"Плохая" вода 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   "Плохая" вода
RSS

"Плохая" вода

Зарисовки с натуры

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
"Плохая вода" съела диск затвора:



А может это диск был "плохой"?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
На одном объекте (МКД) на трубопроводе ХВС смонтировали водосчетчик MeiStream. Перед ним - фильтр. В апреле этого года прибор перестал передавать показания. Я приехал на объект и увидел, что счетчик не крутится. Снял его, а внутри...



... глина, кирпичная крошка, керамзит.

Как так? Смотрю, а идущий через подвал транзитный трубопровод, от которого отходит трубопровод, на котором стоит водосчетчик - новый, из ПНД. Ситуация немного прояснилась: меняли транзит, трубы до сборки валялись где-то в грязи, когда их соединили, грязь оказалась внутри. Фильтр, видимо, пробило - других объяснений не нахожу. Надо будет его тоже снимать и смотреть.

Самое интересное, что я поставил вместо снятого счетчика другой такой же (из резервного фонда), но он после открытия задвижек покрутился пару минут и встал. Я тут же снял его снова: внутри керамзит. Вытряс, поставил снова. Теперь он проработал минут пять. И тоже встал. Без замены фильтра и промывки трубы не обойтись.

PS А ведь вся эта грязь идет и в краны...
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Обратный клапан, холодная вода, Dу300.

Прикрепленный файл (IMG_0276.JPG, 270626 байт, скачан: 863 раза)
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Каханков Андрей написал:
[q]
А может это диск был "плохой".
[/q]

У нас такая же история с китайской ( якобы европейской) арматурой. Имхо металл не стоит в простой воде питьевого качества. Подозреваю это есть некие "нау- хау", типа "порошковой металлургии" в китайском исполнении. Еще раньше столкнулись с шаровыми кранами, рассыпающимся от сжатия корпуса газовым ключем. На изломе видед не металл, некая черная твердая, но хрупкая субстанция, Не любит температурных перепадов. Имхо "металлургия" по китайски под европейским брендом, как правило. Зато дешево!

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Так вон затвор в моем сообщении от 26 марта: за два года диск "исчез" напрочь.
Bukzzz
Новичок


Откуда: СПб
Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 дек. 2015
[q]
Так вон затвор в моем сообщении от 26 марта: за два года диск "исчез" напрочь.
[/q]

А затвор случайно не на закрытой системе ГВС стоял, где холодная вода с водопровода, через теплообменник подогревается?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Да, так все и было.
Bukzzz
Новичок


Откуда: СПб
Всего сообщений: 4
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 дек. 2015
Мммм.... затворы, гильзы от термодатчиков, обратные клапана, фильтры и что самое интересное вибровставки и вообще все, что сделано не из нержавейки и не предназначено к работе в агрессивных средах съедает очень быстро. Мы с этим столкнулись несколько лет назад, когда активно начала продвигаться идея закрытого ГВС через теплообменники. Все началось с того, что на системах ГВС во вторм контуре начало гнить все... причиной тому нагретая недэаэрированная холодная вода, которая при нагреве начинает жрать всё... В итгое переделка очень большого количества жилых домов, детских садиков и школ на нержавейку и замену всего запорного оборудования на устойчивое к агрессивным средам. Кстати оцинковка этот вопрос не решает, гниёт точно так же...
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1469
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Bukzzz написал:
[q]
причиной тому нагретая недэаэрированная холодная вода
[/q]

Да. с ГВС это объяснимо при t выше 50 С идет активное выделение СО и О и кислая среда съедает металл, тут Вам в помощь полипропилен и пр. армированные пластиковые трубы.
Я же в предъеидущем посте рассказывал о вопиющих фактах разрушения арматуры на трубопроводах и водоводах питьевого холодного водоснабжения. И здесь, на мой взгляд, имеет место влияние не "плохой" воды, а качества применяемого материала при изготовлении именно затворов поворотных затворов. Фирму называть не буду, но бренд довольно известный. Что и вызывает негодование. Имхо А ведь продукты распада этих самых дисков попадают в питьевую воду и мы их потребляем. Думаю тут есть повод для вмешательства Роспотребнадзора, если уж нет контроля за качеством оборудования, применяемого в системах жизнеобеспечения населения. :frown:

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Анатолий написал:
[q]
Думаю тут есть повод для вмешательства Роспотребнадзора, если уж нет контроля за качеством оборудования, применяемого в системах жизнеобеспечения населения.
[/q]

Если затворы имеют декларацию ТС, то это значит, что они допущены Роспотребнадзором. Теперь не нужно отдельного гигиенического сертификата.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   "Плохая" вода
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0514. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0275


     