Дмитриев Григорий Александрович
Модератор раздела
Откуда: Екатеринбург Всего сообщений: 64 СсылкаДата регистрации на форуме: 10 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 августа 2016 5:10
Дмитрий Анисимов написал: [q] Григорий Александрович, а может расскажешь тут то, что мне рассказывал?[/q]
В предыдущем посту я об этом и рассказал, но без подробностей: Дмитриев Григорий Александрович написал: [q] Такое поведение вычислителей может быть при наличии серьезной помехи на линиях измерительных каналов. Линии связи от первичных приборов до вычислителя должны быть экранированными.[/q]
При выполнении этого условия проблема не возникает. Тысячи вычислителей КАРАТ-307 работают на узлах учета и не имеют таких проблем с отключением. Сейчас изменили уставки для определения разряда элемента питания, что снижает вероятность отключения вычислителя по событию "разряд элемента питания", но это не отменяет требования борьбы с помехами, наведенными на линии связи первичных преобразователей с вычислителем.
--- Техническая поддержка ООО НПО "КАРАТ": tech@karat-npo.ru
|