У нее есть алиби - она живет в другом доме, далеко от дома со съеденной гильзой.
nemo
Почетный участник

nemo
Откуда: Петропавловск-Камчатский
Всего сообщений: 129
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 дек. 2008
Крысак зачётный )))
Про крыс и оборудование обнаружилась закономерность, если насосы (двигатели) оборудованы частотным приводом, крысаки жить не могут.
Проблема исчезает начисто. Может совпадение, но 3 раза подряд......

---
От подписи отказался :)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
еще одна труба:



Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
А вот еще прислали в ремонт водосчетчик MeiTwin: перестал крутиться малый счетчик. Вывернул измерительный патрон и обнаружил, что он весь в каком-то мазуте:







На последнем фото виден "смаз" - это я провел пальцем, чтоб наглядней заснять мазутный налет. Видимо, эта гадость, залившись внутрь, "склеила" вращающиеся части. Чем чистить - пока не знаю.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Что-то первый раз такой осадок вижу...

Прикрепленный файл (DSC_4016s.JPG, 286813 байт, скачан: 914 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Алебастр?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Да нет, вроде. Твёрдая, шершавая, но мажется. Воняет какой то солью (или мочой))).
Тщательно не рассматривал - уже унесли (приносили подивиться).
С освещением внутри, пожалуй, лучше видно, что структура местами похожа на кристаллическую:

Прикрепленный файл (DSC_4023s.JPG, 207455 байт, скачан: 955 раз)
ттехник
Новичок


Откуда: СПб
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 дек. 2015
Всегда думал, что нержавейка - лучшее для трубопроводов, пока не столкнулся с тем, что по прошествии 4 лет эксплуатации начали массово появляться свищи. Причём заварить их крайне трудно, потому, что при латании этих дыр металл начинает растрескиваться, даже при сварке малым током. последний раз, пытался заварить трубу буквально 2 недели назад начал со сварочного тока указанного на упаковке (электроды по нержавейке, по марке подходят) опрессовали - течёт. Уменьшил ток до 40А опять потекло. Выставил 20А, трещина в этот раз образовалась в паре миллиметров вдоль всего шва. В итоге плюнул на всё это и заменил примерно 10 метров нержавейки на полипропилен. Когда разговаривал об этом с монтажниками, на другом доме, они рассказывали, что толи в Нижнем, толи в Великом Новгороде начали трещать трубы из нержавейки как раз через лет 5 эксплуатации, оказалось, что из-за высокого содержания растворённого железа. По мне так на правду похоже, потому что мой трубы стоят на замкнутой системе ГВС, где всё, что из черного металла активно корродирует.
ттехник
Новичок


Откуда: СПб
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 дек. 2015
Несколько лет назад принимал большой жилой комплекс. Из нескольких насосных станций повышения давления ХВ вытряхнули, не преувеличиваю, литра по 2 мелкого щебня. Если бы городская сеть была стальная, я бы не удивился, потому, что когда-то полгода работал на монтаже теплотрасс, где нормальная практика, если теплосеть не может обеспечить герметичное закрытие отсекающих задвижек и по дну стыкуемой трубы течет ручеек, закинуть несколько мешков песка, перекрыв на время эту струю, чтобы сварщик успел пройти нижнею часть шва. Но здесь-то стоял полиэтилен.
Поэтому, когда показывают фотографии растерзанных приборов учёта я хотя бы понимаю кто может быть источником столь странных ингредиентов в воде.
Несколько лет назад прорабствовал на реконструкции ИТП. Ставили тогда на входе в ИТП задвижки с обрезиненным клином, хорошая арматура. Через 2 дня после очередного монтажа звонок из управляющей компании, что вода не поступает в дом вообще. Приезжаю туда со слесарем, точно на всех манометрах давление обратки. В соседнем доме на прямой всё хорошо. Что делать? Сняли фильтр на прямой - всё чисто. Рискнули открыть задвижку на прямой, а на её вход по тепловой сети принесло лампочку накаливания, которую давлением прижало к резиновой части задвижки так, что ни одной капли не протекает.
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
нержавейку после сварки -по крайней мере сварные швы - необходимо пассивировать - без пассивации сварные швы могут проржаветь

https://www.google.ru/url?sa=t...eenKmiJr8Q