Погрешность между подачей и обраткой 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Погрешность между подачей и обраткой
RSS

Погрешность между подачей и обраткой

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Печать
 
АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014
Автор пока не указал, что у него независимое присоединение.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

АлексАлекс написал:
[q]
Автор пока не указал, что у него независимое присоединение.
[/q]

Система закрытая

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

гортоп написал:
[q]
Господа хорошие, зачем обвинять производителя приборов (в частности ВЗЛЕТ). То что у Вас "разбегаются" расходомеры виноват теплоноситель вашей энергоснабжающей организации. Данный вопрос уже не рас обсуждался.
Вопрос про превышении разности масс теплоносителя между прямым и обратным трубопроводом более суммы погрешностей расходомеров очень подробно описан в методике к новым правилам. (п.92) В соответствии с этим пунктом ЭСО может показания приборов учета к расчету не принимать.
[/q]

ТЕплоноситель, не теплоноситель - какая разница. Говорю то что вижу, что не вижу не говорю. На практике имеем около сотни узлов учета тепла, основная масса ТВ-Тэкон 19, ПР - Метран, остальные по паьцам можно перечислить - Мастерфлоу, ВЭПС, Карат (тоже гамно) ну и какие то экзотические названия, не помню. Дак вот почему то по метранам, которые стоят в одной системе отопления со взлетами, редко требуется вмешательство, раз в год это в лучшем случае, но Взлет же регулярно чистишь
А Взлет кроме ценовой политики, пока ничего существенного предоставить не может, вот и лепят их по кривому разные кривые "фирмы подешевле", а на выходе гемор получается.
Вчера принимали узел в больнице, как раз Взлет, тихо матерясь давай осматривать - итог как всегда, в трубопровод Ду 40, запихнули термометр с монтажной частью длинною - 70мм, ну и че он покажет? (Это еще полбеды, но почему оказалось там две бобышки (одна вварена в трубопровод - в нее вкручивается еще одна - и затем термопара), для них оказалось неразгаданной тайной. )

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016

rutto написал:
[q]
(Это еще полбеды, но почему оказалось там две бобышки (одна вварена в трубопровод - в нее вкручивается еще одна - и затем термопара), для них оказалось неразгаданной тайной.
[/q]

Давайте для начала учить мат.часть. Бобышка - это то что вваривается в трубу, а вот то что вкручивается в нее, называется защитной гильзой, куда заливается масло, для лучшей теплопередачи. Если бы ее не было, гильзы, то Вы не смогли бы снять термосопротивление без остановки теплоносителя и с поиском чем же заглушить эту дырку. Да и в теплоносителе иногда такое идет, у меня один раз просто пробыло эту гильзу, а для термодатчика такое точно бы было фатально.

rutto написал:
[q]
в трубопровод Ду 40, запихнули термометр с монтажной частью длинною - 70мм
[/q]

Вполне нормальное явление, если только бобышка вварена под углом 45 градусов.
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016

rutto написал:
[q]
Система закрытая
[/q]

Это мы поняли, а вот зависимая или нет система не написали. Судя по отчету система зависимая и после ЦТП.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

rutto написал:
[q]
итог как всегда, в трубопровод Ду 40, запихнули термометр с монтажной частью длинною - 70мм, ну и че он покажет?
[/q]


А причем здесь расходомеры Взлет?
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

Pe_rec написал:
[q]
Давайте для начала учить мат.часть. Бобышка - это то что вваривается в трубу, а вот то что вкручивается в нее, называется защитной гильзой, куда заливается масло, для лучшей теплопередачи. Если бы ее не было, гильзы, то Вы не смогли бы снять термосопротивление без остановки теплоносителя и с поиском чем же заглушить эту дырку. Да и в теплоносителе иногда такое идет, у меня один раз просто пробыло эту гильзу, а для термодатчика такое точно бы было фатально.
[/q]

Извиняюсь. В порыве красноречия попутал, сделано там так - вначале бобышка - потом почему то 2 защитные гильзы и потом только термометр.
И вот эти гильзы торчат от трубы см на 4-5 примерно. Эт нормально? Буду там сфоткаю.

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015

Pe_rec написал:
[q]
Это мы поняли, а вот зависимая или нет система не написали. Судя по отчету система зависимая и после ЦТП.
[/q]


Закрытая, зависимая.

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014

rutto написал:
[q]
Система закрытая
[/q]

Ага, я о том что п.92 про закрытые системы с независимым присоединением. Так если у Вас зависимое, то п.92 как бы не применим.
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

rutto написал:
[q]
Да и в теплоносителе иногда такое идет, у меня один раз просто пробыло эту гильзу, а для термодатчика такое точно бы было фатально.
[/q]

Ух ты! Топоры да зубила плавают! :eek:
Шутка! :biggrin:
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Погрешность между подачей и обраткой
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0448. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0270


     


IntB Beige Style © Fisana