"Небаланс масс"Большая разница между подачей и обраткой
Иван Накаряков
Новичок
Откуда: Пермь Всего сообщений: 23 СсылкаДата регистрации на форуме: 20 мар. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 марта 2016 3:55
Карат 307, с ним все в порядке. Временно вместо него устанавливали другой (заведомо рабочий, с другого узла) для того чтобы проверить в вычислителе проблема или нет. | | |
rutto
Участник
Всего сообщений: 75 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 авг. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 апреля 2016 6:19
По моему вся проблема в расходомерах, все Караты что у нас имеются, по всем по ним всегда проблемы....
--- Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 4 апреля 2016 6:36 Сообщение отредактировано: 4 апреля 2016 6:37
rutto написал: [q] По моему вся проблема в расходомерах, все Караты что у нас имеются, по всем по ним всегда проблемы....[/q]
Уточните, в чем именно проявляются проблемы. | | |
rutto
Участник
Всего сообщений: 75 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 авг. 2015
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 апреля 2016 12:15
Василий Кузнецов написал: [q] Уточните, в чем именно проявляются проблемы. [/q]
да все старо как мир, проблема одна - разность показаний между подачей и обраткой... Да я в курсе про все аспекты начиная правильным монтажом и заканчивая качеством сетевой воды, но если с монтажом еще что то можно сделать, то с качеством воды увы и ах) Что КАРАТ, что Взлет одна хрень - все нежное - со снятием и установкой одни проблемы, на ЭМ всякий хлам липнет и прочее. По нашему субъективному опыту вихреакустические пока впереди планеты всей, да тоже есть недостатки - но все же, все же...
--- Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
| | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 апреля 2016 12:32
rutto написал: [q] да все старо как мир, проблема одна - разность показаний между подачей и обраткой.[/q]
Я думаю, что есть техническая возможность существенно снизить небаланс масс на объекте организационными способами: 1. За узлом учета установить запорную арматуру перед объектом теплопотребления. 2. За узлом учета перед этой арматурой установить перемычку (также с запорной арматурой). 3. После монтажа узла учета и далее периодически проводить замер константы небаланса масс: а) закрыть подачу теплоносителя после узла учета на объект потребителя и направить её через перемычку по закрытому замкнутому циклу. б) выставить расход равный рабочему режиму и замерить небаланс масс. (если таких режимов несколько, то сделать несколько замеров и принять на их основе величину небаланса масс). в) величиной небаланса масс корректировать показания и измерения узла учета для рабочего режима за отчетный период. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 апреля 2016 14:36
Василий Кузнецов написал: [q] величиной небаланса масс корректировать показания и измерения узла учета для рабочего режима за отчетный период.[/q]
Это на каком основании? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 5 апреля 2016 17:28 Сообщение отредактировано: 5 апреля 2016 17:36
Дмитрий Анисимов написал: [q] Это на каком основании?[/q]
Василий Кузнецов написал: [q] Я думаю, что есть техническая возможность существенно снизить небаланс масс на объекте организационными способами:[/q]
(Чисто теоретически) | | |
Иван Накаряков
Новичок
Откуда: Пермь Всего сообщений: 23 СсылкаДата регистрации на форуме: 20 мар. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 апреля 2016 4:25
Посетил я вчера этот замечательный объект. Снял расходомеры, установил новые (100% рабочие), небаланс остался прежним. Потенциала между ответными фланцами расходомеров нет. Трубы внутри чистые, посторонних предметов нет. Расходомеры чистые. Не знаю уже что и делать. Передам задачу теплотехникам и проектировщикам- пусть разбираются. О результатах сообщить к сожалению не смогу (меняю работу). | | |
слва
Начинающий
Всего сообщений: 46 СсылкаДата регистрации на форуме: 5 июля 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 апреля 2016 7:44
Можно ли перемычку установить на узле учета . отсечь абонента. Проверить не баланс масс. У меня на узле м1 больше м2 .. Разбор с системы нет . что делать . | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 апреля 2016 16:34
слва написал: [q] Можно ли перемычку установить на узле учета [/q]
Лучше за узлом учета, т.к. для нормальной работы обратного расходомеров, нужна достаточная длина прямого участка перед ним. Если сделать врезку перед обратным расходомером в самом узле учета, то скорее всего не получится прямого участка для нормальной работы расходомера. И врезка перемычки должна быть достаточного Ду, чтобы через неё проходил тот расход, который проходит через систему отополения в рабочем режиме. А иначе сравнение будет не очень достоверным. | | |
|