ЭСО не принимает УКУТ в эксплуатацию. 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   ЭСО не принимает УКУТ в эксплуатацию.
RSS

ЭСО не принимает УКУТ в эксплуатацию.

ЭСО не принимает УКУТ в эксплуатацию.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8268
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Общая логика приемки узлов учета следующая: узел учета должен соответствовать официально согласованному проекту, поскольку каждый конкретный инспектор не может знать, по какой причине в проект были заложены те или иные решения, и не может оценить, к чему приведет отступление от этих решений.
[/q]

АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014

Прохожий написал:
[q]
просто этот узел всегда принимался и грязевик заменен на фильтр еще в 9 году, а в этом году решили не принять.
[/q]

Какая приёмка в конце отопительного периода? После поверки/ремонта?
Если это проверка работоспособности, то в п.91 указано, что проверяется. Не более того.

Прохожий написал:
[q]
и по п.64а не принял узел
[/q]

п.64а - это про ввод в эксплуатацию, у Вас же узел уже введён. А п.73 применяется для проверки "перед отоп.сезоном"(как его применять вопрос другой).

Avk
Участник

Avk
Откуда: Горький
Всего сообщений: 71
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 мая 2013

Прохожий написал:
[q]
грязевик был заменен на фильтр. Нужно ли вносить изменения в проект??
[/q]


А этот грязевик в границах проектирования? Он присутствует в спецификации?
Если он за границами проектирования и обозначен как существующее оборудование, то к проекту узла учета он относится не должен...
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3231
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Avk написал:
[q]
Если он за границами проектирования и обозначен ... , то к проекту ... он относится не должен...
[/q]


Все что обозначено в проекте относится к проекту. Все что не относится к проекту, в проекте не обозначается.
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009

Василий Кузнецов написал:
[q]
Все что обозначено в проекте относится к проекту. Все что не относится к проекту, в проекте не обозначается.
[/q]

Не согласна с данным утверждением. В проекте УУТЭ должна быть принципиальная схема теплового пункта (я так понимаю - это узел управления) с узлом учета. Так как выполнить данную схему без указания существующего оборудования?

Avk написал:
[q]
Если он за границами проектирования и обозначен как существующее оборудование, то к проекту узла учета он относится не должен...
[/q]

Поддерживаю.

АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014
работы по монтажу, реконструкции тепловых энергоустановок производятся по проектам. Заменили оборудование - внесите изменения.
Вопрос не в этом. Узел учёта уже введён и эксплуатируется, "принимать" его не требуется. Сомнения в достоверности учёта после установки фильтра? ЭСО и должна это обосновать.
Avk
Участник

Avk
Откуда: Горький
Всего сообщений: 71
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 мая 2013

АлексАлекс написал:
[q]
работы по монтажу, реконструкции тепловых энергоустановок производятся по проектам. Заменили оборудование - внесите изменения.
[/q]

Установленный фильтр может относиться к проекту теплового пункта, а не узла учета.


АлексАлекс написал:
[q]
Узел учёта уже введён и эксплуатируется, "принимать" его не требуется.
[/q]

Полностью согласен. Должен составляться акт периодической проверки, согласно п.73 ПКУ, а процедура периодической проверки, аналогична процедуре ввода в эксплуатацию, согласно всё того же п.73 ПКУ

АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014

Avk написал:
[q]
Установленный фильтр может относиться к проекту теплового пункта, а не узла учета.
[/q]

В каком проекте в спецификации указан фильтр, в тот и вносятся изменения.

Avk написал:
[q]
Должен составляться акт периодической проверки, согласно п.73 ...
[/q]

Ох уж этот п.73! Читаем его - "...перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта...". Какое из перечисленного в случае автора темы? Пока не знаем, надеюсь он пояснит.
В течении отопительного периода логичнее применять п.91.
Прохожий
Начинающий


Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 42
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2016

АлексАлекс написал:
[q]
Какая приёмка в конце отопительного периода?
[/q]


После ремонта. С 2009 года все устраивало а тут не понравилось. Внесем изменения чтоб потом не докапывались к этому.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   ЭСО не принимает УКУТ в эксплуатацию.
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0538. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0335


     


IntB Beige Style © Fisana