"Небаланс масс"

Большая разница между подачей и обраткой

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Возникла такая ситуация: есть 2 стоящих рядом и питающихся от одного ЦТП объекта, на них установлены абсолютно идентичные узлы учета и погодозависимая автоматика. НО на одном из них регулярно при низком расходе теплоносителя возникает небаланс масс (от 10 до 20%). Установлены расходомеры КАРАТ-551 Ду40 на обоих объектах. Прямые участки до и после выдержаны (даже больше чем по РЭ). В чем может быть причина? Часовой отчет прилагаю.

Прикрепленный файл (ЦДНГ 5 - инв. № , 114654 байт, скачан: 589 раз)
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Второй объект где все нормально:

Прикрепленный файл (ЦДНГ 5 - инв. № , 114242 байт, скачан: 369 раз)
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Грешу на чувствительность именно этой пары расходомеров при малом расходе теплоносителя. Хотя расходомеры новые, полгода не проработали. На прошлой неделе снимал их и менял местами. Эффекта не дало. Внутренняя поверхность: чистая, без налета. Прокладки проточную часть не перекрывают.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Иван Накаряков написал:
[q]
На прошлой неделе снимал их и менял местами. Эффекта не дало.
[/q]

Может воздух накапливается в проточной части при малых расходах?
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Не думаю, так как ввод в здание находится примерно на полметра выше чем установлен УУ. На следующей неделе попробую снять расходомеры с узла который работает нормально и поставить на проблемный. Если проблема решится: расходомеры в ремонт, Если не решится: передам эту головную боль проектировщикам и теплотехникам.
aleksey_ka
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
А погрешность стабильная! Возможно есть какой-то источник энергии, который создаёт помехи в работе расходомера. Если так, то перестановка не поможет! Попробуйте изолировать Карат-551 от ответных флянцев(исключить какой-либо эл.контакт с трубами). Изолировать лучше оба расходомера.
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Проверим и этот вариант, но все равно кажется что дело в расходомерах. О результатах сообщу.
aleksey_ka
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
Я конечно не удивлюсь, если оба расходомера с завода "кривые". Ладно бы один расходомер, два - врядли.
Иван Накаряков
Новичок


Откуда: Пермь
Всего сообщений: 23
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
20 мар. 2013
Возможно и оба. Но скорее всего один. Либо обратка "завышает" либо подача "занижает" показания при малом расходе теплоносителя
aleksey_ka
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2016
Что установлено в качестве вычислителя?