Павел Валентинович
Долгожитель форума


Всего сообщений: 312
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2008
Дарья добрый день. Одновременно использовать два интерфейса не получится. Определитесь: вы будете использовать СП Сеть или "Пролог"
Связь через модем или по двухпроводной линии (с использованием адаптера АПС79)
С уважением
Дарья Полищук
Участник


Откуда: Беларусь
Всего сообщений: 31
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2008
Павел Валентинович! Задача заключается в следующем: отдать два сигнала непосредственно с корректора - один в СП-сеть станции (RS-485), второй - газоснабжающей организации (RS-232) через модем. Если это невозможно сделать с помощью СПГ 761, может быть существуют его модификации или аналогичные корректоры с необходимой функцией?
Павел Валентинович
Долгожитель форума


Всего сообщений: 312
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2008
Дарья, добрый день!
Если не изменяет память, то невозможно использовать два интерфейса одновременно. Есть выход договориться с газопоставляющей организацией об использовании одного интерфейса. Через модем СП сеть кстати тоже работает. Только создание и описание настроечных параметров сложнее чем программа "Пролог". Определитесь с программой, которую вы можете использовать одновременно. Либо СП сеть, либо "Пролог".
Можете обратиться к ГИПу СПГ 761 Жесану Анатолию Васильевичу по эл. почте(указана на сайте ЗАО НПФ Логика) человек очень порядочный и контактный
Хазнаферов Виктор
Участник


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 июля 2008
Дарья, добрый день. По поводу одновременной работы RS232 и RS485 у нас в регионе работают вычислители ВКГ-2 (ЗАО "НПФ "Теплоком" г. Санкт-Петербург), мы работали одновременно с двумя интерфейсами. Только по умолчанию RS485 в вычислитель не ставиться, необходимо спецально упомянутиь в заказе. В остальном несложный прибор, очень похожий функционально на СПГ-761, но "урезанный" по наворотам, за счет чего с более простым интерфейсом пользователя.
BUS
Новичок


Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 июля 2008
На СПГ761 возможно использование RS485 и RS232 одновременно.
AlexSandr
Почетный участник


Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 117
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Предлагаю очень простое и элегантное решение: использовать разветвитель интерфейса. Т.е. прибор учета, через один 232-й работает с двумя устройствами, причем с одним - постоянно, а второй (master) подключаемый и имеющий приоритет. С первым работаете Вы, а со вторым газоснабжающая (теплоснабжающая) организация. Мы вынужденно, в свое время, пошли на такой шаг после того, как ТГК-1 (Ленэнерго) стало заставлять при проектировании новых УУТЭ устанавливать АССВ-30, который дистанционно отдавал информацию только им, а обслуживающие организации вынуждены сосать лапу, т.е. по старинке бегать по узлам со съемниками, вместо того, чтобы наслаждаться прогрессом, раз уж за устройство заплачено порядка 20 т.р.
Ситуация сейчас, вроде, меняется к лучшему, но наши разветвители работают исправно...
Схемка проста до безобразия - одно реле на 4 группы, один ключ (транзистор) и пара резисторов...
Павел Валентинович
Долгожитель форума


Всего сообщений: 312
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2008
Уважаемый BUS, если мне не изменяет память интерфейс описывается В СПГ 761 десятизначным числом в параметре 003, где выбирается RS485 или RS232
моглт бы вы привести это десятизначное число описания параметра при котором возможно использование RS485 и RS232 одновременно.
С уважением
BUS
Новичок


Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 июля 2008
Павел Валентинович
По поводу СПГ 761 и его инерфесов.
В качестве примера назначения 003 параметра приведу значение 1040001023
Здесь 4 - означает скорость на RS232 - 4800 бит/с, 3 - скорость на шине RS485 - 2400

PS Прошу прощения, но не смогу оперативно отвечать - лето :cool:
Павел Валентинович
Долгожитель форума


Всего сообщений: 312
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2008
Уважаемый коллега ВUS, я связался с ГИП СПГ761 Жесаном А.В. по поводу этого вопроса и вот его ответ:


> можно использовать одновременно 2 интерфейса 232 и 485 на спг 761 через
> один порт?
Физически такое подключение не реализуется.
Жесан



Дарья скорее всего это имела в виду
С уваженим.