Правиль но ли работает узел учета? Помогите разобраться.
MONOWAR21
Почетный участник
Откуда: Калужская обл. Всего сообщений: 163 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 августа 2012 11:52
PAlex написал: [q] Если разница положительная, то выставляет счет за химочищенную воду и её нагрев. Хоть пусть вообще по обратке 0 показывает. Если утечка отрицательная (подпитка) но в небольших пределах, считают её за 0. Если минус большой, показания не примут и начинаем разбираться в чем дело.[/q]
PAlex, до каких прцентов разниы отрицательной Ваша ТСО принимает за ноль,интересно как она определяет предел разницы? | | |
MONOWAR21
Почетный участник
Откуда: Калужская обл. Всего сообщений: 163 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 августа 2012 12:02
Дмитрий Анисимов написал: [q] Т.е. при поверке их с трубы не снимали?[/q]
С трубы снимали каждый раз,за два года я имел в виду наросло,оно может и прошлые года так было но я этого не знаю, а человек который раньше занимался у нас УУТЭ был заитересованное лицо и не обращал внимание,если это имело место быть ! Дмитрий Анисимов написал: [q] Цитирую РЭ ВЭПС-Т(И):
"В отдельных случаях, при использовании преобразователя в системах водоснабжения (отопления) при низком качестве воды не удовлетворяющих требованиям ГОСТ 2874 или СНиП2.04.07-86 соответственно, возможно засорение проточной части преобразователя. При этом, по мере необходимости, но не реже одного раза в год, следует провести профилактический осмотр проточной части преобразователя.
Примечание При отсутствии возможности демонтажа прибора допускается его промывка на месте установки, для чего, в присутствии представителя тепло(водо)снабжающей организации, необходимо открутить нижнюю гайку корпуса, удалить магнит из нижней бобышки и временно увеличить расход жидкости через преобразователь. По завершении промывки установить магнит на место, завернуть гайку и опломбировать ее клеймом тепло(водо)снабжающей организации.
Удаление отложений из проточной части преобразователя производится при профилактическом осмотре, поверке или ремонте в соответствии с ППБ.407131.001И «Вихревой электромагнитный преобразователь расхода модификации Т, модификации ТИ. Инструкция по удалению отложений» - см. Приложение 4. После завершения очистки следует произвести опробование, как указано в п.6.5."[/q]
Да исчерпывающий ответ,буду внимательней изучать инструкцию на их расходомеры! | | |
MONOWAR21
Почетный участник
Откуда: Калужская обл. Всего сообщений: 163 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 августа 2012 12:07
Ну хим анализ воды делать не в наших интересах потому что мы знаем какая она будет!
А в остальном Дмитрий вы правы, и придали мне правовой уверенности. | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 августа 2012 12:23 Сообщение отредактировано: 30 августа 2012 12:24
MONOWAR21 написал: [q] интересно как она определяет предел разницы[/q]
Хороший вопрос, я на него ответ не знаю. Зависит от настроения. Дело в том что у нас если есть отрицательная разница, то не большая. меньше 0.5% от расхода. Мы сами за этим следим. | | |
Лев
Долгожитель форума
Всего сообщений: 582 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 августа 2012 13:03
[q] PAlex, до каких прцентов разниы отрицательной Ваша ТСО принимает за ноль,интересно как она определяет предел разницы? [/q]
Вот здесь, на прищепке, позиция Госэнергонадзора (читай, нынешнего Ростехнадзора). Не вдаваясь в обсуждение её корректности/некорректности (это уже не раз делалось на разных форумах), отмечу, что это хоть какая-то привязка. Напомню, что в то время разъяснения в официальном бюллетене "Теплоснабжение" приравнивались Госэнергонадзором к своим нормдокам, и его инспекторы руководствовались именно такими разъяснениями. Не забудьте - речь идёт о закрытой системе. Ну, а мнения могут быть, конечно, разными...
| | |
MONOWAR21
Почетный участник
Откуда: Калужская обл. Всего сообщений: 163 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 августа 2012 13:41
Лев,превосходная информация,не даром говорят век живи век учись! | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 августа 2012 17:23
Лев написал: [q] Напомню, что в то время разъяснения в официальном бюллетене "Теплоснабжение" приравнивались Госэнергонадзором к своим нормдокам, и его инспекторы руководствовались именно такими разъяснениями. [/q]
Инспекторы-то может и руководствовались, но вот насчет "приравнивались к нормдокам" - тут Вы, Лев, неправы. А сейчас Госэнергонадзора и вовсе нет... Поэтому сказанное в бюллетене можно принять к сведению, но вот ссылаться на это в "официальных спорах" - даже не пытайтесь, засудят засмеют. | | |
Лев
Долгожитель форума
Всего сообщений: 582 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 августа 2012 20:12
Конечно, нет такого строгого юридического понятия как "приравнять к нормативным документам", но на практике - а ведь только это и интересно подавляющему большинству заинтересованных лиц - следование инспекторов разъяснениям ОФИЦИАЛЬНОГО бюллетеня было в нашем, например, регионе повсеместным. Госэнергонадзора, как и Госгортехнадзора, к примеру, и вправду нет, но их преемник - именно что Ростехнадзор, о чём было написано немало ведомственных документов. Другое дело, что, во-первых, в нынешней структуре Ростехнадзора энергоэффективность - далеко не главный приоритет (сейчас упор, и ещё какой, делается на безопасность), а во-вторых, в головном ведомстве, в Москве, просто не стало людей (кто ушёл на пенсию, кто уволился и работает в другом месте), которые могли бы внятно сформулировать и опубликовать техническую позицию по актуальным вопросам. Но вот насчёт "засмеют" я бы, Дмитрий, с Вами поспорил: периодически возникающие споры между сторонами иногда всё-таки заканчиваются (а иногда продолжаются) привлечением представителей Ростехнадзора в качестве экспертов, а бывает, что и арбитров (говорю из личной практики). Это сильно зависит от региона - у нас так, а даже у соседей может быть по-другому. Так что и впрямь "сказанное в бюллетене можно принять к сведению" и только, но вот беда - арбитрам совсем неинтересно выслушивать или зачитывать плоды научно-технических дискуссий в виде экспертных взаимоисключающих заключений, их на юридических факультетах совсем не термодинамике учили, они предпочитают хоть какое, но всё же мнение представителей госорганов. Конфликтующие же стороны (хоть источник тепла, хоть потребитель), как правило, являются частными компаниями\лицами (не спорю, бывают иногда и муниципательными, а то и государственными - но это реже гораздо). Никому эту позицию не навязываю, как и разъяснения энергонадзора по поводу небалансов, просто делюсь опытом. У кого-то он может быть совсем другим. Понятно, лучше всего сторонам договориться между собой без привлечения надзорных органов, тем более, арбитража, но не всегда так получается, к сожалению... | | |
MONOWAR21
Почетный участник
Откуда: Калужская обл. Всего сообщений: 163 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 августа 2012 21:30
Лев написал: [q] Никому эту позицию не навязываю, как и разъяснения энергонадзора по поводу небалансов, просто делюсь опытом. У кого-то он может быть совсем другим. Понятно, лучше всего сторонам договориться между собой без привлечения надзорных органов, тем более, арбитража, но не всегда так получается, к сожалению...[/q]
Вот у нас например Ростехнадзор вообще не участвует в принятии УУТЭ, и пока не было таких споров что бы их вмешивали. Они пока у нас на это сквозь пальцы смотрят! Мне интересно если где то Ростехнадзор участвует в таких мероприятиях, поделитесь как это происходит. | | |
САЙЛАС
Почетный участник
Откуда: Свердл.обл. Всего сообщений: 132 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 августа 2012 3:28
Представитель Ростехнадзора обязан присутствовать при приёмке УКУТ на источнике, и даже, должен опломбировать все приборы учёта после осмотра комиссией с участием представителя ТСО. Но по факту, у нас в городе при сдаче УКУТ в эксплуатацию в этом году представители Ростехнадзора даже и не присутствовали | | |
|