Ultraflow 54

tupe 65-5-CJAJ456 nom-10m3/h

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
олежка
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 нояб. 2016
В здании подключены 2 данных расходомера с ВКТ-7, ВКТ-7 Прошел поверку в апреле этого года, сами расходомеры 2011 года , если верить этикетке. текущий, суточный, часовой по нулям, также остановились Гкал. В архиве в течении месяца несколько дней показывает расход, после несколько дней нули, после ещё несколько куб.м. питание подходит, есть подозрение на батарейку баланс масс с отрицательным значением.
Специалистов в радиусе 300 км не наблюдается :))))
Помогите!
Александр Двоеглазов
Модератор раздела


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Прежде всего замеряйте напряжение на дополнительном элементе питания при подключенных расходомерах. Должно быть не менее 3,5В.
олежка
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 нояб. 2016
Ситуация по напряжению такая: на красном и желтом относительно синего наблюдается 3.5-3.6 вольт, ВКТ-7 с доп батарейкой,
Вкт настроен на СИ-3 Т3-0 ФТ-0 .
Vit
Модератор раздела


Откуда: Санкт-Петербург
Всего сообщений: 416
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 нояб. 2009
Если оба расходомера ведут себя одинаково (не считают), вероятнее всего дело в питании. Вычислитель ВКТ 7 поверялся, а расходомеры почему нет?
олежка
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 нояб. 2016
На ВКТ-7 есть книжка, в ней написан период поверки, на расходомеры никаких бумаг не нашли, соответсвенно в поверку их никто отдать не додумался, у нас пока что это дело новое, малоизученое, с питанием всё в порядке, по крайней мере на силиконовом кабеле, теперь вопрос о батарейке, есть она там или нет? что нашел на их сайте, говорится о батарейке, сегодня вскрыли крышку, ничего не нашли, как-то похожего на батарейку, в чем может быть причина? И ещё в ВКТ-7 параметр KQ - Контроль часового тепла стоит 0 - нет контроля, может быть из-за этого?
Александр Двоеглазов
Модератор раздела


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Проверьте схему соединений на стр. 6
http://www.teplocom-sale.ru/up...gfmu-7.pdf
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

олежка написал:
[q]
текущий, суточный, часовой по нулям, также остановились Гкал. В архиве в течении месяца несколько дней показывает расход, после несколько дней нули, после ещё несколько куб.м.
[/q]


А по температурам какие показания в архивах? Архив можете здесь выложить?
олежка
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 нояб. 2016
Архив выложить не могу, т.к снять пока нечем :) но по температурам до начала отопительного от 5-7 градусов, и как начался температуры более-менее стабильные, разница между в. и вых. ок. 11 градусов, единственное с давлением не всё ладно, стоят манометры и на подаче и на обратке , давление ниже единицы, падение давления 0.2-0.3 атм на подаче и обратке.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Я имел в виду, измеряются ли температуры в принципе. Т.е. есть ли текущие показания по температурам и данные по температурам в архивах.
олежка
Новичок


Всего сообщений: 7
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
14 нояб. 2016
да, температуры на обоих датчиках в архивах есть, прерываний и нулей нет, по расходу по нулям почти две недели, потом один день расход есть, потом почти неделя опять всё по нулям, потом опять небольшой расход, и до момента смотра дней 5 расход по нулям, по температуре разница между прибором и термометром на обратке где-то 2 градуса, где-то в 2 метрах от расходомера стоит центробежный насос, шумит на слух слабо, но это на слух, может ли он вносить искажения и "забивать" шумом датчики? как это проверить?