Avk
Участник
Откуда: Горький Всего сообщений: 71 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 мая 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 14 июля 2016 14:52
Добрый день! Многоуважаемые форумчане, поделитесь своим видением ситуации. Вопрос касается работы узла учета вне допустимых диапазонов измерений расхода теплоносителя Согласно п.125 Методики к ПКУ 2013 В период действия нештатных ситуаций счет тепловой энергии должен останавливаться.
согласно п.56 Методики к ПКУ, к нештатным ситуациям относятся следующие ситуации: а) работа теплосчетчика при расходах теплоносителя ниже минимального или выше максимального нормированных пределов расходомера; и так далее...
НО, есть п.57 и п.58, в которых говорится, что в теплосчетчике должно определяться время Тmax, в течение которого фактический массовый расход теплоносителя по подающему трубопроводу был меньше допустимого минимального нормированного значения для средства измерения, и время Тmax, в течение которого фактический массовый расход теплоносителя по подающему трубопроводу был выше максимального нормированного значения для средства измерения. При работе теплосчетчика в период Тmin и Tmax счет тепловой энергии должен продолжаться, а время фиксироваться в архиве теплосчетчика.
Так что же должно происходить? Останов счета согласно п.125 или продолжение, согласно п.58?
|