Выбор теплосчётчика в МКД 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Выбор теплосчётчика в МКД
RSS

Выбор теплосчётчика в МКД

Помогите в выборе теплосчётчика и проектно-монтажной организации в МКД

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Stepan
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 сен. 2016
Здравствуйте! Собрались мы в нашем доме устанавливать теплосчётчик. Подскажите, какого производителя выбрать и в какую проектно-монтажную организацию обратиться в городе Красноярске можно по этому вопросу. У нас дом 2-х секционный. То есть нам нужно два узла учёта устанавливать? Мы будем устанавливать их из средств, собранных на капитальный ремонт. Председатель дома сказала, что раньше она обращалась за расчётом по установке и ей насчитали больше миллиона рублей. Действительно ли может быть такая стоимость данного мероприятия? Также она сказала, что нам нужно устанавливать насосы для циркуляции горячей воды.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Stepan написал:
[q]
То есть нам нужно два узла учёта устанавливать?
[/q]

Если в дом два отдельных тепловых ввода и их нельзя объединить через один ввод, то тогда, думаю, да.



Stepan написал:
[q]
Председатель дома сказала, что раньше она обращалась за расчётом по установке и ей насчитали больше миллиона рублей.
[/q]

Если идет речь о двух вводах, то тогда на каждый приходится по 500 тыс. руб.
Если узел учета будет считать ещё и тепловую энергию в циркуляционной ГВС и ещё и ХВС и все первичные преобразователи будут электронными и больших диаметров условного прохода. Если к тому же щит с вычислителем будет отнесёт на значительное расстояние от первичных преобразователей, да ещё и укомплектован модемом и уровень цен в вашем городе высокий на такие работы, то тогда думаю, что вполне могут за все это насчитать указанную сумму.


Stepan написал:
[q]
Также она сказала, что нам нужно устанавливать насосы для циркуляции горячей воды.
[/q]

Не думаю, что это отношение имеет к узлу учета, но как быть уверенным в этом ничего не зная про ваш дом.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Если идет речь о двух вводах, то тогда на каждый приходится по 500 тыс. руб.
Если узел учета будет считать ещё и тепловую энергию в циркуляционной ГВС и ещё и ХВС и все первичные преобразователи будут электронными и больших диаметров условного прохода. Если к тому же щит с вычислителем будет отнесёт на значительное расстояние от первичных преобразователей, да ещё и укомплектован модемом и уровень цен в вашем городе высокий на такие работы, то тогда думаю, что вполне могут за все это насчитать указанную сумму.
[/q]


:eek:

Если приборы будут золотыми и все в стразах в бриллиантах - тогда да.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Если приборы будут золотыми и все в стразах в бриллиантах - тогда да.
[/q]

я тоже немного охренел от таких расценок.... при самом дорогом раскладе и 300 тыщ я с трудом представляю....

Stepan написал:
[q]
Подскажите, какого производителя выбрать и в какую проектно-монтажную организацию обратиться в городе Красноярске можно по этому вопросу
[/q]

По производителю - тут однозначно вам никто не скажет, потому что выбор их велик, а мы к сожалению простые смертные и все оборудование изучить не можем. Кто то одно хвалит, кто то другое...
Вот мне например жутко не нравится Взлет, но из их демпинговой политики он во всех щелях....

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Stepan
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
7 сен. 2016

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Если приборы будут золотыми и все в стразах в бриллиантах - тогда да.
[/q]


Вот мне тоже кажется, что дороговато. При этом это рассчитывали года два назад. Может потому что наша УК и РСО фактически одно лицо.
Дмитрий,ну со своего большого опыта, всё же какого производителя ты бы рекомендовал рассмотреть в первую очередь?

Кто должен подать заявку на получение ТУ от РСО? УК или жители дома в лице председателя? И долго ли ТУ будет выдаваться?
Сайта никакого не существует по проектно-монтажным организациям по РФ?

Василий Кузнецов написал:
[q]
Не думаю, что это отношение имеет к узлу учета, но как быть уверенным в этом ничего не зная про ваш дом.
[/q]

Да мы сами мало знаем про дом, документов нет на него,пропали. Какие данные нужны конкретно?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Если приборы будут золотыми и все в стразах в бриллиантах - тогда да.
[/q]

В дополнение к тому, что все приборы электромагниты, все больших диаметров, длинные линии связи, наличие модема.

Узел учета тепловой энергии - около 180 тыс. руб.
Двух-трубная ГВС больших диаметрв (Ду50) сопоставима с отоплением, ещё 180 тыс. руб.
Узел учета ХВС - примерно половина от узла учета ГВС - ещё 90 тыс. руб.
Может ещё освещение на узел учета нужно делать и сетевой кабель от эл.щитовой тянуть до узла учета.
Итого 450 тыс. руб.
И как я говорил стоимость одних и тех-же узлов учета в разных регионах может быть разная.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

rutto написал:
[q]
я тоже немного охренел от таких расценок.... при самом дорогом раскладе и 300 тыщ я с трудом представляю....
[/q]

Нужно конкретно смотреть объемы предполагаемых работ и только потом делать вывод, дорого или нет. Может от половины заложенных в смету работ можно отказаться?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Stepan написал:
[q]
Какие данные нужны конкретно?
[/q]

Сколько вводов в дом (сколько узлов учета будет)?
Что будет измеряться на узле учета: отопление, ГВС, ХВС?
Диаметры вводных трубопроводов отопления, ГВС, ХВС?
Объём каждого отапливаемого здания.
Температурный график тепловой сети (95/70 или 115/70 или другой)?
ГВС циркуляционная?
Допустимые потери напора на измерительных участках в системе отопления, ГВС и ХВС? Другими словами (хороший ли располагаемый напор создает котельная в системе отопления, в системе ГВС и хороший ли напор в линии ХВС?)

Желаемые типы расходомеров на отоплении, ГВС и ХВС (механические вертушки с импульсным выходом или электромагнитные, или ультразвуковые)?
Удаление щитов КИПиА от первичных преобразователей в метрах?
Наличие модема для диспетчеризации, нужно или нет?
Как далеко от щита КИПиА точка где можно подсоединиться к 220В? (если нужно будет 220в по тех.решению)
Датчики давления на узле учета нужны или нет? (Требует ЭСО или не требует?)
Расходомер на узле учета системы отопления (если закрытая) ставить один или два? ЭСО требует второй расходомер?


Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
все приборы электромагниты, все больших диаметров,
[/q]


Ду80 - около 30 тыс. рублей, Ду100 - около 35.


Василий Кузнецов написал:
[q]
длинные линии связи
[/q]


Метр кабеля стоит 5-6 рублей.


Василий Кузнецов написал:
[q]
наличие модема
[/q]


Целых 5-7 тыс. рублей, ага.


А вот мои реальные цифры по прошлому году:

- Вычислитель КАРАТ-307 666
- Отопление - расходомеры Питерфлоу-РС L-серия класс В Ду80, 2 шт. + термометры + датчики давления
- ГВС (циркуляционная) - расходомеры Питерфлоу-РС L-серия класс В Ду50, 2 шт. + термометры
- ХВС - водосчетчик MeiStream Ду50 с передатчиком импульсов + датчик давления

- шаровые краны Ду 100 на отоплении, 4шт.
- шаровые краны Ду65 на ГВС, 4 шт.
- задвижки Bohamet Ду80 на ХВС, 2 шт., фильтр магнитно-сетчатый Ду80, 1 шт., обратный клапан Ду80, 1 шт.

- модем Robustel M1000 Pro V2 с антенной и БП, 1 шт.

Кабельные линии от приборов на отоплении и ГВС, правда, короткие (до 10 м), от приборов на ХВС - длиннее (метров 30).

ИТОГО по смете (оборудование, монтаж, пусконаладка, т.е. узел "под ключ") - 270 тыс. рублей.


Другой пример, узел учета плюс система регулирования:

- Вычислитель КАРАТ-307 444
- Отопление - расходомеры Питерфлоу-РС L-серия класс В Ду50, 2 шт. + термометры + датчики давления
- ГВС (тупиковая) - расходомер Питерфлоу-РС L-серия класс В Ду32, 1 шт. + термометр
- ХВС - водосчетчик MeiStream Ду50 с передатчиком импульсов + датчик давления

- контроллер Siemens RVD-120C
- клапан трехходовой Siemens + электропривод Siemens на отоплении
- клапан двухходовой Siemens + электропривод Siemens на ГВС (подача на бойлер)
- термометры накладные Siemens на отоплении, 2 шт.
- термометр погружной Siemens на ГВС
- насос циркуляционный Wilo

- шаровые краны Ду 80 на отоплении, 4шт.
- шаровые краны Ду50 на ГВС, 4 шт.
- задвижки Bohamet Ду80 на ХВС, 2 шт., фильтр магнитно-сетчатый Ду80, 1 шт.
- шаровые краны в обвязке клапана и насоса, 3 шт.
- шаровые краны в "резервном" элеваторе, 2 шт.

- модем Robustel M1000 Pro V2 с антенной и БП, 1 шт.

Кабельные линии от приборов на отоплении и ГВС метров по 15, от приборов на ХВС - метров 40.

ИТОГО по смете (оборудование, монтаж, пусконаладка, т.е. узел "под ключ") - 460 тыс. рублей.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

Василий Кузнецов написал:
[q]
Нужно конкретно смотреть объемы предполагаемых работ и только потом делать вывод, дорого или нет. Может от половины заложенных в смету работ можно отказаться?
[/q]

Про сметную стоимость вообще отдельный разговор... Щас придумали все на сметах, ни тебе проекта, ни тебе рисунков. Вот смета одна, а по той смете такой полет фантазии можно учинить.......
Например - Кран шаровый стальной равнопроходный Ду80, можно поставить нормальный и дорогой, а можно гавно китайское дешевое, что в большинстве случаев и делается. А еще можно для удешевления узла, вообще кранов не ставить - ох как часто мы такое встречаем.

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.