Здравствуйте Посмотрел Ваши фото, вот возникают вопросы: 1. Если верить показания манометрам, то получается, что потери измерительного участка на Т1=48-38=10 (м.в.ст.)... Это нереальные потери расчетного режима: - либо фильтр на вводе забит(такое бывает... всякие инородные предметы могут забить сетку, а вот "отечественное чудо"- грязевик сложно забить, но если постараться, то можно, например подшлемник сварщика, п/этиленовая пленка, тушки "братьев наших меньших".. такое вылавливается иногда. - либо показания манометра(ров) неверные.. 2. вот расчеты потерь давления в проекте вызывают доверие, а показания манометров в СО:38-37=1 (м.в.ст.) похожи на реальность...хотя, может и не хватать.. 3. Если принять показания манометров на вводе, то раcполагаемый напор равен: 48-38=10 (м.в.ст.)... у Вас в доме должно ВСЕ ЛЕТАТЬ, я так понимаю, что элеватора в ИТП нет (график 95/70)?
ПОЭТОМУ:
архив теплосчетчика в студию (формат EXCEL), какой город у Вас?
4. И показания манометров на вводе ИТП уточните.
ЗЫ: Если Вы снимаете натуру, то располагайте объектив фотоаппарата перпендикулярно объекту съемок, тогда показания читаются более достоверно...
--- Масса мозгов х массу конструкции = const
|