Счётчик  ТБН Энергосервис КМ9 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Счётчик ТБН Энергосервис КМ9
RSS

Счётчик ТБН Энергосервис КМ9

Некорректная работа счётчика

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
=slava=
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 июня 2016
Всем доброго дня! В нашем доме установлен счётчик КМ9,запустили его в ноябре 2015 года. Имеются четыре системы ; первая система вход в дом,вторая -первый подьезд,третья-второй подьезд и четвёртая-ГВС. Установлены два пластинчатых теплообменников,один на отопление,второй на ГВС. За зимней период наблюдений сложилось впечатление,что первая(основная система) не корректно работает. К примеру в январе разница между первой и сложенными другими системами выходила разница в 52 гкал,при общем потреблении дома 270 гкал. УК списывала такую разницу на теплообменники.Беру распечатки за май,система ГВС 21 гкал, система один 44 гкал. Спрашивается куда делись 23 гкал если отопление отключено.Неужели один теплообменник на ГВС потребил столько гкал. Помогите советом где и что можно посмотреть по первой системе,правильно ли она работает. К сведению два дома одного застройщика ситуация та же самая.
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016
Уважаемы экстрасенсы вперед :biggrin: .

=slava= написал:
[q]
Беру распечатки за май
[/q]

Раз уж отчеты есть, хоть бы прикрепили. Еще бы схему принципиальную.
Судя по описанию то что вы называете первой системой это греющая сторона, все остальное это нагреваемая. Сумма этих трех систем никогда не будет равна первой теплосистеме, это абсолютно разные контуры. Я вообще не понимаю зачем вести учет по остальным теплосистемам, кроме первой.
=slava=
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 июня 2016
Первая система греющая сторона,я понимаю,что равные значения не будут,но не в два же раза больше. Веду в принципе 1 систему и ГВС,если считать стоимость ГВС по 4 системе получается стоимость куба горячей воды 135 руб. если считать по первой системе под 300 рублей. Потому и веду учёт двух систем. Отчёт за май прикрепляю. Схему позже

Прикрепленный файл (AwIsfyuzQmc.jpg, 200692 байт, скачан: 981 раз)
=slava=
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 июня 2016
Система 4 ГВС

Прикрепленный файл (aGEYGeoW59c.jpg, 168727 байт, скачан: 1046 раз)
=slava=
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 июня 2016
схема

Прикрепленный файл (теплопункт1., 84323 байт, скачан: 914 раз)
=slava=
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 июня 2016
схема

Прикрепленный файл (теплопункт2., 101821 байт, скачан: 961 раз)
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Вроде не имеет отношения к самому вопросу (масштабы бедствия не те), но сами ведомости странные - в каждой сами с собой показания не совпадают! :( В чём причина? Чем печатаете?
PS: нашел причину несовпадения - у вас "кривая" программа распечатки, в интеграторах выпадает первый день.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
А теперь нашли и причину несовпадения - неправильно считает система ГВС. У вас там стоит формула закрытой системы и потребленная вода не учитывается.
Так, что теплосчетчик тут ни при чем - виноваты настройщики этого теплосчетчика. :biggrin:
Но, правда, и ваши надежды на уменьшение тут рухаются.
=slava=
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 июня 2016
Да формула стоит 1-6а для закрытых систем,давно обратил на это внимание. Если поменять на формулу 1-4 ОВСТ с циркуляцией ГВС у нас возрастёт потребление тепла на ГВС? Считая по ведомости,что сейчас по системе ГВС потраченные гкал на куб воды 0.066 гкал,вроде бы как и должно быть, а если к примеру 40гкал как по первой системе получается 0.125 гкал-это не много? Показатель М1-М2 можем считаться потреблённую воду домом?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

=slava= написал:
[q]
Если поменять на формулу 1-4 ОВСТ с циркуляцией ГВС у нас возрастёт потребление тепла на ГВС?
[/q]


Потребление тепла не зависит от формулы, введенной в вычислитель. От формулы зависит, правильно ли вы это потребление измеряете.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Счётчик ТБН Энергосервис КМ9
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0430. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0256


     


IntB Beige Style © Fisana