Большая разница в температуре подачи и обраткирезко подскочила разница подачи и обратки в марте, счет на тепло вышел как за декабрь-январь
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 апреля 2016 18:12
Отличная идея. Но боюсь все уткнется в деньги. Сколько хотя бы порядок цен на погодный регулятор и вторичные счетчики измерители - узел коммерческого учета? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 апреля 2016 18:30
Olga901 написал: [q] Сколько хотя бы порядок цен на погодный регулятор и вторичные счетчики измерители - узел коммерческого учета?[/q]
Это нужно узнавать в вашем регионе, делая опрос компаний, которые этим занимаются. Стоимость зависит от очень многих факторов... | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 апреля 2016 18:40
Olga901 написал: [q] вторичные счетчики измерители[/q]
Таких не бывает. Узел учета + система регулирования (проект, оборудование, монтаж) - тысяч пятьсот минимум. | | |
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 апреля 2016 18:55
Я только за, что вы выложили архивы. Большое спасибо. С ук у нас пока прекрасные отношения. Мы боролись за них три года и принесли им дом в зубах. Пока с ними ругаться не охота. Хотя вы все правильно указали, что отношения у нас именно с ук, а не с котельной. Будем бороться. Плохо что отопительный сезон закончился. | | |
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 апреля 2016 18:59
Тогда проще платить по нормативу.... но только вроде есть закон, что если есть счетчики будут выставлять факт, а факт у нас волшебный.... в разы больше. Видимо нам опять предстоит борьба атлантов теперь уже с котельной. Скажите. А мы можем попросить нас присоединить к тэц. Дом от тжц пттающийся в 20 м от нашего дома? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 апреля 2016 6:01
Olga901 написал: [q] Скажите. А мы можем попросить нас присоединить к тэц.[/q]
Я думаю, что прежде нужно запросить ТУ на присоединение, затем внести изменение в проект тома "Теплоснабжение", а затем уже и выполнить работу. Но счетчик тепловой энергии внутри дома придется поставить и регулирование сделать.. А если это сделать, то тогда и с пристроенной котельной проблемы могут решиться. | | |
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 апреля 2016 23:59 Сообщение отредактировано: 26 апреля 2016 0:00
Большое всем человеческое спасибо за участие в нашем деле. Многое становится понятным. Я вернулась, и смогу полноценно участвовать в общении. постараюсь выложить почасовики не в виде ссылок на архивы. Завтра пойдем комисионно мерить температуры входа и обратки в дом в подвале, еще вроде греют. Все-таки я не уяснила суть следующего, если нам греют - или обманывают на цифры большие, чем норматив умножить на стоимость гкал в мес умножить на 12 мес - мы должны будем оплатить УК-котельной сверх норматива? | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 апреля 2016 6:40
Olga901 написал: [q] Все-таки я не уяснила суть следующего, если нам греют - или обманывают на цифры большие, чем норматив умножить на стоимость гкал в мес умножить на 12 мес - мы должны будем оплатить УК-котельной сверх норматива? [/q]
Тут нужно определиться какие правила у Вас действуют в части отопления, 354 ли 307. Судя про упоминания Вами 12 месяцев, то у Вас действуют правила 307 (в части отопления). В этом случае Вы весь год платите по нормативу не зависимо от показаний теплосчетчика. По окончании года Вам делают перерасчет, то есть разницу между показаниями теплосчетчика за этот год и предъявленая жителям за год, либо возвращается, либо доначисляется! В следующем году, норматив должен быть пересчитан по показаниям теплосчетчика за прошедший год. по окончании следующего года, снова корректировка в ту или иную сторон. Вот как то так. Если действуют правила 354, то там оплата по факту каждый месяц. В любом случае Вы оплатите столько сколько теплосчетчик насчитал не важно как это сопоставляется с нормативом. Если конечно не докажете факт мошенничества. | | |
Olga901
Участник
Всего сообщений: 92 СсылкаДата регистрации на форуме: 15 апр. 2016
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 апреля 2016 11:26 Сообщение отредактировано: 26 апреля 2016 11:26
PAlex написал: [q] Если действуют правила 354, то там оплата по факту каждый месяц. В любом случае Вы оплатите столько сколько теплосчетчик насчитал не важно как это сопоставляется с нормативом. Если конечно не докажете факт мошенничества.[/q]
у нас действует 354 постановление. Т.е. нам выставляют в течение отопительного сезона по фактическому потреблению сразу. Поэтому мы сразу чувствуем изменения в платежке от количества отпущенных нам гкал. Да, будем пытаться доказать факт мошенничества. Сегодня сняли утром контрольные замеры комиссией с УК температур подачи и обратки у нас в подвале дома, у нас топят еще, как выяснилось. Температура подачи варьируется на трех входах (поподъездно) в дом от 34-32,5, обратка 29-28. Еще сделаем замеры в течение дня и завтра. Посмотрим, что нам потом дадут в почасовиках за апрель. И еще вопрос, а если действительно рассматривать установку узла погодного регулятора, то его надо ставить на вход в дом (одна шт) или, учитывая, что у нас входы поподъездно, то их должно быть по одной шт на каждый вход? | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 апреля 2016 12:31
Olga901 написал: [q] Температура подачи варьируется на трех входах (поподъездно) в дом[/q]
В вашем доме в каждый подъезд имеет отдельный ввод тепловой сети? А трубы до подъездов проходят снаружи здания или внутри здания? Котельная пристроенная к зданию или отдельно стоящая? Трубы от котельной до дома проходят по улице или через стенку из котельной сразу в дом? | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0428. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0262
|