Ну что тут скажешь? Напор в 1-2 метра при расчетных 15-и метрах – маловато будет... И тут надо читать договор – а там чего прописано на этот счет? Иногда в договорах указывают примерно следующее: «Поставщик обязуется поддерживать на границе раздела изб. давление в обратном трубопроводе 3,5 кг/см2 с допускаемым отклонением +/-0,2 кг/см2 и разность давления (например) 1,5 кгс/см2 +/-0,3 кгс/см2». И в таком случае уже можно предъявлять претензии на плохое качество теплоснабжения (если будет доказано, что на границе раздела, а не в теплоцентре, давления Р1 и Р2 «не те»). Правда, мы не должны забывать и о том, что «плохое давление» у потребителя может быть следствием повышенных гидравлических потерь по всей магистрали из-за перебора циркуляции некоторыми несознательными гражданами - чем больше «несознательные» переберут, тем больше не достанется «сознательным», ибо при напоре в 1 метр вода к ним просто не идёт. В общем, всё тут взаимосвязано, и снова вспоминается мысль из ГК – «каждый потребитель обязан соблюдать установленный режим потребления». А с напором в 1-2 метра вместо положенных 15-и метров надо, конечно, разбираться – ничего хорошего в таком напоре нет. |