100 мкс. - частота следования импульсов, не более - 3000 Гц. - уровень логической "1" - от 3 до 12 В. - уровень логического "0", не более - 0,8 В.
Какой предпочесть потенциальный выход - высокого уровня или низкого, если по уровню сигнала нет контроля сетевого питания расходомера?
Сколько блоков питания применить, один общий для двух расходомеров, или на каждый расходомер свой отдельный блок питания (для преобразователя выходного сигнала)?
Какое напряжение внешнего блока питания использовать и есть ли необходимость в применении дополнительного нагрузочного сопротивления? Если да, то с каким сопротивлением?
Применим ли в данном случае для расчетов закон Ома?
Меня смущает неизвестность входного сопротивления вычислителя.
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 октября 2015 18:39
Василий Кузнецов написал: [q] Для согласования расходомера с вычислителем необходимо выходной сигнал расходомера "оптронный ключ" преобразовать в выходной сигнал -"потенциальный выход".[/q]
Уверены? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 октября 2015 18:55
Дмитрий Анисимов написал: [q] Уверены?[/q]
Василий Кузнецов написал: [q] Максимальная частота выходных сигналов расходомера - 250 Гц. Максимальная частота входа вычислителя 100 Гц для сигналов "сухой контакт и открытый коллектор"[/q] | | |
Александр Шохин
Почетный участник
Откуда: ТЕРМОТРОНИК Всего сообщений: 203 СсылкаДата регистрации на форуме: 17 нояб. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 октября 2015 19:14 Сообщение отредактировано: 4 октября 2015 19:15
Василий Кузнецов написал: [q] Меня смущает[/q]
А меня-то как смущает. Вот интересно, в описании типа теплосчётчика упомянуты ли те самые расходомеры? И если упомянуты, почему вы не прочитали в РЭ на этот теплосчётчик как их присоединять? А если не упомянуты, имеете ли вы вообще право их присоединять? Наверное, это не для работы, а для души, DIY какое - нибудь. Тогда резистор 10К бросьте с коллектора на 12 вольт и- вперёд! | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 октября 2015 20:13
Александр Шохин написал: [q] имеете ли вы вообще право их присоединять?[/q]
В данной теме вопрос задан только с технической стороны. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 октября 2015 6:58
Василий Кузнецов написал: [q] Меня смущает неизвестность входного сопротивления вычислителя. [/q]
Если там на входе стоит тоже оптрон, то смущает не неизвестность входного сопротивления, а неизвестность входного тока. Для этого случая, скорее всего, предложенные 10 К к 12 В могут быть великоваты. Для более надежной работы оптрона лучше пустить около двух миллиампер, т.е. поставить около 5 К. Ещё другие соображения (чисто технические): - раз уж выходы гальванически изолированы, то возможен один блок питания на оба выхода расходомеров - нельзя ли, для совсем уж экономии, использовать питание медленного входа - раз он рассчитан на сухой контакт значит у него на плюсовой клемме есть внутреннее питание от вычислителя (правда неизвестно изолированное ли). - первый вопрос непонятен - что значит низкого или высокого? Это про "от 3 до 12"? Разве это не просто диапазон возможных (любых) значений единицы? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 октября 2015 9:07 Сообщение отредактировано: 5 октября 2015 9:29
Serg58 написал: [q] - первый вопрос непонятен - что значит низкого или высокого? [/q]
Читаю РЭ на расходомеры Взлёт ЭРСВ. У них выход универсальный, который может работать как в частотном режиме, так и импульсном режиме. Выписка из РЭ: Для установленного значения Активный уровень – Высокий наличию импульса на выходе в частотном и импульсном режимах, а также наличию события в логическом режиме соответствует ра-зомкнутое состояние электронного ключа. При отсутствии импуль-са и отсутствии события электронный ключ замкнут. Для установленного значения Активный уровень – Низкий состояния электронного ключа обратные. При питании оконечного каскада от внутреннего источника (ак-тивный режим работы) и разомкнутом электронном ключе напря-жение на выходе будет в пределах (2,4 – 5,0) В, при замкнутом ключе – не более 0,4 В. Работа выхода в активном режиме допус-кается на нагрузку с сопротивлением не менее 1 кОм. В активном режиме подключение оконечного каскада к внут-реннему источнику питания + 5 В производится с помощью пере-мычек, замыкающих контактные пары на плате модуля обработки: J1, J3 – для универсального выхода №1 и J2, J4 – для универсаль-ного выхода №2.см. схему выхода №1 При такой подаче питания на выходной ключ источник питания должен быть отдельным для каждого выхода. Но есть и другая возможность подключить питание такого выхода, аналогично подключению датчиков давления. Тогда один блок питания можно использовать на несколько выходных ключей расходомеров № 2. В РЭ на рассматирваемый мной расходомер приведена вторая схема подключения к вычислительному устройству. Разница в этих схемах в том, на каком элементе будет измеряться выходное напряжение и подаваться на вход вычислителя. ИЗ РЭ на Взлёт написано, что входное сопротивление вычислителя должно быть не менее 1 кОм. Зная, что выход расходомера типовой и вход вычислителя типовой, то можно утверждать, что рассматирваемый вычислитель имеет входное напряжение не менее 1 кОм. По законому Ома (если он применим для данного случая) при работе по первой схеме протекающий ток через входное сопротивление вычислителя получается равным 5 мА. (напряжение 5В, входное сопротивление 1000 Ом).
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 октября 2015 9:10
Схема выхода рассматирваемого расходомера
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 октября 2015 9:21 Сообщение отредактировано: 5 октября 2015 9:46
Схема подключения вычислительного устройства из РЭ на расходомер: Если для данной схемы закон Ома работает, то на нагрузочном сопротивлении с открытым ключом напряжение будет равно около 20 В (сопротивление открытого ключа 0,5 кОм). а для закрытого ключа (сопротивление закрытого ключа 50 кОм) - около 1,3 В. Для входа вычислителя напряжения должны быть не более 12 В. при логической "1" и не более 0,8 В при логическом "0".
Если в данной схеме подать питание 5В., то протекающий ток через ключ и нагрузочное сопротивление будет равно 1,4 мА. Если параллельно нагрузочному сопротивлению подключить вход вычислителя с входным сопротивлением 1 кОм, то тогда протекающий ток получается равным 4 мА. Без подключенного вычислителя уровень логичесой "1" на нагрузочном сопротивлении будет равен 4,3 В. , а уровень логического "0" - 0,28. Если входное сопротивление влият на входные напряжения, то при подключении вычислителя уровень логической "1" будет равен 3 В. а логического "0" - 0,07 В.
Но при этом нужно учесть, что сопротивление открытого ключа это сопротивление рассчитанное для напряжения равного остаточному падению напряжения с учетом предельно допускаемого тока. А сопротивление закрытого ключа - это сопротивление рассчитанное для предельно допускаемого напряжения с учетом остаточного тока. Т.е. указанные выше данные сопротивления ключа рассматриваемого расходомера, получается, указаны для рабочего напряжения 24 В. А при напряжении 5В, как я понимаю, эти значения будут другими.
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 октября 2015 9:24
Сравнивая схемы выходных ключей рассматирваемого расходомера и расходомера Взлёт, вижу, что они очень похожи, но схемы их подключения к вычислителю разные. Делаю вывод, что рассматирваемый расходомер к вычислителю можно подключить не только по приведённой в РЭ схеме, но и по схеме, которая указана в РЭ Взлёт.
| | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0426. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0247
|