Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 октября 2012 14:36
Выдвигаем гипотезы. 1. У WPD - два гнезда для установки передатчиков импульсов. Т.е. один и тот же передатчик можно поставить в одно из двух этих гнезд, и вес импульса будет разным: в одном - 100 литров, в другом - 250. И если у Вас в Поллютерме - 100 литров, а в WPD перепутано гнездо, то вычислитель будет показывать объем в 2,5 раза меньше, чем водосчетчик. В приведенных Вами примерах разница показаний не постоянна, хотя и похожа на "в 2,5 раза" (особенно 13.10-14.10). Правда, тут еще вопрос, как снимали показания для сравнения, т.е. синхронизированы ли они по времени? В любом случае, стоило бы проверить, в какое из гнезд на WPD вставлен передатчик импульсов ( подробней здесь). 2. Одна из неприятных особенностей геркона - вероятность "залипаний" контактов, вторая - ограниченный ресурс работы. Если счетчики работают давно, стоит поменять передатчик импульсов на новый и посмотреть, изменится ли что-нибудь. А с учетом сказанного в п.1 я поступил бы так: взял бы новый передатчик, пришел на объект, проверил, в то ли гнездо вставлен старый... и поменял бы его на новый. 3. Также теоретически возможно, что геркон время от времени блокируется из-за воздействия внешнего магнитного поля. Но эта ситуация (если речь идет не об осознанном блокировании магнитом) по сравнению с ситуациями 1 и 2 очень и очень маловероятна. |