адаптеры, диспетчеризация 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   адаптеры, диспетчеризация
RSS

адаптеры, диспетчеризация

адаптеры, диспетчеризация

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
 
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
Serg58 прав: PCMCIA-COM - отличное решение!
Павел Валентинович
Долгожитель форума


Всего сообщений: 312
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2008
Уважаемый, возник один вопрос по вашему прибору
позвонили из одного городка и спросили совета
диагноз: МКТС с определенного числа не производит архивирование (накопление данных)
гарантия на ваш прибор два года?
Есть ли представительство в Саратове с грамотными техническими специалистами???
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Если ответить в рамках этой темы, то: необходимо скачать архив на ноутбук и прислать его мне (адрес в регистрации) или в службу поддержки Игорю Викторовичу Макаревичу (im@intelpibor.ru) - возможно счет остановился из за какого либо обрыва в монтаже (архив покажет какой именно датчик). А если вообще, то, насколько я знаю, им надо обратиться в ту монтажную организацию, которая монтировала этот счетчик, она или решит вопрос или подскажет куда обратиться. Про представительство что-то не знаю, может и есть, приду на работу - спрошу.
Павел Валентинович
Долгожитель форума


Всего сообщений: 312
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2008
Коллега, на работе удалось узнать что-нибудь путное
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Да. Базу прислали Игорю Макаревичу. По ней прочитали, что после монтажа и настройки прибора не был поставлен в положение защиты переключатель запрета настроек. Так счетчик и работал. Но потом кто-то подошел и нажал в меню сброс настроек. Соответственно и работа счетчика прекратилась. Так что защиту то надо всегда включать, мало ли кто там в подвалах живет! Ser58@inbox.ru
Павел Валентинович
Долгожитель форума


Всего сообщений: 312
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 мар. 2008
Монтаж и сдачу производила та самая контора о которой я упоминал по известному нам поводу, и от которой ждем до сих пор часовые архивы. Они некоторое время были,наверное, вашими представителями в Саратове
AGL
Гость

Ссылка

Павел Валентинович, не сочтите за труд, пришлите мне эту почасовку. Если, конечно, дождетесь… Уж шибко хочется глянуть на работу и этого экземпляра.
Легоlayz
Новичок


Всего сообщений: 12
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 нояб. 2010
Дозваниваюсь через GSM-модем по технологии CSD скорость 9600
---:[13.05.2011 08:27:53] Опрос узла 'Грибоедова 1', попытка 6
INF:[13.05.2011 08:27:53] прибор=СПТ941.10(11), NT=?, ИД=47704
INF:[13.05.2011 08:27:53] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 89314057476)
INF:[13.05.2011 08:28:17] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[13.05.2011 08:28:20] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[13.05.2011 08:28:35] таймаут
INF:[13.05.2011 08:28:38] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
ERR:[13.05.2011 08:28:42] соединение отсутствует
ERR:[13.05.2011 08:28:42] Неверный дескриптор.
Считывание данных не происходит, хотя раньше первый раз пробовал все считывало. Т.е. до ввода в эксплуатацию мы с наладчиком пробовали и все считывало. Затем он все отключил перед выполнением сварочных работ, после периода с месяц где-то я пробую скачивать данные и вот вижу, что выдается неверный дескриптор. Помогите кто сможет! Как исправить данную проблему? :(
Хочу отметить, что по остальным 5 домам съем производится корректно...

---
Help my!!!
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Проверьте базу данных прибора. Ки (или что-то похожее) должен быть равен 1.
(появилась новая фишка - задваивать темы :) )
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

123re написал:
[q]
(появилась новая фишка - задваивать темы :) )
[/q]



Так Вы не способствуйте, отвечайте ТАМ. ;)
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   адаптеры, диспетчеризация
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0669. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0365


     


IntB Beige Style © Fisana