Коммерческий учёт ГВС на источнике. По каким Правилам?

Как в соответствии с законодательством осуществить учет в циркуляционной системе ГВС на источнике ГВС.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Предлагаю совместно найти правовое решение задачи:
Условия задачи:
- требуется коммерческий узел учета, соответствующий какому либо НПА.
- имеется здание котельной в, котором в теплообменнике ведётся подготовка ГВС.
- подпитка ГВС осуществляется в здании котельной из трубопровода ХВС, который подключен к централизованной сети ХВС другой организации.

На мой взгляд не достаточно исходных данных, поэтому думаю, какая информация нужна ещё для решения этой задачи.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Дополнительные условия:
- По договору в сеть отпускается (продаётся) ресурс "ГВС" с единицей измерения м3.
- Вместе с этим нужен учет выработанной тепловой энергии с ресурсом ГВС.
- Источником ГВС приобретается ресурс ХВС с температурой 10-15 градусов.
- Подпитка осуществляется предварительно подогретой ХВС до температуры около 50 градусов.

И размышления по этому поводу:

Имеем:
Правила №776 о коммерческом учете водоснабжения, где сказано:
"I. Общие положения
1. Настоящие Правила организации коммерческого учета воды,.... в целях расчета размера платы за поданную (полученную), транспортируемую воду,... по ... договорам горячего водоснабжения (далее - договоры водоснабжения )... по транспортировке горячей воды..

По этим Правилам в котельной не должен быть коммерческий узел учета, но он может быть как контрольный, а узле учета должен быть у Сетевой организации.
По этим Правилам одно требование к измерению - измерение выполняется в соответствии с ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений"

Имеется от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" который гласит:
ст.20:
2. Коммерческий учет воды и сточных вод осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными Правительством Российской Федерации.
3. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении".

ст.1
4. Отношения в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), регулируются Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон "О теплоснабжении"), за исключением отношений, связанных с обеспечением качества и безопасности горячей воды.

По учёту тепловой энергии в составе ГВС однозначно указано, что она должна учитываться по 1034-ПП РФ.

Возникает вопрос, циркуляционная система ГВС - это открытая система "теплоснабжения" или нет?

Если да, то тогда и по количеству отпущенной воды должны быть применены Правила № 1034-ПП РФ.

В любом случае наиболее точное количество водоразбора ГВС (по массе) можно измерить по количеству подпитки (масса).

В каких единицах измерения должно быть измерено количество отпущенной ГВС, в тоннах или в м3?

Если в м3, то как перевести измеренные тонны в м3 в соответствии с Правилами коммерческого учета?
(Какую и где измерить температуру и давление, для перевода потреблённой массы в потреблённый объём?)




Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Возникает вопрос, циркуляционная система ГВС - это открытая система "теплоснабжения" или нет?
[/q]


Склоняюсь к мысли, что в данном вопросе понятие "открытая система теплоснабжения" - это система по которой отпускается теплоноситель и на нужды отопления (в Гкал), и на нужды ГВС (в м3) одновременно.

Поэтому в циркуляционных системах ГВС следует измерять отпущенную тепловую энергию по 1034-ПП РФ, а объём в м3 - по 766-ПП РФ.


Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
В каких единицах измерения должно быть измерено количество отпущенной ГВС, в тоннах или в м3?
[/q]

Думаю, что в м3.
Василий Кузнецов написал:
[q]
Если в м3, то как перевести измеренные тонны в м3 в соответствии с Правилами коммерческого учета?
(Какую и где измерить температуру и давление, для перевода потреблённой массы в потреблённый объём?)
[/q]


Думаю, что отпущенный объём ГВС должен быть равен объёму по счетчику подпитки.
А для учёта отпущенной тепловой энергии в составе ГВС, по объёму подпитки находим значение массы по измеренным значениям Т и Р на трубопроводе подпитки (как в правилах 1034-ПП РФ).

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Возникает вопрос, циркуляционная система ГВС - это открытая система "теплоснабжения" или нет?
[/q]


"Физически" - да.
"Юридически" - не знаю.


Василий Кузнецов написал:
[q]
В любом случае наиболее точное количество водоразбора ГВС (по массе) можно измерить по количеству подпитки (масса).
[/q]


Но ведь потребители платят за м3, т.е. за объем?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Но ведь потребители платят за м3, т.е. за объем?
[/q]


Потребители платят за м3. Логично, что и отпуск должен быть в м3.

1.
Если признать циркуляционную систему ГВС, предусматривающую отпуск тепловой энергии только в составе ГВС и на нужды ГВС, как открытую систему теплоснабжения, то учёт ГВС отдаётся на "откуп" Правилам теплоснабжения и следовательно Правилам 1034-ПП-РФ.

В случае:
Если признать эту систему, как систему с непосредственным водоразобором, то правила 1034-ПП РФ имеют формулу учёта отпускаемой тепловой энергии в Методике (3.3) вообще без учёта массы подпитки по разнице масс отпущенной и возвращённой.

В случае:
Если не признавать эту систему, как систему с непосредственным водоразбором, то можно применить формулы 3.1 или 3.2 Методики, с использованием массы подпитки.

Но вот как определять отпущенный объём в м3 - Правила 1034-ПП РФ умалчивают. Даже отсутствует понятие о учёте на источнике теплоты отпущенного количества теплоносителя в тоннах.

2.
А если признать, что циркуляционная система ГВС - это не "открытая система теплоснабжения, то учёт тепловой энергии в составе ГВС можно вести по формуле 3.1 или 3.2 Методики к ПКУ 1034-ПП РФ, с использованием массы подпитки, а учёт отпущенного объёма ГВС по учету подпитки в м3.

На мой взгляд, в таком случае, учёт получится боле точный и по отпущенной тепловой энергии, и по отпущенному объёму ГВС в м3.

Не понятно, что есть "непосредственный водоразбор"? Непосредственно из тепловой сети? Если он есть, то может ли быть каким-то иным, апосредованным?

Может быть это тот случай, когда подпитка осуществляется в общий коллектор и её массу нужно распределить пропорционально количеству потерянной массе по каждому выводу?









yurik
Участник


Откуда: Оренбургская область
Всего сообщений: 96
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 апр. 2013

Василий Кузнецов написал:
[q]
Условия задачи:
- требуется коммерческий узел учета, соответствующий какому либо НПА.
- имеется здание котельной в, котором в теплообменнике ведётся подготовка ГВС.
- подпитка ГВС осуществляется в здании котельной из трубопровода ХВС, который подключен к централизованной сети ХВС другой организации.
[/q]
Логически получается так:
1. Для рассчетов с водоснабжающей организацией должен быть отдельный учет ХВС на вводе в котельную (будет учитываться и вода идущая на ГВС, и вода на хоз. быт нужды котельной).
2. Для учета количества ГВС отпущенного из котельной нужно измерять расход, температуру, давление и энергию на подаче и рециркуляции ГВС, разница будет искомым потреблением.
Энергия ГВС:
Qгвс= 0,001*(М1*(h1-hхвс) - М2*(h2-hхвс)), Гкал

Расход ГВС:
Vгвс=V1-V2, м3
При условии, что тепловычислитель умеют архивировать измерения расхода в кубах и тоннах.


Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Но ведь потребители платят за м3, т.е. за объем?
[/q]
Получается, потребители платят также за гигакалории, просто кубы умножают на коэффициент, под которым подразумевают разность температур между какой-то нормативной температурой гвс и холодной воды.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Василий Кузнецов
А третий вариант не хотите рассмотреть. А вы мысленно разделите, котельная сама по себе, водоподогреватель сам по себе. Как будто у вас центральный тепловой пункт, только он в одном месте с котельной.
Тогда вы должны поставить теплосчетчик на вводе в "центральным тепловой пункт", то есть перед водоподогревателем. И счетчик воды также. Это будет самый точный учет. Будете знать и отпуск тепла с котельной и объем воды.
То ест у вас получится что водоподогреватель - это не источник тепла, а потребитель. Он источник горячей воды. До водоподогревателя тепловая энергия и на неё распространяется 190ФЗ, правила 1034ПП, а после водоподогреателя закон о водоснабжении 416фз и пр.
У вас после водоподогревателя, по законодательству, сеть выходит уже водопроводная, а не тепловая и регулируется законом 416фз. Я думаю Вы не найдете нормативку для установки теплосчетчика на водопроводную сеть.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

yurik написал:
[q]
Энергия ГВС:
Qгвс= 0,001*(М1*(h1-hхвс) - М2*(h2-hхвс)), Гкал
[/q]


А почему не Qгвс= 0,001*(М1*(h1-h2) - Мпод*(h2-hхвс))
и не Vгвс = Vпод.ХВС ?


yurik написал:
[q]
Получается, потребители платят также за гигакалории, просто кубы умножают на коэффициент,
[/q]

Потребители платят отдельно за м3 ХВС в составе ГВС, и за Гкал в составе ГВС.

Я склоняюсь к измерению Тепловой энергии по схеме п.12 и требованиям п. 13, согласно формулы п.14 (3.1) Qгвс= 0,001*(М1*(h1-h2) - Мпод*(h2-hхвс)) по той причине, что нет указаний для каких случаев она применяется, во вторых измеренное Мпод будет гораздо точнее вычисленного по разности измеренных М1 и М2.

Думаю, что формула 3.2 применима для случаев, когда подпитка осуществляется для всех выводов одновременно.
В рассматриваемом случае подпитка производится только на нужды ГВС, т.к. других выводов у котельной нет.

Склоняюсь к тому, что объём отпущенной ХВС в составе ГВС измеряется по 776-ПП РФ, а именно по V подпитки ХВС.
Считаю, что измерение объёма воды по разнице измеренных объёмов подачи и обратки ГВС не соответствует ФЗ-102, как того требуют Правила 776-ПП РФ.

Моя мысль ещё более укрепилась в этом выводе после чтения в теме: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2505 о Правилах комм. учёта 2016, в прикреплённой Vit (Сообщение отправлено: 25 июля 2018 11:54), пояснительной записки к изменениям к ПКУ, раздел 1 "1. Устранение противоречий ПКУ требованиям действующий НПА" в третьей строке, где сказано, что "По определению в РМГ 29-2013: СИ вне нормированного диапазона не является СИ".)









Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
Возникает вопрос, циркуляционная система ГВС - это открытая система "теплоснабжения" или нет?
[/q]


Согласно ФЗ-416:
27) централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

Из этого следует, что имеются два вида сетей:
1. Сети теплоснабжения (ГВС).
Они в свою очередь делятся на открытые и закрытые.
- Открытые - которые предназначены для нужд отопления и из которых теплоноситель отбирается ещё и на нужды ГВС.
- Закрыте - теплоноситель используется только для нужд "отопления"

2. Сети ГВС.
Они используются только на нужды ГВС.

Делаю вывод, что циркуляционные сети, отдельные от сетей отопления - это всегда закрытые сети ГВС, которые в силу своей закрытости подпадают под действие ФЗ-416 "О водоснабжении".

Для теплоснабжающих организаций, которые поставляют ГВС по закрытым сетям ГВС устанавливается свой тариф:
Постановление РЭК так и гласит:
"Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения организациям в .... области"

Это постановление ссылается на 416-ФЗ "О водоснабжении"

Если сети открытые, то РЭК при утверждении тарифов ссылается на 190-ФЗ "О теплоснабжении" и утверждает тариф на теплоноситель (ГВС)

Исходя из этого в закрытых циркуляционных сетях ГВС на источнике теплоты объём отпускаемого ГВС должен измеряться по 776-ПП РФ, а учет отпущенной тепловой энергии - по 1034-ПП РФ, а именно по формулам 3.1 и 3.2 (Q=М1 (М2) *(h1-h2) + Mп*(h2 (h1) - hхв)

Отпускаемый объем по 776-ПП РФ измеряется средством измерения (прибором учета):
"3. Коммерческий учет воды, сточных вод осуществляется путем измерения количества воды и сточных вод приборами учета (средствами измерения) воды, сточных вод в узлах учета или расчетным способом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".

А сами приборы учета (средства измерений) должны соответствовать ФЗ-102:
9. Используемые приборы учета холодной воды, горячей воды и тепловой энергии в составе горячей воды, сточных вод должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.

На основании этого делаю вывод, что измерение объема отпущенной горячей воды по ФЗ-102 возможно только с помощью одного расходомера, а именно с помощью расходомера на трубопроводе подпитки закрытой сети ГВС.



Появляются и новые вопросы, какое значение hхв должно применяться в формуле учета отпущенной тепловой энергии - измеренное? или равное "0"?

Согласно 1034-ПП РФ это значение измеряется, но вот где-то слышал, что это значение должно быть ровно таким, каким оно принимается, при утверждении тарифа на тепловую энергию в составе ГВС. И вроде как это значение принимается равным "0"?

Как правильно?