Большая разница в температуре подачи и обраткирезко подскочила разница подачи и обратки в марте, счет на тепло вышел как за декабрь-январь
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 15 апреля 2016 19:53 Сообщение отредактировано: 15 апреля 2016 19:55
Уважаемые теплотехники! Помогите разобраться. Я в Совете дома. У нас 17 этажных трехподъездный МКД, дом отапливает частная котельная (пристройка к нашему дому). Вопрос такой. Ранее котельная при другой УК нас недотапливала, мы платили по нормативу за тепло. Потом перешли в другую УК, договорились платить за тепло по факту. И тут начались фокусы. сначала нас начали перетапливать, декабрь-январь температура подачи 70-80, обратка 55-60, потеря 20 градусов. Было очень жарко, платили за отопление с квартиры по 3500 руб. Сказали котельной, что за перетоп платить не будем, они снизили температуры подачи до 55, обратка 43, разница 12 градусов. За февраль получили счета на 1700 руб. Обрадовались НО НАСТУПИЛ теплый март, и квитанция за март опять 3100 руб. Получили графики отпуска тепловой энергии за теперь уже март в УК. Смысл такой. до 10 марта нас топили так, температура подачи 55, температура обратки 43. 12 градусов разницы. (такая же температура подачи и обратки была в феврале, после того, как мы попросили дом не перетапливать) После 10 марта случилось нечто.... И температура подачи - не изменилась, 55-60, как была, а вот обратка стала 30 градусов. Потеря 25-30 градусов. Это при том, что было тепло!!! средняя температура по москве февраль - -1,2, март - +0,65.
Для справки: в отдельные дни марта на дом тратилось 18 Гкал, а в самые морозные дни декабря-января - только 13 Гкал Есть у кого какие мысли? Как нам получить нормальные платежи за тепло и прижучить котельную-монополиста, они обслуживают наш один дом. Новая УК не особо помощник, так как они привыкли работать с городской котельной
Была бы благодарна за советы-ответы | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2016 8:01
Olga901 написал: [q] Есть у кого какие мысли? [/q]
У меня такие мысли: Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг за перетоп (по температуре в помещении) коммунальный платеж подлежит перерасчету, как за некачественно предоставленную коммунальную услугу. Если в доме нет узла погодного регулирования, то скорее всего этот перерасчет можно отнести на РСО. Если есть погодный регулятор - то на УК. Если в доме нет погодного регулятора и нет желания составлять акты о перетопе, то нужно его установить. | | |
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2016 12:27 Сообщение отредактировано: 16 апреля 2016 12:30
погодный датчик, который регулирует температуру подачи теплоносителя стоит на стене котельной и нам не принадлежит. Или вы о чем-то другом? Сейчас проблема не в том, чтобы получить с котельной за перетоп, перетоп хоть доказать можно температурными замерами в квартирах. Сейчас проблема в том, что в квартирах была стандартная температура в феврале-марте 18-22 градуса. Формально наказать ни УК, ни котельную не за что. А платежка в два раза выше! | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2016 15:51
Olga901 написал: [q] Как нам получить нормальные платежи за тепло[/q]
Я не очень понял, а платежи на основе чего рассчитываются? У Вас теплосчетчик на вводе в дом стоит (или на выходе котельной)? | | |
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2016 15:58
у нас с котельной общая стена, так что их выход - это наш вход тепла. Приборы учета подачи и обратки (как температурные, так и расходомеры) стоят в котельной. На основе них и рассчитывается платежи. Они дают распечатку с объемами теплоносителя поденно, температурой подачи и обратки, на основе этих данных рассчитывается кол-во гкал на дом | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2016 16:14
Опять не понял: есть расходомеры, есть термометры - а вычислитель? "Кол-во гкал" кто рассчитывает? | | |
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2016 16:32 Сообщение отредактировано: 16 апреля 2016 16:35
компьютер присоединяют в котельной, он делает распечатку, там указаны гкал в день, объем воды в день, разница температур в подаче и обратке. Далее котельная выставляет счет УК, УК нам. к УК в расчетах претензий нет. тариф на стоимость гкал установлен комитетом по тарифам именно для нашей котельной
Справочно. февраль кол-во гкал за мес 337,8, объем воды нагретой 251,6.
вот данные по 1 дню. 18,1 гкал, 9,1 куб теплоносителя, 32,5 разница между подачей и обраткой. подают 61,3, выход 28,8 | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2016 17:14
Ольга, Вы так сумбурно излагаете, что я не могу уловить суть проблемы. Olga901 написал: [q] в квартирах была стандартная температура в феврале-марте 18-22 градуса. Формально наказать ни УК, ни котельную не за что. А платежка в два раза выше! [/q]
Если в квартирах была "стандартная температура", а платежка рассчитана правильно (т.е. цифры в ней взяты не с потолка, а по показаниям приборов), значит либо врали приборы, либо котельная действительно выработала много тепла, но тепло это "ушло куда-то не туда". Olga901 написал: [q] Смысл такой. до 10 марта нас топили так, температура подачи 55, температура обратки 43. 12 градусов разницы. (такая же температура подачи и обратки была в феврале, после того, как мы попросили дом не перетапливать). После 10 марта случилось нечто....И температура подачи - не изменилась, 55-60, как была, а вот обратка стала 30 градусов. Потеря 25-30 градусов. Это при том, что было тепло!!! средняя температура по москве февраль - -1,2, март - +0,65.[/q]
А расходы в подаче и обратке после 10 марта как изменились? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2016 17:35
Olga901 написал: [q] погодный датчик, который регулирует температуру подачи теплоносителя стоит на стене котельной и нам не принадлежит. Или вы о чем-то другом? [/q]
Поставьте погодный регулятор потребления тепловой энергии и теплосчетчик у себя в доме, а не в котельной. Тогда будете иметь инструмент для решения вашего вопроса под рукой. Потому что очень хочется увидеть полный отчет (по суточно) о теплопотреблении за месяцы, которые вы сравниваете (февраль, март). Сможете его выложить, учитывая, что теплосчетчик находится в котельной? | | |
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 апреля 2016 18:13 Сообщение отредактировано: 16 апреля 2016 18:14
температура в квартирах не изменилась, была 18-22 и в феврале, и в марте. платежка рассчитана правильно, цифры взяты из отчета котельной. Тепло уйти у нас не может. Дом новый, новостройка, ремонты закончены, стояки не сливали. Поэтому у меня подозрение, что химичат именно с приборами учета.
отвечу на второй вопрос. В феврале темп подачи 55, обратка 43, 12 градусов разницы. До 10 марта та же история, после 10 марта вдруг резко выросла потеря тепла. Подача как была 55-60 градусов, так и осталась, а вот обратка стала возвращаться 30 градусов. Где бы она так остыла))) Объем прокачанного теплоносителя в феврале и марте отличается на 10 кубов. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0461. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0277
|